35A Schraubsicherungen vor 40A FI?

Diskutiere 35A Schraubsicherungen vor 40A FI? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, kurze frage an die Profis, bin selber kein Elektriker und kenne mich somit absolut nicht aus. Bekannte lassen gerade ihre...

  1. Snook

    Snook

    Dabei seit:
    24.10.2012
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    kurze frage an die Profis, bin selber kein Elektriker und kenne mich somit absolut nicht aus.
    Bekannte lassen gerade ihre Garteninstallation erneuern, beinhalten tut das ganze neue Steckdosen und Beleuchtung.
    Im Hauptverteiler (Unterverteiler nicht vorhanden) sind der Hauptschalter vor dem Zähler, nach dem Zähler ein Neozedelement mit 3x50A drin.
    Nun die eigentliche frage, der Elektriker ist vom Zugang des 3x50A Elementes auf ein zweites element gefahren wo er 3x35A sicherungen verschraubt hat, von dort aus auf einen 40A 0,03mA FI.
    Von dort wiederrum auf 3 B16 Automaten wo die Zuleitung 5x2,5qmm Aufgelegt ist.

    Ist das richtig?
    Hätte er nicht einfach vom Abgang des 3x50A auf den FI gehen können und von dort aus auf ein Neozedelement?

    Gruß Snook
     
  2. Anzeige

  3. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    5.617
    Zustimmungen:
    204
    In diesem fall ja.
    Der Überlastschutz des FI ist schliesslich durch die 16A Sicherung gegeben.
     
  4. Snook

    Snook

    Dabei seit:
    24.10.2012
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Das bedeutet also man kann es lassen wie es ist.
    Wie sieht es mit meiner Annahme aus?

    3x50A Neozed
    FI 40A FI
    3x35A Neozed

    Somit hätte er die B16 Automaten gespart und müsste diese nicht grundlos bezahlen oder irre ich?

    Gruß
     
  5. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.576
    Zustimmungen:
    52
    Nein die B 16 sind für den Endstromkreis nötig.

    Die 35 A Neozed hätte er sparen können.
     
  6. #5 Octavian1977, 24.10.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.538
    Zustimmungen:
    480
    Grundsätzlich hätte ich das auch so gemacht.
    Erlaubt wäre es auch anders, aber den FI vor Überlast zu schützen ist einfacher wenn man den Strom VOR dem FI begrenzt.
    Wenn man den Strom Durch den FI durch die nachgescahlteten Sicherungen begrenzt gibt es schnell mal ein Problem wenn ein nachfolgender "Fachmann" einen zusätzlichen Stromkreis vorsieht und der FI an einer Phase dann auf einmal über 40A bekommen kann.

    Zudem müssen auch die Leitungen die 50A aushalten können, dazu müsste man unter Umständen einen unnötig höheren Querschnitt verlegen den man eigentlich nicht benötigt.
     
  7. Snook

    Snook

    Dabei seit:
    24.10.2012
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Aus reiner interesse, wenn er das 35A Neozed rausnimmt, hinter den FI setzt und die Sicherungen gegen 16A Neozed austauscht könnte er die B16 Automaten dann weg lassen?
    Im Verteiler wurde glaube ich mit 10qmm strippen gearbeitet.

    Gruß
     
  8. #7 Octavian1977, 24.10.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.538
    Zustimmungen:
    480
    nein kann er nicht.
    Sicherungen schützen immer die Leitungen und 5x2,5 geht sicher nicht mit 35A und eine Steckdose oder ein Leuchtenanschluß darf auch maximal mit 16A abgesichert werden.
     
  9. Snook

    Snook

    Dabei seit:
    24.10.2012
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Mein ich ja, das 35A Neozed zwischen FI und 50A Neozed raus und zwischen FI und Steckdosen ein Neozed mit 16A montiert.
    Somit ist die Leitung ja auch wieder geschützt oder verstehe ich da jetzt was falsch?

    Gruß
     
  10. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.380
    Zustimmungen:
    75
    Endstromkreise sollen im Wohnungsbau per LSS und nicht per schmelzsicherung geschützt werden um Laienbedienbar Wiedereinschaltbar zu sein. Außerdem ist das Neozed-Element teurer als die 3 B16-Automaten, also warum dann diese weglassen beim Kosten reduzieren? Zudem ist es aus fachlicher Sicht, so wie ausgeführt, definitiv besser und nicht im geringsten zu bemängeln - deine Einsparmaßnahmen würden einige Sachverständige hingegen sofort bemängeln (weswegen ich es auch nur noch so wie ausgeführt installieren darf in meiner Firma).
     
