24V in NYM-J Leitung erlaubt?

Diskutiere 24V in NYM-J Leitung erlaubt? im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ist es erlaubt, 24V in einer NYM-J Leitung zu führen? Also nur 24V und nicht mit 230V in einer Leitung kombiniert? Gibt es...

  1. worlde

    worlde

    Dabei seit:
    30.03.2016
    Beiträge:
    215
    Zustimmungen:
    8
    Hallo zusammen,

    ist es erlaubt, 24V in einer NYM-J Leitung zu führen? Also nur 24V und nicht mit 230V in einer Leitung kombiniert? Gibt es dazu eine Norm?
    Oder sollte man davon absehen, um Verwechslungen zu vermeiden? Vor allem weil die Leitung neben anderen NYM-Leitungen liegen kann.

    Vielen Dank
     
  2. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    12.967
    Zustimmungen:
    591
    :roll:

    Deine Angaben sind ungenau!

    Also Gleichspannung oder Wechselspannung :?:
    .
     
  3. worlde

    worlde

    Dabei seit:
    30.03.2016
    Beiträge:
    215
    Zustimmungen:
    8
    es geht um 24VDC
     
  4. #4 Octavian1977, 24.11.2017
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.308
    Zustimmungen:
    957
    Prinzipiell ist eine Leitung immer in der Lage eine niedrigere Spannung zu tragen.
    Auch Gleichstrom stellt da kein Problem dar.
    Die andere Frage ist, wie man realisiert, daß hier keine Verwechslungen mit der Niederspannung erfolgen.
     
  5. worlde

    worlde

    Dabei seit:
    30.03.2016
    Beiträge:
    215
    Zustimmungen:
    8
    Das ist ja der Hauptgrund der Frage. Das wäre interessant, ob es hierzu eine Aussage in einer Norm gibt, ob dies erlaubt bzw. wie man eine Verwechslung ausschließt
     
  6. #6 audi-raser, 24.11.2017
    audi-raser

    audi-raser

    Dabei seit:
    07.05.2006
    Beiträge:
    349
    Zustimmungen:
    1
    Das ist doch grundsätzlich scheißegal, dass NYM-J ist bis 500V spezifiziert, wird üblicherweise für 230/400V verwendet. Da sind 24V problemlos möglich, egal, ob AC oder DC.... :roll:

    audi-raser
     
  7. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    12.967
    Zustimmungen:
    591
    :lol:

    Aufregung ist ungesund !

    Vielleicht sollte man fragen, ob der TE die Leitung im Garten verbuddeln will,

    oder ob die Leitung außen dem Sonnenlicht ausgesetzt sein wird :?:

    Vielleicht sollte man auch das Thema "Leistung der angeschlossenen Geräte"

    und demzufolge das Thema "zu verwendende Querschnitte" diskutieren.

    Aber richtig, das war ja garnicht die eigentliche Frage ... :wink:
    .
     
  8. #8 werner_1, 24.11.2017
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.719
    Zustimmungen:
    1.509
    Es gibt tausenderlei von Situationen, wo man Kleinspannung mit Niederspannung verwechseln kann, wenn man blind arbeitet. Selbstverständlich kann man NYM für Kleinspannung verwenden. Was sollte man denn sonst nehmen, wenn man größere Querschnitte benötigt.

    Was logischerweise absolut unzulässig ist, wäre Niederspannungs-Steckverbindungen zu verwenden.
     
  9. #9 Pumukel, 24.11.2017
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    9.668
    Zustimmungen:
    1.406
    Ja es ist erlaubt auch Kleinspannung in einer NYM-J zu führen. Und wer davon ausgeht das solch eine Leitung eben im Normalfall 230V AC führt ist bei 24 V immer auf der sicheren Seite! Andersherum besteht eine erhebliche Gefährdung und ist aus diesem Grund nicht erlaubt.
    Die Verwendung von Steckverbindungen von Kleinspannungen auch an einem NYM-J ist zulässig. Damit wird sogar verhindert das Netzspannung auf diese Leitung gelangen kann! Lediglich Niederspannung darf nicht über Steckverbinder für Kleinspannung geführt werden.
     
  10. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    10.565
    Zustimmungen:
    596
    Es ist nicht einmal verboten beides, also 230V und 24V in einer Leitung zu führen
     
  11. #11 Octavian1977, 24.11.2017
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.308
    Zustimmungen:
    957
    Steckverbindungen haben an eine NYM nichts zu suchen, egal welche Spannung.
    An Steckverbindungen gehören flexible Leitungen.
     
  12. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    10.565
    Zustimmungen:
    596
    Eine Schukosteckdose ist auch eine Steckverbindung oder eine CEE Steckdose und letztere gibt es sogar für Kleinspannung
     
Thema:

24V in NYM-J Leitung erlaubt?

Die Seite wird geladen...

24V in NYM-J Leitung erlaubt? - Ähnliche Themen

  1. Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen

    Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Kellerraum aus und werde in diesem Zuge die E-Installation teilweise modernisieren. Da es ein Arbeitsraum...
  2. NYM Leitung verlängern... viele Meinungen

    NYM Leitung verlängern... viele Meinungen: Hallo alle zusammen, ich wollte ich nun hier Fragen wie bei euch die Meinung ist wie man am Sinnvollsten NYM-Leitungen auf einer Kabeltrasse...
  3. Laienfrage: Trockenbau und Vorbereitung von Leitungen

    Laienfrage: Trockenbau und Vorbereitung von Leitungen: Guten Morgen, bin neu hier und keine Sorge, als Laie arbeite ich nicht an der Elektrik. Ich baue allerdings derzeit meinen Keller aus, der bisher...
  4. Warum spezielle Erdkabel. NYM in Erde?!

    Warum spezielle Erdkabel. NYM in Erde?!: Hallo, ich habe schon gegoogled und leider nichts gefunden. Vorab: Nein, ich will kein Nym in Erde verlegen! Wir haben letztes Jahr NYY...
  5. LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?

    LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?: Hallo, ich möchte in einer Terrasse LED Bodenleuchten einbauen. Nun habe ich LED Lampen gefunden, welche eine Spannung von 12V bis 24V...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden