Multimeter: 0 Volt , Spannungsprüfer glimmt / 3 Steckdosenkreise von 5 x 1,5 ?

Diskutiere Multimeter: 0 Volt , Spannungsprüfer glimmt / 3 Steckdosenkreise von 5 x 1,5 ? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen! Habe vor einer Weile Elekroinstallateur gelernt & abgeschlossen aber mache mittlerweile was anderes. Nun mal 2 Fragen... 1)...
R

rob2081

Beiträge
2
Hallo zusammen!

Habe vor einer Weile Elekroinstallateur gelernt & abgeschlossen aber mache mittlerweile was anderes.

Nun mal 2 Fragen...

1)
Habe bei einem Freund ein Zimmer neu installiert (Altbau). Ich kenne das zwar, gerade von alten Installationen in Altbauten; aber warum kann es eigentlich Sein, dass mein Spannungsprüfer an der Lampenleitung bei 120V glimmt, obwohl das Multimeter 0V anzeigt wenn der Lichtschalter aus ist? Einfach nur Induktion und normal? Habe eben schon in nem anderen Thread gelesen, dass quasi nur ein Messgerät mit Last verlässlich ist... (?) Also Multimeter für die Tonne??

2)
Hat sich zwar für meine Installation erledigt, aber gehe ich richtig in der Annahme, das man, wenn z.B. in der Küche ein 5x1,5mm² ungenutzt liegt, man da keine 3 separat abgesicherten Steckdosen von abzweigen darf? In meiner Theorie könnte dann die Null-Ader überlastet werden... Ist das korrekt?

Danke im Voraus,

Rob
 
Zum Messen der Spannung verwende ich einen 2Pol. Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung.
Das kann zum Beispiel der Duspol oder auch die von Fluke.

Ich habe den T110
Fluke T110/VDE Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 690 V, CAT IV 600V LED, Akustik, Vibration versandkostenfrei | voelkner

Hier gefällt mir auch die Rückmeldung bei Lastzuschaltung am besten.

Aus einem Drehstromkreis können 3 Wechselstromkreise abgezweigt werden.
Gemeinsame Abschaltung nötig. Zum Beispiel 3-fach LS-Schalter.
Übersichtlichkeit und Beschriftung ....

Nur in seltenen Fällen, mit Oberwellen, kann auch der N überlastet werden.
Wenn du das befürchtest, 4 Pol. LS-Schalter, die auch den N überwachen
 
Man kann es nicht pauschal sagen wieso 120v angezeigt werden.
Es kommt immer drauf an mit welchen Messgerät und welche Adern gemmessen wurden.
Wenn zB der Neutralleiter fehlt zeigen diverse Messgeräte auch oft eine Spannung von um die 100V zwischen L und N an.

Ein Multimeter ist für arbeiten im normalen Hausnetz oft nicht ideal, da man relativ viele Möglichkeiten hat falsch zu messen.

In so einen Fall wie deinen sind das aber meist kapazitiv eingekoppelte Spannungen. Wieso dein Multimeter 0V anzeigt ist etwas seltsam. Eigentlich sind Multimeter so hochohmig das gerade da so eine Spannung nicht zusammenbricht.
Es gibt durchaus auch Multimeter mit einer LowZ/Niedrigimpedanz Messung, die lassen die Spannung ähnlich wie bei einer Lastzuschaltung am Duspol zusammenbrechen, aber das ist schon eher speziell.

Mit einen Duspol bzw. 2 poligen Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung ist man eigentlich immer auf der sicheren Seiten.
 
zu1
welches MM. Sollte es eher niederohmig sein, würde es ja eigentlich richtig anzeigen.

zu2
Wenn an die 5pol. leitung Drehstrom anliegt, kann man da durchaus 3 Steckdosen an den 3 Aussenleitern betreiben.
 
Mit einen Duspol bzw. 2 poligen Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung ist man eigentlich immer auf der sicheren Seiten.
Der Vibrationsmotor beim Duspol geht erst bei ca. 200 V.
Bei gedimmten Leuchten Vorsicht, es kann auch ohne Vibrationsmotor Spannung anliegen. Siehe LED
 
Zuletzt bearbeitet:
Hey, danke für das schnelle Feedback! Das Forum gefällt mir! :)

Also der Spannungsprüfer ist ein billiger, einfacher von Kopp aus dem Baumarkt. Finde den leider nich im Netz. 2-polig mit 3 Lampen für 120/150V, 240/300V und 440/500V laut Beschriftung. Sonst hat er nichts.

Multimeter ist auch ein einfaches, billiges. Ein DT-830B. Kann leider noch keine Links erstellen hier...

Lampe am Spannungsprüfer glimmt bei 120/150V wenn Lichtschalter aus ist, zwischen Phase-Null und Phase-Erde. Normaler Schalter, kein Dimmer.

Wenn Schalter an ist, zeigt der Spannungsprüfer ganz normal 240V zwischen Phase-Null und Phase-Erde an. N und PE sollten also vorhanden sein.

Grundsätzlich kann ich das aber abhaken oder? Wenn Multimeter 0V anzeigt, brauch ich mir da eigentlich keine Gedanken zu machen (?)... Sowas wie "kapazitiv eingekoppelte Spannungen" würde ich dann jetzt auch einfach mal vermuten...
 
Wenn du "Erde" also PE als draht hast dann wohl sicher keinen "Null" (PEN) sondern Neutralleiter(N).

Werf die billigen Teile auf den Müll und kauf Dir mal ordentliches Meßgerät, z.B. Benning Duspol, Testboy, oder Dergleichen.
Der sollte mindestens CAT III bei 1kV entsprechen zu Deiner eigenen Sicherheit!!!

Üblicherweise liegen dort im Ausgeschalteten Zustand halbe Netzspannung gegen Erde an.
Diese Spannungsquelle hat einen sehr hohen Innenwiderstand der rein kapazitiv ist, je nach Innenwiderstand des Spannungsmessgerätes wird diese dann mehr oder weniger herunter gezogen.
 
Thema: Multimeter: 0 Volt , Spannungsprüfer glimmt / 3 Steckdosenkreise von 5 x 1,5 ?
Zurück
Oben