1X2 und 1x4 LEDs anschließen mit serienschalter...

Diskutiere 1X2 und 1x4 LEDs anschließen mit serienschalter... im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ich möchte gerne ein paar LEDs und ne lampe anschalten. Es soll geschaltet werden: 1× 3 LEDs, 1× 2 LEDs, 1x 1 Lampe, Ich habe als Zuleitung...

  1. #1 Eichi84, 22.09.2017
    Eichi84

    Eichi84

    Dabei seit:
    22.09.2017
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Ich möchte gerne ein paar LEDs und ne lampe anschalten.
    Es soll geschaltet werden:
    1× 3 LEDs,
    1× 2 LEDs,
    1x 1 Lampe,

    Ich habe als Zuleitung 5×1,5 und einen Serien Schalter.Die LEDs haben alle einen eigenen driver.
    Ist das möglich mit einem zusätzlichen Schalter alles einzeln zu schalten?
     
  2. Anzeige

  3. #2 Pumukel, 22.09.2017
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    6.985
    Zustimmungen:
    845
    Ja es ist möglich! Serienschalter schaltet 1*3LED +1*2 Led der 3 te Schalter schaltet dann deine Lampe ! Ein Serienschalter ist auch nur die Zusammenfassung von 2 Schaltern!
     
  4. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.880
    Zustimmungen:
    125
    Dafür ist die Installation zu Prüfen.
    Wenn von der Schalterdose mit einem 5 Ader weitere Steckdosen abgehen fehlt möglicherweise eine Ader ...
    Zeichne mal die Zuleitung, Lampenleitung und die zur Leitung zum Schalter und möglichen Steckdosen in einem Plan. Mit Angabe der Adern.
    Mögliche Abzweigdosen auch.

    Oder mach ein Bild vom Schalter und der offenen Schalterdose wo die Anschlüsse zu erkennen sind. Wenn hier eine Ader noch frei ist ( nicht grüngelb) geht es möglicherweise
     
  5. #4 Eichi84, 22.09.2017
    Eichi84

    Eichi84

    Dabei seit:
    22.09.2017
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Wäre es so richtig?

    Mal so bissel leihen Haft aufgemalt...oder hab ich was
    vergessen oder falsch gemacht?
    [​IMG][/url]
     
  6. #5 Pumukel, 22.09.2017
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    6.985
    Zustimmungen:
    845
    Die LED sind jeweils die Treiber mit LED !
    [​IMG]
     
  7. #6 Eichi84, 22.09.2017
    Eichi84

    Eichi84

    Dabei seit:
    22.09.2017
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Ahhh sehr gut danke schön...
    Ich müssteaber wirklich erstmal schauen was da am wechselschalter ankommt...
     
  8. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.372
    Zustimmungen:
    130
    Äääähhhh Wechselschalter? Serienschalter?
    Und dann 3 Leuchten schalten? Von deiner Zeichnung kann ich nichts erkennen, besser wäre eine Draufsicht.

    Lutz
     
  9. #8 Pumukel, 23.09.2017
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    6.985
    Zustimmungen:
    845
    Dir ist der Unterschied zwischen einem Wechselschalter und einem Serienschalter schon klar ? Wenn nicht lass die Pfoten von der Elektroinstallation!
     
  10. #9 Octavian1977, 25.09.2017
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    21.069
    Zustimmungen:
    649
    der "Blaue" heißt Neutralleiter (N), früher Mittelpunktleiter (Mp)

    Ein Nulleiter (PEN) hat hier nichts verloren und der wäre grüngelb mit blauer Markierung.

    Der Schutzleiter (PE) fehlt in Deiner Zeichnung.

    Der Neutralleiter hat am Schalter nichts verloren, solange hier nicht eine Kontrolleuchte integriert werden soll.

    Ich kann Dir nur dringend empfehlen das durch einen Fachmann durchführen zu lassen, die Installation muß schließlich nicht nur funktionieren sondern auch Sicher sein.
     
  11. #10 Eichi84, 08.10.2017
    Eichi84

    Eichi84

    Dabei seit:
    22.09.2017
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Also um alle mal zu beruhigen...
    Was blau ist und was grün/gelb ist mir schon alles klar.Es ging mir eigentlich nur darum,ob ich eine fase ableiten kann,um einen extra Schalter für die 3. leuchteinheit zu schaffen.
    Was sich erledigt hat da ich einen 3fach wippschalter gekauft habe.es kommt die Hauptfase an geht in den Serienschalter und splittet sich in die fasen (braun,schwarz,grau),blau und grün/gelb werden durch vagos weitergeleitet.
    An meinen Leds sind aber nun mal keine grün/gelben Anschlüsse (ich denke mal weil sie schutzisoliert sind?).deswegen sind sie auch nicht mit ein gezeichnet.also wr doch alles soweit okay.Es war sicherlich auch nicht alles gut dargestellt auf meiner Zeichnung.dafür entschuldige ich mich natürlich.
    Desweitern wollte ich auch nur wissen, wie genau ich die Leds anschließe? Ob ich die von Led zu Led Brücken kann.Was mir vom Herstellers verneint wurde.aber pumukel deine Zeichnung hat mir dann im wahrsten Sinne des Wortes, in Licht aufgehen lassen :idea:
    Danke nochmal an alle für die ihre antworten.
     
  12. #11 Octavian1977, 09.10.2017
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    21.069
    Zustimmungen:
    649
    berichtige erst mal die Schaltfehler in Deiner Zeichnung.

    so wie die aussieht gibt es Kurzschlüsse.
     
Thema:

1X2 und 1x4 LEDs anschließen mit serienschalter...

Die Seite wird geladen...

1X2 und 1x4 LEDs anschließen mit serienschalter... - Ähnliche Themen

  1. LED Einbaustrahler

    LED Einbaustrahler: Hallo zusammen, ich wollte bei uns im Badezimmer einen defekten Einbaustrahler erneuern und in diesem Zug dann gleich von Halogen auf LED...
  2. 230v Getriebemotor anschließen

    230v Getriebemotor anschließen: Hallo habe mir ein Kleines Förderband gekauft und per Spedition bringen lassen leider ist die Steuerung auf den Transport verschwunden kann mir...
  3. Dimmschalter anschließen

    Dimmschalter anschließen: Hallo, ich habe mir einen Dimmschalter gekauft. Der Schalter hat folgende Anschlüsse; L, L1, N Kabel, die mir an der Dose zur Verfügung stehen...
  4. 12V LED mit Bewegungsmelder verbinden

    12V LED mit Bewegungsmelder verbinden: Hallo zusammen :) Ich baue für die Freundin zu Weihnachten ein kleines Diorama, mit unter anderem einem "leuchtenden Leuchtturm" :D Mein Plan...
  5. Berker Universal-Schnittstelle 8-fach 75648001 LED anschliessen

    Berker Universal-Schnittstelle 8-fach 75648001 LED anschliessen: Wer hat Erfahrung mit diesem Binäreingang.? Ich möchte gerne 8 LED anschliessen, um Schaltzustände anzuzeigen. Müssen das spezielle LED`s sein ?...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden