    Hallo
    Ich habe folgendes Problem. Ich habe in einem Zimmer zwei Lichtschalter, beide sind für eine Lampe zuständig. Bis waren dort Wechselschalter eingebaut. Ich konnte dort mit jedem Schalter das Licht ein- und ausschalten. Ich wollte ich dort neue Wechselschalter einbauen. Da ich mir aber nicht gemerkt habe wie die alten angeschlossen waren habe ich jetzt ein kleines Problem. An den neuen Schalter ist oben rechts ein L, links daneben kann nicht dran angeschlossen werden. unten sind wieder zwei Anschlüsse, wo nicht dran steht. In meinem Raum ist an dem einen Schalter ein schwarzes, blaues und grün/gelbes Kabel; an dem anderen Schalter ist ein schwarzes, ein blaues und ein braunes Kabel. Wie muss ich jetzt diese neuen Schalter anschließen, so das es funktioniert? Vielen Dank für die Hilfe im Vorraus!
     
  2. Anzeige

  3. Bradog

    Bradog

    Dabei seit:
    25.02.2005
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
  4. SPS

    SPS

    Dabei seit:
    29.04.2006
    Beiträge:
    148
    Zustimmungen:
    0
  5. Bradog

    Bradog

    Dabei seit:
    25.02.2005
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Da ist wohl im Vorfeld schonmal gepfuscht worden ist ein 3x statt 5x gelegt worden.

    Wenn Leerrohr vorhanden am besten Leitung tauschen.

    Gruß Bradog
     
  6. #5 Nullvolt, 31.07.2007
    Nullvolt

    Nullvolt

    Dabei seit:
    08.03.2006
    Beiträge:
    2.250
    Zustimmungen:
    2
    Soweit ok, also eine Wechselschaltung.

    Auch ok.

    Hmm. Hätte man sich merken sollen, kann man, wenn man sich auskennt aber durch nachmessen leicht wieder herausfinden.

    Der Anschluss mit dem L ist der sogenannte "Bockpol", also das "Gelenk" des Wechselschalters. Hier muss entweder die ankommende Außenleiter oder der abgehende Lampendraht angeschlossen werden, jenachdem ob es in Energieflussrichtung der "erste" oder "zweite" Schalter ist. (Vorausgesetzt es handelt sich um die "einfache" und nicht die Kontroll-Wechselschaltung)

    Da haben wir den Salat! Übrigens es sind Adern! Und das ganze ist wahrscheinlich eine Leitung (und kein Kabel) des Typs NYIF-J3x1,5 oder NYM-J3x1,5. An diesem Leitungstyp darf kein Wechselschalter angeschlossen werden....!

    Adern! So wäre es richtig. NYM-O3x1,5 oder NYIF-O3x1,3 ist korrekt. _Üblich_ wäre hier schwarz auf L und blau und braun (die Korrespondierenden) auf die anderen Klemmen. Aber es gibt keine Festlegung, alle drei möglichen Kombinationen sind zulässig! Nur eben keine grün-gelb!!

    Wie schon geschrieben, kann Dir keiner sagen, musst Du messen. Kein Fachmann (ich jedenfalls nicht) würde an so einem Anschluss einen Schalter installieren... Sorry. Weitere Hilfe nicht möglich.

    0V
     
  7. HN22Z

    HN22Z

    Dabei seit:
    21.07.2007
    Beiträge:
    318
    Zustimmungen:
    0
    Bitte NICHT!!! Grün/Gelb als Schaltdraht verwenden
    muss man leider immer wieder mitteilen.
    "Früher" (zu DDR Zeiten) haben wir den Grün/Gelben
    mit einem andersfarbigen Isoschlauch versehen.
    Ist bzw. (war damals schon nicht zulässig wurde aber wegen materialmangels gemacht) heute auf keinen Fall zulässig, es könnte ja auch mal sein,daß statt du später ein anderer an der Schaltung arbeitet der
    davon auch ausgeht das der Grün/Gelbe auch Schutzleiter ist.
    Also nochmal bitte NICHT Grün/Gelb als Schalt/Korrospondierenden Draht verwenden.
     
  8. SPS

    SPS

    Dabei seit:
    29.04.2006
    Beiträge:
    148
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    PE nicht als Schaltader verwenden.
    Je nach Verlegung kann eine Wechselschaltung umgebaut werden.

    So kann ein Tastdimmer und ein Taster das Problem oft lösen.

    mfg sps
     
Thema:

2 Wechselschalter anschließen

Die Seite wird geladen...

2 Wechselschalter anschließen - Ähnliche Themen

  1. Baustromverteiler an Sicherungskasten (ca. 70er Jahre) anschließen

    Baustromverteiler an Sicherungskasten (ca. 70er Jahre) anschließen: Moin zusammen, ich habe eine Frage an die Experten unter Euch. Ich möchte einen Baustromverteiler (z.B. Wandverteiler FI 2x16A 3x230V AWVT10) an...
  2. Umbau Wechselschalter auf Taster mit Stromstoss

    Umbau Wechselschalter auf Taster mit Stromstoss: Hallo Ihr Allwissende, folgenden Problem gilt es zu beseitigen, bei der Lösung wird Euer Fachwissen benötigt: Ich renoviere gerade ein Altbau....
  3. Wechselschaltung

    Wechselschaltung: Hallo Forum, ich möchte eine vorhandene Schaltung um einen zweiten Schalter zu einer Wechselschaltung erweitern. Ich habe mir natürlich schon das...
  4. Heizpatrone zwischen 2 Zählern umschalten

    Heizpatrone zwischen 2 Zählern umschalten: Hallo an die Fachleute! Ich möchte eine 400V/6Kw Heizpatrone, die normal über den Wärme- bzw. Heizstrom (mit eigenem 2 Tarifzähler) läuft, bei...
  5. Shelly 2.5 an Motorleinwand anschliessen

    Shelly 2.5 an Motorleinwand anschliessen: Hallo an alle , ich bin Elektro Unwissender und habe mal eine Frage. Ich möchte meine Leinwand Alexa fähig machen und ein Shelly 2.5 einbauen....
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden