Daß es sich dabei eindeutig um einen aufgeteilten Drehstromkreis handelt wurde vermutlich übersehen.Wieso? Eine Drehstromleitung mit 2,5qmm und mit einer Absicherung 16A darf nach VDE 56m lang sein.
Wenn es keine 70m werden, dann geht das.
Auf Grund der bereits in #1 angedachten Nutzung ist auch eine symmetrische Belastung bei bestem Wohlwollen nicht zu erwarten.
Eine mögliche Vorimpedanz ist ebenfalls nicht berücksichtigt.
…
..
.