3 Unterverteilung und 3 FIs am Zählerschrank

Diskutiere 3 Unterverteilung und 3 FIs am Zählerschrank im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo wir sind grad bei der Haussanierung und haben folgend Problem. Unser Eletriker hat bei uns einen neuen Zählerschrank installiert mit...

  1. #1 Schnubben, 12.12.2016
    Schnubben

    Schnubben

    Dabei seit:
    20.01.2015
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Hallo

    wir sind grad bei der Haussanierung und haben folgend Problem.

    Unser Eletriker hat bei uns einen neuen Zählerschrank installiert mit einem Zähler für rund 420 cm²an diesen Zähler sollen ingesamt 3 Unterverteilungen und im Zählerschrank 3 FIs verbaut werden.

    Nun unser Problem die Hauptabzeigklemme ist zu klein, diese ist zwar 5 polig aber hat nur zwei Abgänge.

    An einem Abgang ist eine Unterverteilung
    An den anderen ist ein FI mit 8 Sicherungen

    Wie würdet ihr das lösen gibt es eine klemme mit mehr Abgängen? oder was kann man machen. Gerne mit Bildern

    Danke euch
     
  2. Anzeige

  3. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    5.617
    Zustimmungen:
    204
    Verstehe ich nicht. Der Elektriker installiert euch das, um sich anschliessend mit diesem "Problem" an euch zu wenden, damit ihr mal im Internet gurgelt???

    Irgendwas stimmt doch da nicht???
     
  4. #3 Schnubben, 12.12.2016
    Schnubben

    Schnubben

    Dabei seit:
    20.01.2015
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Wir mussten uns von dem Eletriker trennen da dieser nicht nach unseren Wünschen gearbeitet und mehr sein eigenes Ding gemacht hat.

    Es ist einfach zu viel schief gelaufen verggessene Kabel die aufwendig nachgezogen werden musste da die Wände bereits verspachtelt waren. Falsch verlegt Zuleitungen zu Räumen usw.
     
  5. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    11.066
    Zustimmungen:
    318
    :?:

    Vielleicht ist es ja eher so, dass "IHR" nicht qualifiziert seid die Arbeit des Elektrikers zu beurteilen ...
    .
     
  6. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    15.05.2008
    Beiträge:
    2.399
    Zustimmungen:
    0
    Wie ist der Zählerschrank im HAK gesichert? Gibt es einen SLS? Wie hoch?

    Sub Verteiler werden normalerweise mit einem Neozed Lasttrenner abgesichert.
    Die Anspeisung dieser Lasttrenner wird von einem Lasttrenner zum nächsten geschliffen (z.B.: mit Doppel Aderendhülsen)


    Aber um genauer was sagen zu können, fehlen uns zu viele Angaben.
     
  7. #6 Schnubben, 13.12.2016
    Schnubben

    Schnubben

    Dabei seit:
    20.01.2015
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Das sind wir mein Vater war 40 jahre Elektrikermeister auch wenn er sich mit den aktuellen Normen/Din nicht mehr auskennt kann er das sehr wohl beurteilen.

    wie gesagt es ist zu viel schief gelaufen das wir uns trennen mussten uns blieb keine andere wahl.
     
  8. #7 Schnubben, 13.12.2016
    Schnubben

    Schnubben

    Dabei seit:
    20.01.2015
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Einen SLS gibt es mit 63A abgesichert.

    Hiermal ein Bild.


    [​IMG]
     
  9. #8 Strippe-HH, 13.12.2016
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    3.024
    Zustimmungen:
    177
    Wenn man noch drei Unterverteiler hat, dann setzt man die RCD-s dort rein und nicht in den Zählerschrank.
    Wie soll die Einspeisung der Unterverteiler erfolgen und wie hoch die Querschnitte der Zuleitungen?
    Eine weitere Hauptabzweigklemme wäre dann so wie diese im rechten OZR des Zählerschranks die in dem Verteilerbereich käme.
    Aber wie auf dem Foto zu sehen ist, gehen dort einige Leitungen ab, das könnte schon etwas eng werden mit weiteren Vorsicherungen und Leitungseinführungen.
     
  10. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    9.295
    Zustimmungen:
    332
    Besser noch 3Phasenschiene. Allerdings bekommt man ja in die meißten Verteiler nur 2 der Teile auf eine Hutschiene. Und vermutlich wird das auch kein 63A FI sein, sodas da auch noch eine Neozed davor muss.
    Bleibt aber dann trotzdem noch das Problem der 3xN und PE zu den UVs
     
  11. H&O

    H&O

    Dabei seit:
    16.11.2013
    Beiträge:
    386
    Zustimmungen:
    2
    Eine Möglichkeit wäre statt des 5-fach Blocks 5x je 2 Einzelklemmen in den passenden Farben zu setzen. Wenn diese gebrückt sind verbleiben je 2er-Klemme 5 freie Abgänge.
    Ich bin mir aber nicht sicher, ob es toleriert wird, dass damit der komplette obere Anschlussraum mit 10 HLAK´s blockiert wird.

    Gruß H&O
     
  12. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    9.295
    Zustimmungen:
    332
    Wenn die Leitungen zu den UVs für 63A ausgelegt sind, dann würde ich oben über dem zähler ganz einfach 3 Reihenklemmen pro Phase /N und PE setzen z.B. Phoenix UT10 und dann jeweils 3 brücken mit den dazu gehörenden Steckbrücken. Dann hat man 6 Klemmstellen je Phase. Und das sollte reichen.
     
  13. #12 Strippe-HH, 13.12.2016
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    3.024
    Zustimmungen:
    177
    Die HLAK im oberen Anschlussraum ist aber ein Bestandteil des Zählerschanks, mit Veränderung oder Entfernung hebelst du damit die TAB des EVU-s aus.
     
  14. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    9.295
    Zustimmungen:
    332
    In der Tab steht nur eine Begrenzung der Anzahl von LSS und FI keine für Klemmen.
     
  15. H&O

    H&O

    Dabei seit:
    16.11.2013
    Beiträge:
    386
    Zustimmungen:
    2
     
  16. #15 elektroblitzer, 15.12.2016
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.283
    Zustimmungen:
    52

    Das hat nie eine Elektrofirma gemacht.
    Sonst würde der Schrank der VDE AR 4101 entsprechen.

    Ihr müsst euch sowieso einen neue Elektrofirma mit Eintragung holen umd das ganze fertig zustellen.
     
  17. Max60

    Max60

    Dabei seit:
    12.06.2008
    Beiträge:
    962
    Zustimmungen:
    0
    Könnte man ggf. vom Zählerkasten aus einen Abzweigkasten einspeisen, welcher unmittelbar daneben sitzt, in welchem ein entsprechender Klemmstein sitzt, wo man drei Abgänge für Unterverteilungen hat? Dann hätte man halt drei UVs über einen SLS-Schalter laufen, was natürlich ein wenig unschön wär, aber IMO vertretbar.
     
  18. #17 elektroblitzer, 15.12.2016
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.283
    Zustimmungen:
    52
    Wäre es dann nicht besser nur eine Leitung zu legen und von UV1 nach UV2 und von UV2 nach UV3.

    Hier stimmt doch etwas konzeptionell gar nicht.
     
  19. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    5.617
    Zustimmungen:
    204
    Siehst du: Dieser Vorschläg währer meiner Meinung nach Murks. So sinmd die Ansätze verschieden, und viele Wege führen nach Rom.
     
  20. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  21. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    9.295
    Zustimmungen:
    332
    Meiner Meinung nach auch. Bei 3 einzelne Zuleitungen kann man später auch mal den Junior seinen Strom selber zahlen lassen oder einem Untermieter.
     
  22. #20 elektroblitzer, 15.12.2016
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.283
    Zustimmungen:
    52
    Wohl kaum mit disem Zählerschrank.

    Ansonsten war der Vorschlag nicht ernst gemeint.
    Die Vorsicherung fällt und alle haben auch diesem Aussenleiter keine Spannung mehr.
     
Thema:

3 Unterverteilung und 3 FIs am Zählerschrank

Die Seite wird geladen...

3 Unterverteilung und 3 FIs am Zählerschrank - Ähnliche Themen

  1. Anschluss einer Unterverteilung über einen SLS Schalter

    Anschluss einer Unterverteilung über einen SLS Schalter: Hallo zusammen, ich arbeite gerade an einem AC gekoppelten Akku-Projekt, das meinen tagsüber erzeugten Solarstrom nachts wieder abgeben soll....
  2. Brauche im Unterverteiler eine Info, ob die Zuleitung Strom führt oder nicht

    Brauche im Unterverteiler eine Info, ob die Zuleitung Strom führt oder nicht: Hallo zusammen, ich habe für den Garten eine Unterverteilung, die mit einer Zuleitung vom Zählerschrank bespeist wird. Nun möchte ich gerne, wenn...
  3. Platz für Zählerschrank ausreichend?

    Platz für Zählerschrank ausreichend?: Servus, sind am sanieren... und der Platz der für den Zählerschrank geplant war, reicht nicht da ein waagrechtes Rohr übersehen wurde und so nun...
  4. Theben ELPA 3 Schaltung

    Theben ELPA 3 Schaltung: Grüße zusammen, ich gehe von aus, hier haben wir Elektriker die mir für mein Verständnis erklären können, wie ich die Leitungen verlegen muss....
  5. Unterverteilung mit Zeitschaltuhr und kurzzeitig Durchgang zwischen L und N.

    Unterverteilung mit Zeitschaltuhr und kurzzeitig Durchgang zwischen L und N.: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir bei meiner Frage helfen. Ich habe eine Unterverteilung in der eine Zeitschaltuhr verbaut ist. Beim...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden