    Hallo
    Bin neu hier und hab da mal ne Frage:
    Wollte einen defekten Lichtschalter tauschen und habe dann mittels einem Multimeter ( und mit dem tollen Schraubendreherspannungsprüfer)festgestellt, daß hinter dem ausgeschalteten Schalter 118 Volt Spannung anliegen. Der Schalter ist mit der Phase belegt bzw. geschaltet. Gemessen habe ich zwischen Phase und N, bei Schalter an 226 V, bei Schalter aus 118 V. Der Schraubendreher zeigt ebenfalls ein schwaches Glühen bei Schalter aus.
    Neues Kabel habe ich bereits probeweise verlegt, keine Änderung.
    Anderen Schalter ebenfalls probiert, keine Änderung.
    An der Verteilerdose ist alles ok, soweit nichts Besonderes zu erkennen.
    Hat jemand nen Tip, was das sein könnte,messe ich irgendwie falsch oder ist das wider meines Wissens normal??
    Vielen Dank schon mal
    Tostan
     
  2. Anzeige

  3. alain

    alain

    Dabei seit:
    11.07.2005
    Beiträge:
    293
    Zustimmungen:
    0
    Du hast sehr wahrscheinlich Blindspannung gemessen.
    Wiederhol die Messung mit nem Duspol mit zuschaltbarem Widerstand.

    mfg
    Alain
     
  4. #3 Heimwerker, 14.01.2006
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.760
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    Du meinst, mit zuschaltbarer Last !

    Aber er hat Recht, mit Multimeter und Lügenstift wird das nichts !
     
  5. alain

    alain

    Dabei seit:
    11.07.2005
    Beiträge:
    293
    Zustimmungen:
    0
    upsa ^^
    Also nochmal:
    Wiederhol die Messung mit nem Duspol mit zuschaltbarer Last.






    (obwohl die Lastzuschaltung über einen Widerstand erfolgt)

    mfg Alain
     
  6. Tostan

    Tostan

    Dabei seit:
    14.01.2006
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hmm...leider besitze ich keinen Duspol. Weiß auch momentan nicht, woher ich einen mal kurz leihweise bekommen könnte.

    Wenn es denn tatsächlich Blindspannung (was ist das überhaupt)ist, was heißt das für mich? Kann ich da irgendwas falsch machen, wenn ich die Halogenleuchte anschließe? Oder macht das dem Trafo der Leuchte was aus?
    Nochmal danke für Eure Mühe.
     
  7. anger

    anger

    Dabei seit:
    15.07.2005
    Beiträge:
    325
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Tostan,

    Blindspannung ensteht durch Induktion. Das heißt das wahrscheinlich neben deiner Leitung an der du gemessen hast irgendwo noch andere stromführende Leitungen verlaufen. Deshalb wird in deiner Leitung eine Spannung induziert. Dein Multimeter zeigt nur eine Spannung an, weil es hochohmig ist. Du kannst den Trafo für deine Halogenlampen problemlos anschließen, da die Blindspannungen unter Last zusammenbrechen.

    Wie schon erwähnt solltest du dir jedoch für weitere Installationen einen Duspol zulegen. Ein Multimeter ist für die Hausinstallation ungeeignet.
    Hier ist ein Link dazu: Benning Spannungsprüfer

    MfG
    Anger
     
  8. Tostan

    Tostan

    Dabei seit:
    14.01.2006
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Ok, dann mach ich das so. Den Duspol werde ich mir dann mal demnächst besorgen. Vielen Dank an Euch.
    Grüße
    Tostan
     
Thema:

118 Volt Spannung bei ausgeschaltetem Lichtschalter...

Die Seite wird geladen...

118 Volt Spannung bei ausgeschaltetem Lichtschalter... - Ähnliche Themen

  1. LED Lampe leuchtet im ausgeschalteten Zustand

    LED Lampe leuchtet im ausgeschalteten Zustand: Hallo zusammen, ich habe mir vor drei Wochen eine LED Deckenlampe gekauft und habe beim Testen nun ein paar "Unstimmigkeiten" entdeckt und...
  2. Relais von 12 Volt auf 220 Volt umschalten

    Relais von 12 Volt auf 220 Volt umschalten: Hallo Ich wollte mit meiner Alarmanlage, wenn aktiv, das über ein Relais von 12 Volt auf 220 Volt umschaltet. Die 12 Volt kommen von der Sirene,...
  3. LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?

    LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?: Hallo, ich möchte in einer Terrasse LED Bodenleuchten einbauen. Nun habe ich LED Lampen gefunden, welche eine Spannung von 12V bis 24V...
  4. An Wechselschaltung liegen 18 Volt an, Glühbirne leuchtet nicht

    An Wechselschaltung liegen 18 Volt an, Glühbirne leuchtet nicht: Hallo Liebe Forumsgemeinde, ich habe folgendes Problem: An einer bereits installierten Wechselschaltung liegt am Lampenanschluss, sobald man...
  5. Laie: Lampe tauschen (PE unter Spannung/Strom)

    Laie: Lampe tauschen (PE unter Spannung/Strom): Hallo, direkt vorweg: ich kann eine Lampe montieren und Farbe zu Farbe verkabeln, aber damit erschöpft sich mein Wissen über Elektrik eigentlich...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden