Hast Du Dir meien verlinktes Dokument tatsächlich durchgeselen. Auch den angemerkten Paragraphen?
§41.3.1
Da gehts nicht nur um elektrische Belastbarkeit, sondern auch um mechanische Festigkeit. Und das ist bei FESTER Verlegung eine Mindestquerschnitt von 1.5mm² gefordert.
§41.3.1
FESTE Verlegung von Aderleitung in Elektroinstalltionsrohr und feste Verlegung von Mantelleitungen
1.5mm²
Da gehts nicht nur um elektrische Belastbarkeit, sondern auch um mechanische Festigkeit. Und das ist bei FESTER Verlegung eine Mindestquerschnitt von 1.5mm² gefordert.