2. Pot - Schiene Querschnitt

Diskutiere 2. Pot - Schiene Querschnitt im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich muss wegen eines Umbaus eine 2. Pot-Schiene montieren, da sonst die Leitungslängen zu lange werden. Reicht es die zwei Pot -...

  1. Grilli

    Grilli

    Dabei seit:
    07.03.2008
    Beiträge:
    97
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich muss wegen eines Umbaus eine 2. Pot-Schiene montieren, da sonst die Leitungslängen zu lange werden. Reicht es die zwei Pot - Schienen mit einer 16mm² Erdung zu verbinden?
    Danke schon mal für Antworten

    Gruß Grilli
     
  2. Dino81

    Dino81

    Dabei seit:
    11.03.2012
    Beiträge:
    308
    Zustimmungen:
    0
    Moin! Moin!
    16mm2?
    Das reicht, allerdings würde ich zumindest mehrdrähtig nehmen, nicht feindrähtig!
    Mit freundlichen Grüßen
    Dino
     
  3. Grilli

    Grilli

    Dabei seit:
    07.03.2008
    Beiträge:
    97
    Zustimmungen:
    0
    alles klar, danke.

    Ich werde NYM 1x16mm² Erdung nehmen
     
  4. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.620
    Zustimmungen:
    200
    Damit das auch blitzstromtragfähig (man weiss ja nie) ist sollte nur eindrähtig installiert werden.

    Lutz
     
  5. #5 Octavian1977, 20.04.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.840
    Zustimmungen:
    1.029
    Für was für eine Anlage denn?
    Wie lang ist die Leitung zwischen den Potentialausgleichsschienen?
    Wie hoch ist der maximal zu erwartende Strom?

    In einem Einfamilienhaus mit 3x63A sollte 16mm² ausreichen.
     
  6. Grilli

    Grilli

    Dabei seit:
    07.03.2008
    Beiträge:
    97
    Zustimmungen:
    0
    Einfamilienhaus, Hausanschlusssicherungen 3x63A, Leitungslänge ca. 12m
     
  7. #7 Octavian1977, 20.04.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.840
    Zustimmungen:
    1.029
    dann ist es mit 16mm² eindrähtig oder 25mm² mehrdrätig getan
     
  8. Grilli

    Grilli

    Dabei seit:
    07.03.2008
    Beiträge:
    97
    Zustimmungen:
    0
    ok, alles klar, danke
     
Thema:

2. Pot - Schiene Querschnitt

Die Seite wird geladen...

2. Pot - Schiene Querschnitt - Ähnliche Themen

  1. Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank

    Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank: Hallo Forumsmitglieder, bei mir wird der Zählerschrank Hager ZB33 mit zwei Zählern montiert. Die Zuleitung wird jedoch komplett außen neben dem...
  2. Anschluss 2 Klimasplitgeräte

    Anschluss 2 Klimasplitgeräte: Hallo Zusammen, Ich möchte mein Haus klimatisieren, dafür habe ich mir 2 Klimasplitanlagen besorgt, aktuell bin ich an der Planung des...
  3. Minimal benötigten Querschnitt bestimmen

    Minimal benötigten Querschnitt bestimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe ein Anliegen. Ich muss ein etwa 7m langes Verlängerungskabel zu meinem Fernseher legen. Da dass Kabel hinter die...
  4. Spannungsteiler Part 2

    Spannungsteiler Part 2: Hallo, könnt ihr bitte kurz drüberschauen, ob ich den Spannungsteiler richtig angewendet habe? Wäre euch sehr dankbar. 1) [ATTACH] 2) [ATTACH]...
  5. Bündelung Neutralleiter zwischen 2 Verteilern

    Bündelung Neutralleiter zwischen 2 Verteilern: Hallo zusammen, wir sind gerade bei der Installation meiner Verteiler. Situation ist wie folgt: Verteiler 1: Zuleitung, Zähler,...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden