Möchte für mein Badezimmer und für die Aussenanlage einen FI Schalter in die Verteilung setzen.
Bin zwar gelernter Elektriker aber schon ein paar Jahre aus dem Beruf.
Jetzt meinen Frage.
Früher war es üblich (bei uns jedenfalls ;-) ) hinter einem FI 25/0,03 (der 40/0,03 ist einiges teurer) zwei Automaten zu setzen. 1 für Bad, der Andere für die Außensteckdose.
Theoretisch ist dieses ja nicht zulässig, da der Strom der durch den FI fliessen könnte über 25 A betragen kann.
Aber praktisch dürfte dieser Fall ja eher selten bis garnicht auftreten.
Ist dies erlaubt oder wird es geduldet ?
5 x 1.5 mm für E-Herd war auch "Normal" bei 3 belastete Phasen, oder 5 x 4 mm für Durchlauferhitzer anstelle von 5 x 6 mm !
Vielen Dank im Vorraus für Eure Antworten