Diskutiere Probleme mit UPS im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Ich sitze in Thailand und brauche HIIIIfe. Wir haben einen 3 Phasen Drehstromhausanschluss mit mehr als ausreichenden 63A. Seit 14 Tagen haben...
Ich verstehe es nicht, wieso man sich so auf die Netzüberwachung/filter "kapriziert", wenn am Versorgungstrafo nur der Endverbraucher hängt, sich über die Jahre nichts geändert hat verbraucherseitig und das Problem nur an einer Phase auftritt.
Das spricht m.E. nach immer noch für einen "Wackelkontakt" / schlechte Klemmstelle, die je nach Verbrauch ggf. einen kleinen Lichtbogen zieht und die Spannung kurzfristig zusammenbrechen lässt.
Also gilt es doch simplerweise mal die komplette Ader dieser Phase vom HAK/Einspeisung bis zum Endverbraucher (USV) zu checken.
Ein Isolationsprüfgerät für 60 € (gibt es auch in Thailand) ist ja eh durchaus für andere Fälle nützlich und es schadet nicht, ihn zu haben.
 
@Octavian1977

Die Informationen sind klasse. Das bestätigt, was ich mir in puncto Reaktionsgeschwindigkeit gedacht hatte, aber ich habe halt da nur das Gefühl ohne das Wissen. Ich werde mich auf die Suche machen, wer hier solche Geräte hat. Ich habe ein relativ preiswertes Gerät gefunden:
Page Not Found - Aliexpress.com

Wenn ich mir die Bilder ansehe, könnte das in die entsprechende Richtung gehen. Ich denke aber es wäre besser einen Mann mit entsprechendem Gerät zu finden. Der könnte die Informationen auch richtig interpretieren. Das Problem ist nur, wo kann man hier einen solchen Spezialisten finden? Wer hat solche Geräte typischerweise? Ich habe meinen wirklich guten Großhändler gefragt. Fehlanzeige, er kannte solche Gerate nicht einmal. Auch die Leute meines EVUs haben nur groß aus der Wäsche geschaut. Hat jemand zu typischen Anwendern eine Idee? Wäre das EVU der richtige Ansatz? Die sagen natürlich hier zuerst mal, was in der Hütte passiert ist nicht unser Thema.

Danke für die geduldiges Schritt für Schritt Hilfe bei meinem Problem.
 
@ Stromberger

Passt nach meinem Gefühl, aber hier Fachleute zu finden ist so gut wie aussichtslos. Ich stimme hier mit der Logik überein. Wenn das Problem nur auch einer Phase auftritt, würde ich die Suche auf die Phase und nicht auf den neutralen beschränken. Gehen wir mal von einem wie auch immer geartetem Wackler ausgehe, könnte dieser nicht vom folgenden Elementen ausgehen?

a) jegliche Klemmen
b) einer mehrphasigen Hauptsicherung oder anderem mehrphasigem Bauteil, Blitzschutz, Umschalter für Notstrom etc.
c) ggf. nicht fachgerecht verlängerte Leitungen

Man könnte natürlich auch erst einmal alle Sicherungsabgänge der fraglichen Phase abschalten und einzeln wieder zuschalten, um festzustellen, ob dort ein Strang den Fehler verursacht. Wenn es natürlich genau der Strang ist, an dem eine UVS hängt, die man als Indikator verwendet, hat man mit Korinthen gehandelt.

Ist diese Auflistung Euerer Meinung nach vollständig?

Kann ich noch um eine Empfehlung für ein geeignetes Isolationsmessgerät bitten.
 
Laut Beschreibung schaltet die USV manchmal nur für Sekunden manchmal auch länger auf Batteriebetrieb.
Wenn das an Wackler liegen sollte, müsste man das auch an der Beleuchtung und anderen Verbrauchern auf dieser Phase merken.

Aber natürlich die Kontrolle aller Steck- und Klemmeinrichtungen sinnvoll.

Ich hatte mal bei einem NEOZED Element so einen merkwürdigen Fehler. Eine Brandstelle unterm Passring verhinderte gute Kontaktierung des Sicherungselementes.
 
Kann ich noch um eine Empfehlung für ein geeignetes Isolationsmessgerät bitten.
Also ich denke du kannst jedes nehmen was mindestens 500V erzeugen kann.
Hier mal ein BEISPIEL !!!!
VOLTCRAFT ET-200 Isolationsmessgerät 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V 20 GΩ kaufen (conrad.de)
Es kann natürlich auch jedes preisewertere Modell mit ähnlichen Eigenschaften sein...
Ich bin mir nur nicht sicher ob ein ISO-Messer helfen wird.....
 
Da glaube ich nicht . Natürlich ist hier auch scheinbar ein Effekt wie das Pumpen der Netzteile in alten Röhrenverstärkern zu sehen , ich denke aber das die FA.APC ein renommierter Hersteller von USV´n ist und dieses Problem sicher beherrscht.........
Soviel Vertrauen würde ich in niemand setzen, denn den klimatischen Bedingungen in Thailand ist das Produkt einfach nicht gewachsen,
da es sicherlich nicht als "tropenfest" zertifiziert wurde !
.
 
Wenn das nicht so weit weg wäre könnte ich dir ein altes Netzanalyse UMG 510 von Janitza einbauen.
Vielleicht bekommst Du so eines ja günstig gebraucht irgendwie von Ebay oder so.
Das ist zwar schon durchaus 20 Jahre alt aber für die Netzanalyse in Deinem Fall sicher ausreichend.
da brauchst Du dazu nur noch einen Satz Stromwandler und einen PC zum auslesen.
 
Da hab ich einige über.
Wir entsorgen die in der Firma da die für uns nicht mehr brauchbar sind.
Da mir die zu schade sind um weg zu werfen verschenk ich die dann.
Für ein Rechenzentrum ist heute genauere Meßtechnik gefragt.
 
@Octavian1977

Oh du warst doch immer schon mein Freund. Das mit dem Ferienhaus ist aber ernst gemeint. Ich nehme das Leben gerne auf die freundliche Art. Man kennt nie genug gute Leute und ich finde Deine Geduld mit unserem Problem einfach klasse. Danke.

Ich war heute beim EVU und ein Sachbearbeiter sagte, das kann auch ein Problem bei der Mittelspannungszuleitung zu unserem Trafo sein, wenn Bäume an der Leitung zu lange gescheuert haben....... Der will mit der Baumputzkolonne sprechen. Wann die aber sich in Bewegung setzen.......?
 

Anhänge

  • FRONT RECHTS.JPG
    FRONT RECHTS.JPG
    122 KB · Aufrufe: 7
Auch das liegt im Bereich des möglichen für eine Ursache. Teilentladungen auf der Hochspannungsseite verursachen gerne Oberwellen und Flicker.
 