Hallo zusammen,
ich hoffe mich mit meiner Frage an euch wenden zu dürfen.
Ich will verhindern, dass es in meiner Wohnung zu risikohaften Problemen kommt.
Ich habe mit einem Elektriker, der allerdings schon 10 Jahre nicht mehr in genau diesem Beruf praktiziert, eine Installation der Küche angepasst.
Ich habe KEINEN Drehstrom, sondern nur 230V in der Wohnung.
Es ist zur Küche 5x2,5m2 eingezogen. Diese hängen nun an einem 16A Leitungsschutzschalter für 3 Phasen und einem geschaltetem Neutralleiter.
Der Backofen hat 230V. Somit habe ich dort eine Phase genommen.
Die restlichen 2 Phasen sind jeweils zu einer Steckdose geführt, weil dort 2 separate Induktionskochfelder betrieben werden sollen.
Alle 3 Phasen teilen sich denselben Neutralleiter.
Die Nennleistungen der Geräte sind:
Phase 1: Backrohr 2,7kw + zusätzliche Lampe 200W
Phase 2: Schuko für Induktionsfeld 2kw
Phase 3: Schuko für Induktionsfeld 2kw
Nun meine Frage:
- Darf ich mit dem geteilten Neutralleiter trotzdem pro Phase 3600W Leistung beziehen oder sind hier die 2,5m2 des Neutralleiters zu unterdimensioniert?
ich hoffe mich mit meiner Frage an euch wenden zu dürfen.
Ich will verhindern, dass es in meiner Wohnung zu risikohaften Problemen kommt.
Ich habe mit einem Elektriker, der allerdings schon 10 Jahre nicht mehr in genau diesem Beruf praktiziert, eine Installation der Küche angepasst.
Ich habe KEINEN Drehstrom, sondern nur 230V in der Wohnung.
Es ist zur Küche 5x2,5m2 eingezogen. Diese hängen nun an einem 16A Leitungsschutzschalter für 3 Phasen und einem geschaltetem Neutralleiter.
Der Backofen hat 230V. Somit habe ich dort eine Phase genommen.
Die restlichen 2 Phasen sind jeweils zu einer Steckdose geführt, weil dort 2 separate Induktionskochfelder betrieben werden sollen.
Alle 3 Phasen teilen sich denselben Neutralleiter.
Die Nennleistungen der Geräte sind:
Phase 1: Backrohr 2,7kw + zusätzliche Lampe 200W
Phase 2: Schuko für Induktionsfeld 2kw
Phase 3: Schuko für Induktionsfeld 2kw
Nun meine Frage:
- Darf ich mit dem geteilten Neutralleiter trotzdem pro Phase 3600W Leistung beziehen oder sind hier die 2,5m2 des Neutralleiters zu unterdimensioniert?