@karo28,
Bevor ich wusste, dass der Schutzkontakt 230V führt, habe ich auch erst davor gestanden und gegrübelt.
Es kann eigentlich nur eine mechanische Beschädigung der Leitung vorhanden sein: PE durchtrennt und steckdosenseitig Kontakt mit dem L.
TT (s.o)Um welche Netzform geht es denn eigentlich?
Richtig. Da in dem Raum aber kein Drehstrom war, habe ich das nicht gemessen und war auch uninteressant. Es lag eben das Potential des L auf dem gnge. Somit konnte man an der Steckdose zwischen dem Schutzkontakt und linke Buchse (bl) 230V und zwischen dem Schutzkontakt und rechter Buchse (br) 0V messen. Das deutet erst mal nur darauf hin, dass bl und br farbmäßig falsch sind.Wie passt das zu den Messergebnissen? Dann würde ich zwischen gn/ge und einem "anderen" Aussenleiter (ausser bl) 400V erwarten.
Mit dem FI-Tester nicht; denn der hat einen Strom zwischen Schutzkontakt (230V) und N aufgeschaltet.ehm...hier hat der FI doch angeblich nicht ausgelöst:
Bevor ich wusste, dass der Schutzkontakt 230V führt, habe ich auch erst davor gestanden und gegrübelt.
Es kann eigentlich nur eine mechanische Beschädigung der Leitung vorhanden sein: PE durchtrennt und steckdosenseitig Kontakt mit dem L.