2 mal 50Ah parallel

Diskutiere 2 mal 50Ah parallel im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen Ich weiß, vermutlich wieder eine dumme Frage und ich hoffe ihr könnt mir dennoch noch einmal weiterhelfen. Ich hätte die...
S

stoff

Beiträge
20
Hallo zusammen

Ich weiß, vermutlich wieder eine dumme Frage und ich hoffe ihr könnt mir dennoch noch einmal weiterhelfen. Ich hätte die Möglichkeit die beiden Akkus im Anhang günstigst zu bekommen. Jetzt stellt sich die Frage ob sich die Beiden ohne weiteres vertragen wenn ich sie parallel zusammenhänge um auf 100Ah zu kommen?

Allerbesten Dank nochmal!
 

Anhänge

  • 20230202_105955.jpg
    20230202_105955.jpg
    270,5 KB · Aufrufe: 21
  • 20230202_110019.jpg
    20230202_110019.jpg
    440,3 KB · Aufrufe: 21
Wenn das für ein Bastelprojekt ist, kein Problem. Sicherheitstechnische Einrichtungen würde ich damit nicht betreiben.
 
Danke Karo!

Danke, ist ein kleines Bastelprojekt: Es werden damit eine 12DC Wasserpumpe und ein kleiner 12V Lüfter für ein Aquaponic-System betrieben...

Was sind die Fehlerquellen weil du davon sprichst keine sicherheitsrelevanten Einrichtungen damit zu versorgen? Könntest du das näher ausführen - lern´ gerne dazu!!!

Lg
 
Ja, für den Hausgebrauch würde ich die parallel schalten. Obwohl man das normalerweise im Idealfall nur mit baugleichen und gleich alten Akkus machen soll.

Wie sieht es aus mit der Ladung? Existiert eine Schaltung, die Überladen verhindert? Ebenso ein Schutz gegen Tiefentladung?

Diese Faktoren sind eigentlich wichtiger, als die Tatsache, dass es unterschiedliche Akkus sind.
 
Ja, das ganze hängt an diesem Laderegler: %product-title% kaufen (hoffe das verlinken ist nicht verboten)

Was genau sind denn eigentlich die Nachteile wenn die Akkus nicht gleich (Alter, Bauart,..) sind? Wird dadurch nur die Effektivität verringert oder kann da mehr schief gehen - im Sinne von gröberen Defekten?

lg
 
Unterschiedlich alte Akkus und unterschiedliche Typen laden und entladen sich anders.
Bei Parallelschalten geht das dann noch einigermaßen.
In Reihe führt das zu erheblichen Problemen.
 
Bitte klär´ mich mal kurz auf: was verstehst du unter "geht das dann noch einigermaßen"? - möchte ja schließlich nicht, dass mir das Ding in Flammen aufgeht! ;-)

Und, weils´ mich hald interessiert (auch wenns ohnehin nicht in Frage kommt) was meinst du mit "erheblichen Problemen" bei einer Reihenschaltung?

lg
 
Nunja unterschiedliche Akkus haben auch unterschiedliche Spannungen.
Der Akku mit der höheren Spannung wird also den mit der niedrigeren Spannung laden und dabei Verluste erzeugen.
Das erzeugt eine gewisse Selbstentladung im Ruhezustand.
 
Das ließe sich aber dann aber wirklich nur vermeiden wenn man 2 komplett idente Akkus zum selben Zeitpunkt (eigentlich ja vom selben Produktionszeitpunkt) zusammenhängt.
Wenn man allerdings ja schon weiß welche Kapazität man benötigt wäre doch ein 100Ah-Akku wesentlich effizienter?
2 Akkus machen ja nur Sinn bei einer Erweiterung, und da diese meistens erst im Laufe der Zeit umgesetzt wird, ist es ja doch unmöglich einen gleichen Akku zu erwerben?!
Also sollte die Spannung möglichst ident sein um die Selbstentladung so gering wie möglich zu halten. Über den gesamten Tag wird jedoch kaum Ruhezustand vorhanden sein...
 
Grundregel beim Akkus verknüpfen Reihe ist immer besser als parallel
Wenn parallel, dann gleicher Typ, gleiches Alter, gleiche Größe

Und dann kommt es natürlich auch noch darauf an, wie man zusammen schaltet vor allem gei großen Lade und Entladeströmen
Akkus parallel.JPG
 
hmmm...was denn nun?! Funktioniert Reihe oder Parallel besser?!

@bigdie: du hast da ja auch eine Parallelschaltung aufgezeichnet?! Die Variante 2 ist mir allerdings neu....

Bitte um kurze Klärung! Besten Dank an alle!!!

lg
 
Bitte um kurze Klärung! Besten Dank an alle!!!

lg
Da es hier um höhere Ströme bei niedriger Spannung geht, kompensiert man dadurch die Übergangswiderstände und teilt somit Lasten bei mehreren parallel geschalteten Akku-Batterien gleichmäßiger auf. Nach außen hin bleibt die Sicht unverändert.

Also ich selber kenne USV‘s wo Standardakku‘s kaskadiert werden, also eine gleichzeitige Reihen und Parallelschaltung stattfindet, da einfach gewisse Akkugrößen und Spannungen deutlich günstiger sind, als eine einzelne mit der Kapazität und Spannung.
 
Zuletzt bearbeitet:
Bitte um kurze Klärung! Besten Dank an alle!!!
In den Brücken hast du bei hohen Strömen einen Spannungsfall. dadurch teilt sich der Strom nicht gleichmäßig auf 2 Akkus auf. Angenommen du entnimmst 20A dann liefert z.B. der eine 8 und der Andere 12A Hast du die halbe Kapazität entnommen und schaltest den Strom ab, hat der eine z.b 42% und der Andere 58%. Deswegen fließen dann Ausgleichsströme vom volleren zum leereren Akku. Der eine läd den Anderen Angenommen die Akkus hatten beide 100Ah dann müssten jetzt 8Ah den Akku wechseln. Da aber der Wirkungsgrad eines Blei Akkus nur ca. 70% ist bräuchte der eine Akku 11 Ah um die 8 fehlenden zu ersetzen. Die bekommt er aber nicht. Nach dem Ausgleich haben dann die Akkus nicht 50% sondern 48,5% 3% fehlen. Das ist nur der Ausgleichsverlust. Akkus haben einen Innenwiderstand, der sich ändert mit Ladestand und Temp. Dadurch hat man auch Entladeverluste die mit der Höhe des Entladestroms steigen.
Gibt in jedem Datenblatt mindestens einen Wert nach der Kapazität. Da steht dann z.B. 100Ah C100 und gleichzeitig 80Ah C20. C100 bedeutet die 100Ah liefert der Akku, wenn man ihn 100h mit einem A entläd. wenn man 4A entnimmt reicht er nur 20h also 80Ah kapazität. Das liegt zum Teil an den Verlusten überm Innenwiderstand, die in dem Akku Wärme erzeugen.
Diese Verluste sind dann auch unterschiedlich, wenn der Strom in jedem Akku anders ist.
Und da der Innenwiderstand auch mit dem Alter des Akkus steigt, sollten parallele Akkus gleich alt sein.
All die Probleme gibt es nicht bei Reihenschaltung, weil der Strom überall gleich ist.
 
Warum gehst du nicht den einfachsten Weg und teilst den beiden Verbrauchern je einen Akku zu ?

Nach meiner Meinung ist es ein No-Go zwei unterschiedliche Akku -Fabrikate parallel zu schalten, und erst recht nicht wenn deren Kapazitäten unterschiedlich sind ! :mad:
 
Ok, ich seh' schon...ist eher keine gute Idee...

Die Verbraucher einzeln und direkt an die Akkus anzuschließen hab' ich noch gar nicht bedacht, wäre aber auch vmtl in meinem Fall schwierig...
 
Wenn in Reihe dann ist es wirklich so, daß dabei NUR Akkus verbaut werden die zum gleichen Zeitpunkt hergestellt wurden und eingebaut wurden.
Erweiterung in Reihenschaltungen sind NICHT möglich, manche geben noch eine Kulanz von ca 0,5 Jahren an.

Eine Akku Reihenschaltung zu erweitern bedeutet den Austausch aller Zellen.
 
Bei professionellen Installationen umsetzbar...bei den vielen,vielen diy-kleinprojekten wohl eher nicht...

Die Frage ist ja ob es grundsätzlich sicher funktioniert und nicht (vorrangig) die Effizienz.

Vielen Dank für eure Hilfe und Ausführungen, hab' viel dazu gelernt!!!

In dem thread hab' ich von "kein Problem" bis "Niemals" so ziemlich jedes Feedback bekommen d.h. möchte ich evtl. noch mal kurz zusammenfassen:
2 stk 50Ah 12v Akkus unterschiedlicher Fabrikate parallel schalten:

Möglich: ja
Effizient: eher nicht

-> ABER
gefährlich ja oder nein?

Lg
 
Thema: 2 mal 50Ah parallel