  11. #10 spannung24, 26.10.2012
    spannung24

    spannung24

    Dabei seit:
    31.08.2009
    Beiträge:
    1.971
    Zustimmungen:
    0
    Nun ja bis vor noch nicht allzu langer Zeit dominierten noch DII Sicherungssockel mit Passringen
    und Schmelzeinsätzen die E-Anlagen vor allem in der ehem.DDR oder heute neue Bundesländer wie ich mich erinnern kann tauschte auch Oma und Opa die Teile aus also waren sie auch "laienbedienbar" keine Ahnung ob da wirklich mal jemand sein Fingerchen reingesteckt hat um zu testen ob Spannung anliegt. :lol:
     
  12. #11 Octavian1977, 26.10.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.538
    Zustimmungen:
    480
    Bei dem Tausch von Schraubsicherungen kann von Laien durchaus einiges Falsch gemacht werden.
    Die Paßhülse darf natürlich nicht fehlen wodurch ein falsches Element ausgeschlossen werden kann.
    Allerdings kann ein solches Element schnell zum Brand führen wenn die Kappe nicht fest genug eingeschraubt wird. Außerdem neigt der Laie gerne dazu, anstatt sonntags den teuren Notdienst zu rufen solche Elemente zu "reparieren". Vor allem sind die Elemente unbequem.
    Meinentwegen sind die in der ehemaligen Ostdeutschen Mangelwirschaft dort noch zu hauf bis zum Ende eingebaut worden.
    Im Westen sind Endstromkreise aber seit den 70er schon nicht mehr mit Schmelzsicherungen ausgestattet worden.
     
  13. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    15.05.2008
    Beiträge:
    2.399
    Zustimmungen:
    0

    http://www.youtube.com/watch?v=jKl6RiGqJT0
     
  14. #13 helge 2, 26.10.2012
    helge 2

    helge 2

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    935
    Zustimmungen:
    0
    Ja,kenne ich auch noch.Ein paar passende Schmelzsicherungseinsätze lagen immer in Reserve.
    Und dann gab es ja auch noch diese Sicherungsautomaten,die anstelle der Schmelzsicherungen eingeschraubt werden konnten.

    Sind diese einschraubbaren Sicherungsautomaten heute noch Stand der Technik ?

    Gruß helge2
     
  15. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.405
    Zustimmungen:
    2
    Nun , zumindest kann man die noch kaufen....
    Allerdings haben die Dinger wohl "L" oder "H" Charakteristik....
     
  17. #15 Octavian1977, 27.10.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.538
    Zustimmungen:
    480
    Nein die Schraubautomaten dürfen nach aktuellen Normen nicht mehr verwandt werden.
    Die Automaten gibt es nur in der Chrakteristik "L" und diese ist so wie "H" aus guten Gründen nicht mehr zulässig.
    Die Automaten dürfen nur als Ersatzteil in Altanlagen verwendet werden.
     
Thema:

35A Schraubsicherungen vor 40A FI?

Die Seite wird geladen...

35A Schraubsicherungen vor 40A FI? - Ähnliche Themen

  1. FI Schalter rausgeflogen, danach Sicherung

    FI Schalter rausgeflogen, danach Sicherung: Hallo zusammen, heute ist bei uns der Strom ausgefallen. Nachdem ich den FI Schalter wieder hochgedrückt habe, ist die Sicherung vom Wohnzimmer...
  2. Container: Fi-Schalter + Erdung. Netzform unbekannt TT oder TN-C

    Container: Fi-Schalter + Erdung. Netzform unbekannt TT oder TN-C: Hallo Zusammen, in einer Kleingartenanlage exisitert in einr uralten Hütte eine ebenso uralte Elektroinstallation. Die Hütte ist mittlerweile...
  3. FI löst aus, wenn 2 Teichpumpen abschalten

    FI löst aus, wenn 2 Teichpumpen abschalten: Hallo zusammen, meine Vater hat im Garten zwei kleine Teiche mit kleinen Pumpen (je ca. 40Watt) - die neuerdings Ärger machen. Nachdem die...
  4. FI löst aus nachdem Spülmaschine fertig ist.

    FI löst aus nachdem Spülmaschine fertig ist.: FI Schalter löst seit kurzem aus, nachdem die Spülmaschine fertig gewaschen hat, bzw, nachdem sie ausgeschaltet ist. Ca 10 bis 15 min nach ende...
  5. Baustrom: Alstromsicherer FI nötig???

    Baustrom: Alstromsicherer FI nötig???: Hallo, benötige einen BAustromkasten für einen 20 Jahre alten Baukran. Der Elektriker will mir meinen Kast nicht anschließen, da der...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden