hallo zusammen.
ich bin in der ausbildung zum elektroniker und habe bei bekannten spasseshalber die schukos mit nem voltmeter vermessen.
dabei habe ich bei den meisten schukos zw. L+N 230V; zw. L+PE 60-90V; zw. N+PE 80-130V gemessen. nach meinem theorethischen wissen darf das ja gar nicht sein. Ist es in der praxis vielleicht möglich, das solche werte zustande kommen? ausserdem ist es so, das trotz der augenscheinlich am PE anliegenden spannung bei Berührung mit dem finger kein strom fliesst. bedeutet das, das der stromkreis garnicht geerdet ist?
Hinzu kommt, dass bei ausgeschaltetem LS-Schalter trotzdem messbare spannungen von 100mV bis sogar 2V (!) anliegen. Das kann doch auch nicht stimmen.
ein elektriker hat das ganze haus erst vor kurzem überarbeitet.
Kann mir bitte jemand erklären, was da los ist? Vielen dank, t.
ich bin in der ausbildung zum elektroniker und habe bei bekannten spasseshalber die schukos mit nem voltmeter vermessen.
dabei habe ich bei den meisten schukos zw. L+N 230V; zw. L+PE 60-90V; zw. N+PE 80-130V gemessen. nach meinem theorethischen wissen darf das ja gar nicht sein. Ist es in der praxis vielleicht möglich, das solche werte zustande kommen? ausserdem ist es so, das trotz der augenscheinlich am PE anliegenden spannung bei Berührung mit dem finger kein strom fliesst. bedeutet das, das der stromkreis garnicht geerdet ist?