3-polige Badlampe (ohne Schutzisolierung) an 2-poligen Strom

Diskutiere 3-polige Badlampe (ohne Schutzisolierung) an 2-poligen Strom im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo allesamt, habe mir folgende Lampe gekauft:...

  1. #1 flipmoder, 01.02.2012
    flipmoder

    flipmoder

    Dabei seit:
    01.02.2012
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo allesamt, habe mir folgende Lampe gekauft:
    http://www.paulmann.com/paulmann/ap...02349&cquery=99679&cadvsearch=false)/.do?rf=y

    Es handelt sich hierbei um eine Spiegelleuchte, die ich im Bad anbringen wollte.

    Folgendes Problem: Aus der Wand im Bad kommen nur zwei Kabel, Braun und Blau.

    [​IMG]

    Wie heutzutage üblich will die Lampe natürlich mit drei kabeln gefüttert werden.

    [​IMG]

    Da ich ja logischerweise das Erdungskabel nicht anschließen kann, weil garkeins aus der Wand rauskommt, habe ich im Internet recherchiert und rausgefunden, dass es gefährlich wird, wenn man ignoranterweise nur die zwei vorhandenen Anschlüsse einfach anschließt (es sei denn die Lampe ist schutzisoliert).

    Ich habe die Herstellerhotline angerufen, um zu erfragen ob die Lampe vielleicht schutzisoliert ist (es war kein Schriftzug oder Logo auf der Lampe angebracht, dass auf Schutzisolierung hinweist). Leider ist die Lampe NICHT schutzisoliert, die Dame am Telefon meinte, man muss eine überbrückung legen.

    Soweit ich das weiß müsste man das Erdungskabel der Lampe zu einer der beiden Stromkabel dazuklemmen, falls das stimmen sollte: die Lampe hat nur ein Erdungskabel was die zwei Gehäuseteile verbindet, in den Erdungsanschluss geht ein verwinkeltes Blechstück vom Gehäuse (siehe Bild 2).

    Muss da jetzt unbedingt ein Fachmann ran, um das Ding zum Laufen zu bringen? Wenn möglich, würde ich am besten die Lampe selbst anschließen wollen. Oder sollte ich lieber eine neue, schutzisolierte Lampe kaufen?

    Schöne Grüße
     
  2. #2 Octavian1977, 01.02.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    24.065
    Zustimmungen:
    1.056
    Also erst einmal ist zu Prüfen ob hier ein PEN als Leiter liegt oder nur einfach der PE nicht mit verlegt wurde.
    Die Klemme dort an der Wand ist nicht so vertrauenserweckend. Ich vermute stark, daß hier die flexible Ader einfach untergeklemmt ist ohne Aderendhülse.

    Die Adernfarben an der Wand lassen sich so nciht erkennen. Vermutlich grau schwarz? oder grüngelb schwarz?

    Sollte es sich hier um eine klassische Nullung handeln an der PE und N in einer Leitung laufen müssen diese an die richtige Ader geklemmt werden.

    Lass das lieber von einem Fachmann überprüfen und montieren.
     
Thema:

3-polige Badlampe (ohne Schutzisolierung) an 2-poligen Strom

Die Seite wird geladen...

3-polige Badlampe (ohne Schutzisolierung) an 2-poligen Strom - Ähnliche Themen

  1. Installation der Ring Videodoorbell 3 an den Strom der Haustürklingel

    Installation der Ring Videodoorbell 3 an den Strom der Haustürklingel: Guten Tag, ich bräuchte Unterstützung zum Anschluss meiner Türklingel Ring Videodoorbell 3, die ich zur Zeit noch mit einem Akku betreibe, an den...
  2. Smd quartz 3 pins

    Smd quartz 3 pins: Hallo Leute ich habe ein SMD Quarz das mit 3 Pins hat ich kenne diese quarze leider nur mit zwei Pins weiß nicht was ich mit dem dritten anfangen...
  3. 3 LED Spots an LED Vorschaltgerät

    3 LED Spots an LED Vorschaltgerät: Ich habe 3 12V LED Spots (die Spots haben einen Gleichrichter integriert) an einem älteren Vorschaltgerät parallel angeschlossen. Hat Jahre...
  4. 2 Relais. Unterschied?

    2 Relais. Unterschied?: 2 Relais, siehe das Bild. Die Legende buchstäblich so wie im Plan steht : 1- Relais für Vollbeleuchtung Garage. 2- Treppenlichtschalter,...
  5. Jung LED Dimmer an 2-Leiter und mit Nebenstelle

    Jung LED Dimmer an 2-Leiter und mit Nebenstelle: Liebes Forum, ich saniere zur Zeit unsere Bestandsimmobilie aus 1962 und habe die gesamte Elektrik auf Jung umgestellt. Im Wohnzimmer, Esszimmer...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden