3 x 1,5 mm ???

Diskutiere 3 x 1,5 mm ??? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; hallo und guten morgen miteinander, habe auch mal wieder fragen: 1. wie lang kann ich eine massive 1,5mm leitung für steckdosen legen bzgl....

  1. #1 we.hartmann, 26.10.2005
    we.hartmann

    we.hartmann

    Dabei seit:
    05.07.2005
    Beiträge:
    49
    Zustimmungen:
    0
    hallo und guten morgen miteinander, habe auch mal wieder fragen: 1. wie lang kann ich eine massive 1,5mm leitung für steckdosen legen bzgl. erwärmung oder leistungsverlust bei 16 amp. ? 2. wie fahre ich von einer 380 v steckdose mit 16 amp. dass ich 220 v steckdosen anschliessen kann ? recht da einen stockwerkverteiler mit nochmal 3 sicherungen ?
    gruss und danke werner
     
  2. hh.kan

    hh.kan

    Dabei seit:
    29.07.2005
    Beiträge:
    61
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Um den Spannungsfall von 3% nicht zu überschreiten, darf die Leitung bei 16A nur max. 18m betragen. Wenn du längere Leitungen benötigst, einfach entsprechend kleiner absichern oder größeren Querschnitt wählen.


    Wenn die CEE Steckdose mit 16A abgesichert ist brauchst du keine weiteren Sicherungen mehr. Hier hast du ein Link wie du ein 230 V Steckdosenbrett mit 16A CEE Stecker bauen kannst
    http://www.strippenstrolch.de/hauptseit ... dosenbrett

    Und noch nebenbei
    Die Spannungen wurden von 380V auf 400V und von 220V auf 230V hochgestellt


    Mfg
    Andreas
     
  3. #3 we.hartmann, 26.10.2005
    we.hartmann

    we.hartmann

    Dabei seit:
    05.07.2005
    Beiträge:
    49
    Zustimmungen:
    0
    Genau das wollte ich wissen. DANKE !!! Ich weiss, dass schon viele Themen über das Thema Spannungsfall eröffnet wurden, nur zur Suche hatte ich noch keine Zeit. Gruss Werner
     
Thema:

3 x 1,5 mm ???