2 Sparwechselschaltungen in einem 5 adrigen Kabel

Diskutiere 2 Sparwechselschaltungen in einem 5 adrigen Kabel im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallöchen! Ich habe ein kleines Problemchen mit meiner Schaltung. Grundlegender Aufbau: 2x 2 Wechselschalter sind direkt untereinander...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
0

00Philip

Guest
Hallöchen!

Ich habe ein kleines Problemchen mit meiner Schaltung.


Grundlegender Aufbau:

  1. 2x 2 Wechselschalter sind direkt untereinander angebracht
    jeweils 1x 5 adriges Kabel von beiden Schaltern in die Verteilerdose
    beide Wechselschaltungen steuern jeweils min. 1 Leuchtmittel (Serienschaltung unerwünscht)
Geklammt sind beide Schaltung in sparschaltungsweise.


Nun das eigentliche Problem


Wechselschaltung 1

a) Schalter 1 - BRAUN und Schalter 2 - PE verbunden
b) Schalter 1 - PE und Schalter 2 - BRAUN verbunden

a - ist mit der Zuleitung (Stromquelle) verbunden
b - ist die Zuleitung zum Leuchtmittel

Wechselschaltung 2

d) Schalter 3 - GRAU und Schalter 4 - N verbunden
e) Schalter 3 - N und Schalter 4 - GRAU verbunden

d - ist mit der Zuleitung (Stromquelle) verbunden
e - ist die Zuleitung zum Leuchtmittel


Nun sind (siehe Bild) [Schalter 1] schwarz 1 und [Schalter 3] schwarz 2 verbunden
und [Schalter 2] schwarz 1 und [Schalter 4] schwarz 2 verbunden.

In der Abzeigdose sind beide SCHWARZ der beiden 5 adrigen Kabel verbunden.

Das führt zu Schaltungsproblemen!

Nun die Frage, wie dies zu lösen ist?


SCHALTBILD (Kurzfassung) http://fs5.directupload.net/images/151104/b88lu9lt.jpg
 
:arrow:

OWEIA !

Wenn das eine Fachkraft verdrahtet hat, dann gehört dieser Berufsverbot erteilt!

Mehr ist da nicht zu sagen.

P.
 
Schalter 1 - BRAUN und Schalter 2 - PE verbunden

Kannst Du gleich wieder rausreißen das Kabel, gn/ge darf AUSSCHLIESSLICH nur als PE verwendet werden!!!!

Ciao
Stefan
 
Nunja, die Richtlinien sind mir schon bewusst, aber die Möglichkeit ein
7 adriges Kabel zu verlegen, habe ich leider nicht - schon aus Platzgründen.


Das erste Schalterpaar erhält die Zuleitung der Stromquelle.

Vom zweiten Schalterpaar kann aber nur noch eine Leitung
wiederkommen, die als Zuleitung zum Leuchtmittel dient.
Folglich könnte ich trotzdem nur 1 Leuchtmittel schalten.

Ich glaube langsam selbst, dass mindestens 1 Schalterpaar ein min. 6 adriges Kabel zur Verteilerdose braucht. :D
 
Damit wäre das Thema wohl erledigt.

Ich habe mir quasi meine eigene Antwort geliefert :D

Das Wechselschalterpaar, dass nicht die Zuleitung der Spannungsquelle trägt,
muss wohl min. 6 adrig sein, da sonst nur 1 Lichtequelle bedient werden könnte.
 
:idea:

Vielleicht wär's ja mit Stromstoßrelais machbar ???

P.
 
00Philip schrieb:
Nunja, die Richtlinien sind mir schon bewusst, aber die Möglichkeit ein
7 adriges Kabel zu verlegen, habe ich leider nicht - schon aus Platzgründen.
Ob 5 oder 7adrig macht den Bock nicht fett.

Lutz
 
Wenn die Normen Dir bewusst sind dann wende Sie auch an und versuch nicht so einen Murks zu bauen.
 
Das Ganze funktioniert mit 5 Adern, aber den gn/ge darf man halt nicht nehmen.
 