30 Volt zwischen Schirmungsdraht und PE

Diskutiere 30 Volt zwischen Schirmungsdraht und PE im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Bin neu hier im Forum, und hoffe, dass die folgende (erste) Frage auch neu ist (Suchfunktion ohne Ergebnis). Ich messe zwischen...

  1. #1 mlenoir, 01.02.2015
    mlenoir

    mlenoir

    Dabei seit:
    28.01.2015
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!

    Bin neu hier im Forum, und hoffe, dass die folgende (erste) Frage auch neu ist (Suchfunktion ohne Ergebnis).

    Ich messe zwischen PE-Leiter und Schirmungsdraht eines geschirmten Kabels ca. 30 Volt (Schirmungsdraht - Neutralleiter 600 Millivolt). Wie kann man das erklären? Eventuell damit zusammenhängend - bei zwei Steckdosen eines zumindest theoretisch anderen Stromkreises liegt zwischen Phase und Neutralleiter ca. 33 Volt.

    Grüße, Michael
     
  2. Anzeige

  3. #2 leerbua, 01.02.2015
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    4.382
    Zustimmungen:
    587
    dann versuchen wir mal mit vielen Gegenfragen das Thema etwas einzuengen.

    Erst mal´s zu dir:
    in welcher Funktion?

    elektrotechnischer Hintergrund vorhanden?

    mit welchem(n) Meßmittel(n) wurde gemessen?

    wie wurde gemessen?

    was steht dir an Meßmittel(n) zur Verfügung?

    zum Problem:
    Beschreibe bitte mal den vorhandenen Aufbau,

    Anwendungszweck, Kabel (Leitungs-)type


    ___
    M. E. handelt es sich unter Beachtung der sehr vagen Angaben entweder um grundsätzliche Meßfehler oder aber eine fehlerhafte Installation.

    Ähnlich vage ist die Beschreibung mit den "zwei Steckdosen".
     
  4. #3 mlenoir, 01.02.2015
    mlenoir

    mlenoir

    Dabei seit:
    28.01.2015
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hi leerbua,

    wow, schnelle Reaktion!

    Dipl. Ing. Elektrotechnik (Uni), allerdings Nachrichtentechnik, Abschluss fast 20 Jahre her und seither nur Software erstellt in ganz anderen Bereichen. Hauselektrik ist zwar prinzipiell kein Hexenwerk für mich, aber erstmal völlig neu.

    Voltcraft VC 175.

    Verstehe nicht genau was Du meinst. Messbereich auf V~, eine Messelektrode an den Schirmungsdraht, die andere an PE.

    Das VC 175. Für Feldstärkemessungen potentialfrei/erdbezogen das ME3830B der Firma "Gigahertz Solutions" (Breitband, 16 Hz-100 kHz).

    Das würde ich gerne. Da ich mit dem Generalunternehmer des Hauses in einem Rechtsstreit stehe, habe ich genau gar nichts von ihm bekommen, auch keine Unterlagen zur durchgeführten Elektroinstallation. Da alle anderen Gewerke hier aber laut Auskunft von Sachverständigen "unter aller Sau" ausgeführt wurden, ist dies auch von der Elektroinstallation anzunehmen.

    Anwendungszweck: Holzhaus - durch die Schirmung möchte ich die niederfrequenten elektrischen und magnetischen Felder minimieren. Das ist hier im Moment aber gegenteilig. An einer Wand in 10 cm Abstand erdbezogen gemessen bis 280 V/m. WTF? Vergleichsmessungen bei Bekannten ergaben 3-10 V/m fernab von Steckdosen.

    Genau das versuche ich gerade herauszufinden, dazu fehlt mir aber Hintergrundwissen und Wissen um die konkrete Verschaltung. Ich lese mich gerade so weit es geht ein, aufgrund einer schweren Erkrankung geht das aber nur langsam vorwärts.

    Ich kann es im Moment nicht anders beschreiben. Ein Elektriker fand das obskur und konnte sich das nicht erklären. Bei allen anderen Steckdosen messe ich zwischen Phase und Neutralleiter auch ordnungsgemäße ca. 230 Volt.

    Ich suche nach Ideen und Anregungen zur weiteren Eingrenzung der beobachteten Phänomeneund, und letztlich Fehlerbehebung - d.h. für mich Minimierung des niederfrequenten elektrischen Feldes.

    Was ich vergessen habe - die Schirmung ist offenbar nicht an die Erdung angeschlossen (Sicherungskasten). Anscheinend wurde kein Gebäudepotentialausgleich durchgeführt, zu diesem Zweck hat eine Firma nun einen Staberder installiert, den aber nur an die Wasserleitung angeschlossen. Das fiel mir aber erst später auf. Zumindest bei einem der drei Stromkreise habe ich testweise den Potentialunterschied Schutzkontakt gegen Wasserhahn gemessen, das waren in der Tat fast genau 0 Volt.

    Grüße, Michael
     
  5. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.580
    Zustimmungen:
    138
    Nachdem, was du schreibst, ist ein Gutachten durch einen sachverständigen, was du benötigst.

    Hängt die Schirmung in der Luft und nicht am Schutzpotentialausgleich angeschloßen (an den auch de PE(N) und die normkonforme Erdungsanlage gehören (nix Staberder und schon gar nicht nur einer)), kann kein Potentialausgleich erfolgen.

    Die Steckdose(n) wird vermutlich eine Unterbrechung eines Leiters aufweisen (Defekt, lose Klemmstelle, vergessen anzuschließen) und Du wirst mit deinem Messgerät gerade eine kapazitiv eingekoppelte Spannung messen.
     
  6. #5 mlenoir, 01.02.2015
    mlenoir

    mlenoir

    Dabei seit:
    28.01.2015
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo T.Paul

    Ein selbstständiges Beweisverfahren wird in Kürze eingeleitet. Durch Krankheit, Berentung (knapp über H IV) und die Umstände des Hausbaues bin ich inzwischen pleite und kann mir keinen Gutachter leisten. Der Gutachter wird vom Gericht bestellt und es kann durchaus einige Monate dauern, bis der hier was untersucht/feststellt.

    Bis dahin brauche ich aber unbedingt eine Abhilfe. Deshalb hoffe ich (immer noch), hier Ideen und Anregungen zu bekommen, wie ich weiter vorgehen kann und zwar in Sachen Analyse wie auch Behebung.

    Ja, sehe ich ja auch (genau) so. Ich finde es unerklärlich, dass wie beschrieben 30 Volt Potentialdifferenz entstehen können - das erscheint mir enorm viel. Hast Du dazu eine Idee?

    "Eigentlich" wäre ein Fundamenterder angesagt gewesen (Punktfundamente), aber der wurde eben nicht gemacht. Der Staberder wurde im Zuge einer nachträglich angelegten Begleitheizung für die Zuwasserleitungen nachinstalliert, von einem anderen Unternehmen. In die Fundamente lässt sich jetzt nichts mehr einbringen.

    Das ganze Haus hat 35 qm (ja wirklich), deshalb ging der installierende Betrieb vielleicht davon aus, dass ein Staberder reicht. Klang/klingt für mich erstmal nicht unplausibel.

    Grüße, Michael
     
  7. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.580
    Zustimmungen:
    138
    Ähm, also für mich klingt das total unplausibel, weil Staberder absolut nebenrangig sind in den sntsprechenden Normen - weit abgeschlagen nach Fundamenterder und Ringerder - und auch der Fundamenterder ist ein Ringerder, nur eben im Fundament und mit ggf. notwendiger Vermaschung (Das dürfte bei deiner angegebenen Gebäudefläche tatsächlich nicht notwendig sein.

    Rechtlich, darfst du gar keinen Netzanschluss haben - Also keinen Strom. Ohne eine dokumentierte Erdungsanlage ist die Prüfung der Elektroanlage nicht möglich anhand derer bescheinigt wird die anerkannten Regeln der Technik eingehalten zu haben, auch verletzt eine fehlerhafte Erdungsanlage und der dazugehörige Schutzpotentialausgleich die Anforderungen der TAB deines Netzbetreibers. Das ist Vertragsbruch durch den Anschlussnehmer!

    Weiterhin besteht leider die Gefahr, dass du durch Maßnahmen an der Anlage dein Recht verlierst oder einschränkst vom ausführenden Unternehmen Nachbesserung oder entsprechenden Ausgleich einzufordern. Da solltest du extrem vorsichtig sein, sonst musst du am Ende tatsächlich alle Mängel selber beheben - haftbar bist Du dann auch noch für den Müll! Ich kann Dir nur raten Finger weg, auch wenn die Situation erst einmal nur mit "an die Wand gefahren" zu beschreiben ist.

    Wurde denn gänzlich ohne Absicherung gebaut? Kein baubegleitender SV, kein unabhängiger Architekt, ... ?
     
  8. #7 mlenoir, 01.02.2015
    mlenoir

    mlenoir

    Dabei seit:
    28.01.2015
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo T.Paul,

    Das Unternehmen, welches den Staberder installierte, hat als Hauptqualifikation Heizung/Sanitär - es ging wie gesagt primär um das Verhindern des Einfrierens von Zuwasserleitungen. Elektroinstallation läuft bei denen nach Auskunft eines der Gesellen eher unter "nebenbei". Leider.

    Ja, ich weiss. Dass die Elektroinstallation ausführende Unternehmen hat auf meine doppelte Nachfrage nach einer Bescheinigung nicht reagiert - "eigentlich" muss mir die auch der Generalunternehmer (ein Architekt) geben, und nicht der Subunternehmer.

    Ebenso wurde die TAB zur Installation des Hauptanschlusses in einem Punkt verletzt, deshalb ist der Hauptanschluss in einem aussen gelegenen Abstellraum. Abenteuerlich.

    Ja, völlig richtig. Das Haus wurde aber speziell erstellt für die Anforderungen meiner Krankheit, ich habe im Moment keine Chance, woanders hinzugehen, mangels Kraft und Geld. Der Vertrag mit dem GU ist bereits gekündigt, wegen diverser grober Vertragsverletzungen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit habe ich in drei bis vier Jahren Anspruch auf Rückzahlung von vielleicht einigen zehntausend EUR, das nutzt mir aber im Moment nichts, und ausserdem ist die Frage, ob dann beim GU noch was zu holen ist.

    Du hast natürlich recht. Das ist eine Zwickmühle.

    Der GU ist gleichzeitig Architekt, ein Einmannbetrieb. Ein baubegleitender SV - dessen Fehlen ist der grösste Fehler bei dem Bau gewesen. Es war bereits ein SV kontaktiert, die genauen Umstände zu schildern sprengt das Thema hier bei weitem.

    So, das waren jetzt viele Antworten zu den Begleitumständen - gibt es denn noch Ideen, wie ein Potentialunterschied zwischen Phase und Neutralleiter in der Höhe von 30 Volt entstehen kann? Ist das erklärbar? Ich nehme auch vage Hypothesen an :)

    Grüße, Michael
     
  9. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.580
    Zustimmungen:
    138
    Eine Erklärung habe ich Dir bereits geliefert weiter oben ...

    ... daran wird der Erder nicht wirklich etwas ändern.

    Im übrigen steht zu befürchten, dass es noch weitere Mängel gibt, die Dir u.U. unentdeckt bleiben, bis sie Verursacher eines größeren Schadens werden. Aus Neugier: Wo befindet sich das Objekt?

    (Ich bin jetzt aber erstmal Offline ...)
     
  10. #9 mlenoir, 01.02.2015
    mlenoir

    mlenoir

    Dabei seit:
    28.01.2015
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo T.Paul,

    Sorry! Glatt überlesen. Danke!

    Nein, natürlich nicht. Dafür ist die Begleitheizung wie beschrieben installiert worden.

    Da bin ich sogar ganz sicher, und inden sechs Wochen seit Bezug ist dies auch schon geschehen.

    Per PN.

    Grüße, Michael
     
Thema:

30 Volt zwischen Schirmungsdraht und PE

Die Seite wird geladen...

30 Volt zwischen Schirmungsdraht und PE - Ähnliche Themen

  1. Wohnzimmer LED Pendelleuchte mit wirklich 50 Volt (Trafo)?

    Wohnzimmer LED Pendelleuchte mit wirklich 50 Volt (Trafo)?: Eine Wohnleuchten Pendellampe mit 5 Stück LED Spots "glimmt" seit Wochen leider nur noch. Jede der fünf LED ist ein nicht wechselbares, fest...
  2. 12 Volt Led mit 6 Volt Treiber betreiben?

    12 Volt Led mit 6 Volt Treiber betreiben?: Hallo brauch mal Rat von einem Elektroniker bzw Elektriker. Ich habe in meiner Wohnzimmerdecke 3 watt LED verbaut, leider halten die Dinger nicht...
  3. Maximale Geräte an einem 230 Volt Haushaltsanschluss

    Maximale Geräte an einem 230 Volt Haushaltsanschluss: Liebe Community, Kann mir jemand sagen wieviel Endgeräte ich maximal an einem europäischen 230 Volt Haushaltsstromkreislauf bei gleichzeiziger...
  4. TV LED Hintergrundbeleuchtung (12 x 3V), wieviel Volt bracht man mind. um diese zu testen?

    TV LED Hintergrundbeleuchtung (12 x 3V), wieviel Volt bracht man mind. um diese zu testen?: Habe mir für meinen TV die LED Hintergrundbeleuchtung bestellt und will diesen reparieren! US $35.0 |Led hintergrundbeleuchtung 12 Lampe streifen...
  5. Anschlussleitung Baustromverteiler Einspeiseseite PE und N zusammen oder nicht?

    Anschlussleitung Baustromverteiler Einspeiseseite PE und N zusammen oder nicht?: Hallo! Erst einmal vielen Dank für die Aufnahme hier :) Nun zu meiner ersten Frage an die Fachleute hier: Ein Bekannter, der eine kleine Baufirma...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden