Also der Do it yourself Handwerker packt ne Abzweigdose vor die Sauna und zwackt die x Meter Leitung für die Wallbox ab - Wird wohl ERSTMAL so funktionieren... Wie lange wird sich zeigen.
Der Profi (bin keiner) der dafür haftet, dass die Leitung nicht abfackelt würde sich vermutlich unter anderem zuvor die vorhandene Sauna Zuleitung angucken und bewerten, ob diese ZUZÜGLICH der daran angeflanschten Leitung für die Wallbox noch die Abschaltbedingung für die LSS in der Unterverteilung erfüllt (Spannungsabfall). Kann ja sein, dass Jemand ne 20 Meter 5x1,5 Quadrat etc. zur Sauna gezogen hat, weil diese gerade noch über war damals....
Wie du also siehtst, kommt es nicht nur darauf ob die Leitung mit 3x16 Ampere abgesichert ist, sondern auch
welche Leitung und
wie zur Sauna verlegt wurde. Vielleicht passen die 16 Ampere Sicherungen in der UV nicht mehr, wenn du diese bis zur Wallbox verlängert willst, weil der Spannungsabfall zu hoch wäre und der Kurzschlussstrom dann nicht mehr ausreicht um die Sicherung auszulösen etc.
FAZIT: Muss sich ein Fachmann vor Ort angucken, es sei denn du hast diese Informationen und kannst diese den Profis hier erläutern