Erdung Warmepumpe

Diskutiere Erdung Warmepumpe im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, Muss die Wärmepumpe (Metallteile) über einen Erdungsstift im Erde separat geerdet werden, oder reicht die Erdung des Zählerkastens aus...
R

REpsak

Beiträge
5
Hallo,
Muss die Wärmepumpe (Metallteile) über einen Erdungsstift im Erde separat geerdet werden, oder reicht die Erdung des Zählerkastens aus?
Grusse Kasper
 
Normalerweise reicht die Erdung über die PE-Ader in der Zuleitung. Außer in den technischen Daten ist eine zusätzliche Verbindung zu Potentialausgleich /Haupterdungsschiene gefordert.
 
der Zählerkasten wird nicht geerdet der ist in Schutzklasse II aus zu führen.

Erdung gemäß den Angaben des Herstellers.
Geräte mit Ableitströmen höher 10mA sind nach VDE mit einem zusätzlichen Schutzpotentialausgleich aus zu rüsten
 