Haupterdungsschiene nur an Überspannungsschutz angeschlossen, UV mit HAS

Diskutiere Haupterdungsschiene nur an Überspannungsschutz angeschlossen, UV mit HAS im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, eigentlich wollte ich - Laie mit "Halbwissen" (anstrengend für andere ;)), wenn ich @Kimba zitieren darf - nur schauen, wo Platz...
Richtig . Der PEN wird durch den lokalen Erder gestützt und der Überspannungsschutz liegt an L1 , L2, L3 , N und PE(N) . Die Leitung von der HES verbindet den Überspannungsschutz mit dem PEN über den PE -Anschluss.
 
Hallo,
ich würde die Sache im Idealfall nach diesem Plan verdrahten:
Am Ableiter in V-Verdrahtung mit Twin-Aderendhülsen.
So wirkt die Kiste am besten.


HESÜSpg.png
 
Hallo,
ich würde die Sache im Idealfall nach diesem Plan verdrahten:
Am Ableiter in V-Verdrahtung mit Twin-Aderendhülsen.
So wirkt die Kiste am besten.


Anhang anzeigen 22831
Dank dir. Wie nennt man eigentlich die 16mm² Kabel? Sagt man da auch PE?

Ist es allgemein wichtig, dass bei den ganzen "Schutzkabeln" zwischen HES, SPD und Abzweigklemme bestimmte Kabellängen untereinander zwingend eingehalten werden oder machen das die Elektriker so wie Platz ist und da gibt's sowieso nichts zu beachten?

Beispiel: Muss der Weg von der HES über die Abzweigklemme zum PE auf dem SPD immer genau so lang sein wie der direkte Weg von der HES zum SPD?
 
Zuletzt bearbeitet:
Richtig . Der PEN wird durch den lokalen Erder gestützt und der Überspannungsschutz liegt an L1 , L2, L3 , N und PE(N) . Die Leitung von der HES verbindet den Überspannungsschutz mit dem PEN über den PE -Anschluss.

Muss das wie auf dem Bild von dir versetzt abzweigen. Sprichwort Kabellängen. Das wäre ja der einzige Unterschied zur aktuellen Installation oder übersehe ich da was?
 
@stevets, nur noch ein kleiner Hinweis: An deiner "geplant"-Zeichnung in #1 fehlt am Zähler der N. So zählt er falsch.
 
Dank dir. Wie nennt man eigentlich die 16mm² Kabel? Sagt man da auch PE?

Da streiten sich die "Gelehrten" drüber, ob man das PE oder PA nennt. Und alle paar Jahre fällt ihnen ein, es anders zu nennen oder seltsame Farben zu definieren. Ich lege diese Leitungen in 16mm² Cu als H07V-U oder H07V-K in grüngelb und nicht in rosa lila blass blau oder sonst was. . Und immer als kürzest mögliche Verbindung. So wirkt der Überspannungsschutz am besten.

Beispiel: Muss der Weg von der HES über die Abzweigklemme zum PE auf dem SPD immer genau so lang sein wie der direkte Weg von der HES zum SPD?

Nein, jeweils den kürzest möglichen Weg nehmen. Jeder Meter hat eine gewisse Induktivität, an der bei Impulsströmen durch Gewitterüberspannungen Spannungen abfallen, die das Konzept bei großen Längen dieser Leitungen schlechter wirksam machen.
 
Ich denke, meine ganzen Fragen sind beantwortet, ich habe viel gelernt und herzlichen Dank für die ganzen Informationen. Ist ja nicht selbstverständlich.

Vielleicht noch eine zum Abschluss. Die Änderungen sind ja überschaubar, aber werden nicht von einem Meisterbetrieb durchgeführt. Welche Messungen würde ein solcher danach durchführen oder was müsste man danach messen?
 
Es wäre prinzipiell schon besser eine zusätzliche box an der Eintrittstelle des Kabels in Haus zu setzen und dort den Ableiter möglichst nahce zu montieren.
Wenn das eben nicht möglich ist muß man mit dem Ableiter im Vorzählerbereich leben.
Es ist nicht so, daß der Ableiter weiter hinten nicht mehr funktioniert, es ist nur damit zu rechnen, daß Blitzströme die enorme Höhen erreichen dann von außen bis zu diesem Ableiter und zurück fließen.
Diese Hohen Ströme erzeugen starke elektrische und magnetische Felder und übertragen damit Überspannungen auf in der nähe liegende Teile, wie Stromkabel, Wasserleitungen, Moniereisen etc.

Fatal wäre auf den Typ 1 komplett zu verzichten.
 
Kombiableiter bedeutt, daß dieser mehr als nur einen Typ erfüllt.

Der Schutz besteht aus den Typen 1, 2 und 3.
Wenn ein Ableiter schon 1 und 2 beinhaltet kannst Du auf den Typ 2 separat verzichten.
zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte (so fast alles heute) ist aber auch der Typ 3 nötig.
 