Hallo liebes Forum
Ich habe eine Frage wegen der Absicherung der elektrischen Fussbodenheizung.
Ausgangslage: Jedes Zimmer und oder Bereich eine Fussbodenheizung mit separater Zuleitung und absicherung.
Ort 90% in m2 WATT A LS
Eingang 7.12m2 1139 5.06 13
WC Gross 8.88m2 1421 6.32 13
Eltern 18.23m2 2916 12.96 13
Büro 16.94m2 2710 12.04 13
Küche 24.4m2 3903 17.35 16
Kinder 1 14.87m2 2378 10.57 13
Kinder 2 14.93m2 2388 10.62 13
WC Klein 5.45m2 871 3.87 13
Garage 31.6m2 5055 22.47 16
Technik 14.54m2 2325 10.34 13
Gang 1+2 18.95m2 3032 13.48 13
Wohnen 59.14m2 9462 42.05 16
Dach Gang 41.2m2 6592 29.30 16
Dach Zimmer 1 37.82m2 6050 26.89 16
Dach Zimmer 2 9.38m2 1500 6.67 13
Dach Zimmer 3 19.58m2 3132 13.92 13
Waschen 4.85m2 776 3.45 13
Heizleistung 160W/m2
Ist meine Berechnung Korrekt in bezug auf die LS grösse? Geht das überhaupt so ?
Unabhängig jetzt ob diese Heizungsart erlaubt ist oder nicht.
Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank schon im vorraus
Gruss Janko84
Ich habe eine Frage wegen der Absicherung der elektrischen Fussbodenheizung.
Ausgangslage: Jedes Zimmer und oder Bereich eine Fussbodenheizung mit separater Zuleitung und absicherung.
Ort 90% in m2 WATT A LS
Eingang 7.12m2 1139 5.06 13
WC Gross 8.88m2 1421 6.32 13
Eltern 18.23m2 2916 12.96 13
Büro 16.94m2 2710 12.04 13
Küche 24.4m2 3903 17.35 16
Kinder 1 14.87m2 2378 10.57 13
Kinder 2 14.93m2 2388 10.62 13
WC Klein 5.45m2 871 3.87 13
Garage 31.6m2 5055 22.47 16
Technik 14.54m2 2325 10.34 13
Gang 1+2 18.95m2 3032 13.48 13
Wohnen 59.14m2 9462 42.05 16
Dach Gang 41.2m2 6592 29.30 16
Dach Zimmer 1 37.82m2 6050 26.89 16
Dach Zimmer 2 9.38m2 1500 6.67 13
Dach Zimmer 3 19.58m2 3132 13.92 13
Waschen 4.85m2 776 3.45 13
Heizleistung 160W/m2
Ist meine Berechnung Korrekt in bezug auf die LS grösse? Geht das überhaupt so ?
Unabhängig jetzt ob diese Heizungsart erlaubt ist oder nicht.
Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank schon im vorraus
Gruss Janko84