Hi,
mein erster Beitrag ;-)
Ich stehe vor einem Problem bei einer Wärmepumpeninstallation.
Der Hersteller empfiehlt:
- Steuerkreis: RCD 30mA Type A, 1x C16 (alternativ an Hauptstromversorung Invereinheit anschließen)
- Hauptstromversorung Verdichter/Inverter: RCD 30mA Type B (leuchtet mir ein) 1x 3pol C13
- Heizwiderstände: RCD Type 30mA Type A, 1x 3pol C13
Den Steuerstromkreis würde ich mit entsprechenden 2poligen FI/LS ausstatten (Anschluss an den Hauptstromkreis kommt für mich nicht in Frage, mag ich nicht)
Aber: Macht es wirklich Sinn den Zuheizern einen extra RCD zu spendieren oder kann ich die nicht einfach an RCD mit dranschmeissen? Einziges was dafür spricht: RCD TypeB 40A + 3pol LS für Wärmepumpe + 3pol LS für 11kW Wallbox (Wenn der RCD wegen dem brennenden E-Auto fällt wird es trotzdem warm ;-) )
Grüßle
Torsten
mein erster Beitrag ;-)
Ich stehe vor einem Problem bei einer Wärmepumpeninstallation.
Der Hersteller empfiehlt:
- Steuerkreis: RCD 30mA Type A, 1x C16 (alternativ an Hauptstromversorung Invereinheit anschließen)
- Hauptstromversorung Verdichter/Inverter: RCD 30mA Type B (leuchtet mir ein) 1x 3pol C13
- Heizwiderstände: RCD Type 30mA Type A, 1x 3pol C13
Den Steuerstromkreis würde ich mit entsprechenden 2poligen FI/LS ausstatten (Anschluss an den Hauptstromkreis kommt für mich nicht in Frage, mag ich nicht)
Aber: Macht es wirklich Sinn den Zuheizern einen extra RCD zu spendieren oder kann ich die nicht einfach an RCD mit dranschmeissen? Einziges was dafür spricht: RCD TypeB 40A + 3pol LS für Wärmepumpe + 3pol LS für 11kW Wallbox (Wenn der RCD wegen dem brennenden E-Auto fällt wird es trotzdem warm ;-) )
Grüßle
Torsten