L
Larac4
- Beiträge
- 36
Hallo hier im Forum,
ich bin ganz neu hier. Ich bin kein Elektriker, sondern eher interessierter Laie.
Ist jetzt ein zwar schon recht altes Thema, aber auf meine Frage sehr gut passend.
Um es schnell zu machen, ganz kurz die Vorgeschichte warum ich schreibe.
In unserem Zweifam. Haus (nur meiner Frau und mir bewohnt) wird die Elektrik neu aufgebaut.
Von mir wurde gewünscht neuer Zählerschrank mit HV und je Stockwerk eine UV (EG u. OG).
Wurde vom Elektriker bestellt und an die Baustelle geliefert.
Geliefert wurden jeweils zweireihige UV´s. im EG hab ich auf eigene Rechnung inzwischen eine dreireihige besorgt, da die Zweireihige bereits ausgelastet wäre:-(.
Ich mache nun die Bohrungen für die Verlegung der Steigleitungen.
Dabei ist mir aufgefallen, das das gelieferte Kabel 4x10mm² hat (TT-System).
beim EG müsste das nach T.Paul gerade noch hingegehen
10mm² als Hauptleitung nach VDE zulässig?
Hier sind großzügig gemessen nur 8m Steigleitung notwendig.
Berechnung bei 10mm² (mit Faktor 2)
= (0,5% * 400V * 10mm² * 56m/(Ohm*mm²)) / (2 * 100% * 63A * 1)
= 112.000 / 12.600
= 8,8 m (bei 63A und 0,5% Spannungsabfall)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beim OG sind es aber bereits 12m (auch wieder großzügig gemessen, mit Leitungsreserven).
Hier wären aber 16mm² notwendig?
Berechnung bei 16mm² (mit Faktor 2)
= (0,5% * 400V * 16mm² * 56m/(Ohm*mm²)) / (2 * 100% * 63A * 1)
= 112.000 / 12.600
= 14,22 m (bei 63A und 0,5% Spannungsabfall)
63A wegen der TAB 2016:
6.2.6 Hauptleitungsabzweige
(3) In Wohngebäuden werden nach DIN 18015-1 die Hauptleitungsabzweige bis zu den Messeinrichtungen und die Leitungen bis zu den Stromkreisverteilern als Drehstromleitungen ausgeführt und so bemessen, dass ihnen zum Schutz bei Überlast Überstrom-Schutzeinrichtungen mit einem Bemessungsstrom von mindestens 63 A zugeordnet werden können.
Stimmt jetzt meine Berechnung, oder hat der Elektriker recht, der 4x10mm² einbauen möchte weil das so passt?
ich bin ganz neu hier. Ich bin kein Elektriker, sondern eher interessierter Laie.
Ist jetzt ein zwar schon recht altes Thema, aber auf meine Frage sehr gut passend.
Um es schnell zu machen, ganz kurz die Vorgeschichte warum ich schreibe.
In unserem Zweifam. Haus (nur meiner Frau und mir bewohnt) wird die Elektrik neu aufgebaut.
Von mir wurde gewünscht neuer Zählerschrank mit HV und je Stockwerk eine UV (EG u. OG).
Wurde vom Elektriker bestellt und an die Baustelle geliefert.
Geliefert wurden jeweils zweireihige UV´s. im EG hab ich auf eigene Rechnung inzwischen eine dreireihige besorgt, da die Zweireihige bereits ausgelastet wäre:-(.
Ich mache nun die Bohrungen für die Verlegung der Steigleitungen.
Dabei ist mir aufgefallen, das das gelieferte Kabel 4x10mm² hat (TT-System).
beim EG müsste das nach T.Paul gerade noch hingegehen
10mm² als Hauptleitung nach VDE zulässig?
l = (Delta u * Un * q * Kappa) / (Wurzel(3) * 100% * I * cos Phi)
= (0,5% * 400V * 10mm² * 56m/(Ohm*mm²)) / (1,73 * 100% * 50A * 1)
= 12,9m (bei 50A und 0,5%)
Bei einer Leitertemperatur von 55°C, entsprechend Kappa 49.12, nach DIN VDE 0100-600 ergibt sich eine Leitungslänger von 11,3m und ist damit bei 10m immer noch zulässig.
Hier sind großzügig gemessen nur 8m Steigleitung notwendig.
Berechnung bei 10mm² (mit Faktor 2)
= (0,5% * 400V * 10mm² * 56m/(Ohm*mm²)) / (2 * 100% * 63A * 1)
= 112.000 / 12.600
= 8,8 m (bei 63A und 0,5% Spannungsabfall)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beim OG sind es aber bereits 12m (auch wieder großzügig gemessen, mit Leitungsreserven).
Hier wären aber 16mm² notwendig?
Berechnung bei 16mm² (mit Faktor 2)
= (0,5% * 400V * 16mm² * 56m/(Ohm*mm²)) / (2 * 100% * 63A * 1)
= 112.000 / 12.600
= 14,22 m (bei 63A und 0,5% Spannungsabfall)
63A wegen der TAB 2016:
6.2.6 Hauptleitungsabzweige
(3) In Wohngebäuden werden nach DIN 18015-1 die Hauptleitungsabzweige bis zu den Messeinrichtungen und die Leitungen bis zu den Stromkreisverteilern als Drehstromleitungen ausgeführt und so bemessen, dass ihnen zum Schutz bei Überlast Überstrom-Schutzeinrichtungen mit einem Bemessungsstrom von mindestens 63 A zugeordnet werden können.
Stimmt jetzt meine Berechnung, oder hat der Elektriker recht, der 4x10mm² einbauen möchte weil das so passt?
Zuletzt bearbeitet: