24 V am Gehäuse Herd

Diskutiere 24 V am Gehäuse Herd im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen, ich habe nach Anschluss der Herdanschluss Dose, 24 V zwischen Phase und Gehäuse 24 V gemessen. Es ist ein altes Haus , wo es noch...

  1. #1 michste67, 21.07.2018
    michste67

    michste67

    Dabei seit:
    21.07.2018
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen, ich habe nach Anschluss der Herdanschluss Dose, 24 V zwischen Phase und Gehäuse 24 V gemessen. Es ist ein altes Haus , wo es noch die Farben gibt. 230 V in schwarz, grau und rot. Woran kann es liegen, dass ich Spannung am Gehäuse Messe?
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: 24 V am Gehäuse Herd. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    11.234
    Zustimmungen:
    332
    Mit höchster Wahrscheinlichkeit hast du ein unzulängliches Messgerät,
    und zudem gilt für Laien: ... denn sie wissen nicht was sie tun !

    Das heißt, du weißt das Meßergebnis nicht zu deuten.

    Vermutlich hast du bei nicht eingeschaltetem Herd gemessen.
    Je nach Qualität des Messinstruments mißt man dann kapazitiv eingeschleifte Spannungen.
    .
     
  4. #3 michste67, 21.07.2018
    michste67

    michste67

    Dabei seit:
    21.07.2018
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Ich bin selber Elektriker. Die Person, der der Herd gehört hat eine gewischt bekommen. Beim messen mit einem Duspol hatte ich ca. 24 V gemessen. Ich tippe auf klassische Nullung im Haus(Mehrfamilienhaus)
     
  5. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    11.234
    Zustimmungen:
    332
    .
    Mit oder ohne Lastzuschaltung am Duspol die Messung durchgeführt ?
    .
     
    elo22 gefällt das.
  6. #5 werner_1, 21.07.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    11.956
    Zustimmungen:
    861
    KN allein reicht aber nicht, um da 24V zu messen. Da sollten auch 230 V sein. Also KN und fehlender PEN.

    Vor Anschluss eines Gerätes prüfe ich, ob der Anschluss OK ist: L, N, PE!
     
  7. Lothi

    Lothi

    Dabei seit:
    22.06.2014
    Beiträge:
    277
    Zustimmungen:
    38
    Was ist mit "KN" gemeint ? Ich vermute: Klassische Nullung ?? Es wäre schön, wenn weniger mit Abkürzungen gearbeitet würde.
    Ich vermute am Herd ist L und N angeschlossen, aber kein PE. An der PE-Klemme wird nichts angeschlossen sein. Oder der angeschlossene Leiter hat keine Funktion.
     
  8. #7 werner_1, 21.07.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    11.956
    Zustimmungen:
    861
    Das ist völlig egal. Zwischen Phase und Gehäuse müssen 230V anliegen! Sonst fehlt der Schutzleiter.
     
  9. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    11.234
    Zustimmungen:
    332
     
  10. #9 Octavian1977, 22.07.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.900
    Zustimmungen:
    516
    Bis zur Reparatur betroffenen Anlagenteil abschalten.
    Die Spannung wird vermutlich bei Nutzung des Herdes deutlich steigen.
    Die Schutzmaßnahme ist außer Funktion und führt bei weiteren Defekten zu lebensgefährlichenen Spannungen am Gehäuse und Brand.
     
  11. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  12. #10 michste67, 23.07.2018
    michste67

    michste67

    Dabei seit:
    21.07.2018
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Sorry Leute, ich bin Elektriker und weiß was ich tue. Manchmal hat man halt Probleme, wo man nicht auf die Lösung kommt.
    Es ist ein altes Gebäude mit alten Leitungen. Sobald ich den Erdungsanschluss des Gehäuses mit der Wasserleitung verbinde, messe
    ich mit Duspol zwischen Phase und Gehäuse 230 V. Dann sind die 24 V verschwunden. Denke, dass das nicht möglich sein sollte. Ich kontrolliere erst heute, da Zählerschrank noch geschlossen
    war, dort die Anschlüsse.
     
  13. #11 Octavian1977, 23.07.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.900
    Zustimmungen:
    516
    Der PA scheint schon mal zu funktionieren.
    Als Fachkraft sollte man allerdings wissen woher das kommen kann mit den 24V. Das sind schon essentielle Grundlagen.
    Hier liegt dann eine Unterbrechung des Schutzleiters vor, das ist zu beheben bevor der Anlagen Teil wieder aktiviert wird.

    Das man den Schutzleiter dann nicht von der Wasserleitung holt als Ersatz ist hoffentlich klar oder?
     
Thema:

24 V am Gehäuse Herd

Die Seite wird geladen...

24 V am Gehäuse Herd - Ähnliche Themen

  1. Herd Zuleitung 5×2,5 verlängert.

    Herd Zuleitung 5×2,5 verlängert.: Hallo zusammen, eine kurze Frage.... Eine Herd Zuleitung 5×2,5 wurde mit wagoklemmen verlängert. Ist das zulässig?
  2. Herd - Ofen Kombination Einbauküche

    Herd - Ofen Kombination Einbauküche: Hallo zusammen, am Wochenende haben wir eine Einbauküche in unsere Mietwohnung eingebaut. Den Einbau der Elektrogeräte haben wir selbst...
  3. "Kribbeln" an Gehäuse von SK II/SKIII Geräten.

    "Kribbeln" an Gehäuse von SK II/SKIII Geräten.: Heute habe ich ein Problem was ich schon vor einiger Zeit hier angesprochen habe, jedoch nun in anderer Form. Diesmal geht es stehts um SK II...
  4. H1 Leuchtmittel 12 V in Schrankensteuerung

    H1 Leuchtmittel 12 V in Schrankensteuerung: Hallo, ich habe folgendes Problem: In einer bestehenden Schrankensteuerung habe ich die Signallampe getauscht, gegen eine Rundumleuchte für Kfz...
  5. 230V Herd an 360V Leitung

    230V Herd an 360V Leitung: Hallo zusammen, könnte man problemlos die weiteren Adern (siehe Bild) passend zur Farbe anschließen um den Herd gefahrenlos zu betreiben? Edit:...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden