Hallo Leute,
Habe in einem Haus aus den 80gern folgendes Problem:
Wenn der LSS vom Wohnzimmerstromkreis in der UV angeschaltet wird, messe ich mit Duspol an den entsprechenden Steckdosen:
230v L/N
230v L/PE
UND
230v N/PE
Die 230v zwischen N und PE liegen dann auch in anderen Stromkreisen im Haus an. Gleichzeitig dreht sich der Zähler munter als würdeman einen leistungsstarken Heizlüfter betreiben.
Kein LSS löst aber aus (Fi ist nicht vorhanden).
Ich muss dazu sagen, dass das Haus leer steht und es ausser der Ölheizung im Keller und ein paar Deckenlampen keine Verbraucher gibt.
Schalte ich den Wohnzimmerstromkreis am LSS weg, ist alles wieder "normal" (überall keine Spannung mehr zwischen N und PE und Zähler beruhigt sich).
Jemand von euch sowas ähnliches schonmal gehabt oder ne Idee dazu?
Auf Fehlersuche gehen oder als "Workaround" Wohnzimmer-Stromkreis erneuern?
Liebe Grüße Max
Habe in einem Haus aus den 80gern folgendes Problem:
Wenn der LSS vom Wohnzimmerstromkreis in der UV angeschaltet wird, messe ich mit Duspol an den entsprechenden Steckdosen:
230v L/N
230v L/PE
UND
230v N/PE
Die 230v zwischen N und PE liegen dann auch in anderen Stromkreisen im Haus an. Gleichzeitig dreht sich der Zähler munter als würdeman einen leistungsstarken Heizlüfter betreiben.
Kein LSS löst aber aus (Fi ist nicht vorhanden).
Ich muss dazu sagen, dass das Haus leer steht und es ausser der Ölheizung im Keller und ein paar Deckenlampen keine Verbraucher gibt.
Schalte ich den Wohnzimmerstromkreis am LSS weg, ist alles wieder "normal" (überall keine Spannung mehr zwischen N und PE und Zähler beruhigt sich).
Jemand von euch sowas ähnliches schonmal gehabt oder ne Idee dazu?
Auf Fehlersuche gehen oder als "Workaround" Wohnzimmer-Stromkreis erneuern?
Liebe Grüße Max