16mm² Steigleitungen in einem Drainagerohr verlegen?

Diskutiere 16mm² Steigleitungen in einem Drainagerohr verlegen? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo! Entlang eines Holzbalkens sollen folgende Kabel verlegt werden: 4 mal Erdkabel NYY-J 5x16mm² RE (Außendurchmesser ca. 23 mm) =...
B

Blitzmich

Beiträge
119
Hallo!

Entlang eines Holzbalkens sollen folgende Kabel verlegt werden:

  • 4 mal Erdkabel NYY-J 5x16mm² RE (Außendurchmesser ca. 23 mm) = Steigleitungen vom HV zu vier UVs.
  • 1 mal Erdkabel NYY-J 5x35mm² RM Schnittlänge (Außendurchmesser ca. 34 mm) = AC Leitung vom HV zum Wechselrichter.
Für das WR-Kabel habe ich noch ein Stück sündhaft teures Elekroleerrohr mit ca. 50mm Innendurchmesser übrig. Das würde ich dafür verwenden.

Für die Steigleitungen zu den UVs will ich eigentlich nicht extra wieder teures Material kaufen, es sind ja eh schon robuste Erdkabel.
Für die Befestigung am Balken hab ich folgende Vorschläge:

Option A) Direk mit Metalllochband am Balken festschrauben
Nachteile: Gefahrt der mechanischen Beschädigung, kein Nager-Schutz, Verlegung direkt auf Holz

Option B) Ich druck mit schnell passende 4er-Kabelclips aus dem 3D-Drucker, aus PETG oder ASA und schraub die dann auf dem Holzbalken fest.
Vorteil: saubere Kabelführung, bisschen Abstand zwichen den Leitungen.
Nachteil: Kein Nagerschutz.


Option B) alle 4 Steigleitungen gesammelt in einem gelben Drainagerohr verlegen, Drainagerorh mit Lochband am Balken fest machen. Drainagerohr hat ca. 90mm Innendurchmesser, die vier Leitungen müssten mit etwas Druck gerade so rein gehen.
Vorteil: Nagerschutz, alles sauber verräumt, Drainagerohr habe ich eh übrig, einfachste Lösung, Drainagerohr hat kleine Luftlöcher, also kein Hitzestau.
Nachteil: Steigleitungen liegen im Rohr aufeinander, können sich also gegenseitig erwärmen.

Welche Variante findet ihr am besten?

Eine Verlegung direkt auf brennbarem Material ist meines Wissens zulässig. Richtig?


Leitungsverlegung.jpg


upload_2023-5-14_15-1-53.png


upload_2023-5-14_15-2-17.png


upload_2023-5-14_15-2-51.png
 
Kablerinnen könnt ich auch machen, klar.
Aber bei 8m mal 30€ pro Meter = 240€ plus halterungen, plus winkelteile plus Versand bin ich da am Ende wahrscheinlich auch wieder 350 bis 400€ los.

Also wenn es auch mit Material geht, das ich da hab...


Wäre es mit selbst 3D gedruckten Kabelclips, die am Balken befestigt sind denn zulässig?
 
Wenn die stabil sind geht das auch
 
Anstelle des 5x35mm² NYY-J würde ich Dir ein NYCWY 4x35/16 empfehlen, das ist aufgrund des reduzierten PE etwas preisgünstiger.
Zusätzlich hat das NYCWY durch den Außen liegenden PE einen verbesserten Schutz und besseres EMV Verhalten.
Könnte man auch für das 16mm² NYY-J einsetzen da wird es allerdings teurer sein,d a der Querschnitt des PE in der Größe noch nicht reduziert ist.
 
Das mit dem Nagerschutz wird meist falsch gemacht. Wenn es z.B. um Ratten geht, die in Industrieanlagen rumlaufen, verlegen die Elektriker nie etwas in Rohre, sondern auf Kabelpritschen. Die Ratten versuchen nämlich in die Rohre zu gehen und nagen dann. Über Kabel auf Pritschen laufen sie nur drüber.
Vielleicht als Anregung.
 
Wie wäre es mit sowas?:
proxy-image.jpeg
 
Thema: 16mm² Steigleitungen in einem Drainagerohr verlegen?
Zurück