35mm² Kabel sowie 50mm² Kabel in eine 25mm² Klemme ???

Diskutiere 35mm² Kabel sowie 50mm² Kabel in eine 25mm² Klemme ??? im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, diese Klemmschiene Messing 25mm², Länge=1m, für 125A ist im Hauptverteiler montiert. Darin angeklemmt werden soll unter anderem ein...
B

Blitzmich

Beiträge
119
Hallo,
diese
Klemmschiene Messing 25mm², Länge=1m, für 125A
ist im Hauptverteiler montiert.
Darin angeklemmt werden soll unter anderem ein Erdungskabel mit 50mm² (kommt von der PA-Schiene) und ein 35mm² PE-Kabel vom Wechselrichter.

Meine Frage: Wie geht das?
Gibt es da einen passenden Adapter / Klemmschuh o.ä.?

Danke!
 
Passt nicht.

Warum kommen von den Komponenten, so große Querschnitte?

Falls die Querschnitte tatsächlich notwendig sind könnte man diese in der Nähe von der Verteilung auf eine zusätzliche PA Schiene klemmen und von dort mit 16mm² in den Verteiler.
 
Wenn die Querschnitte nötig sind ist auch eine Verteilschiene nötig welche auch diesen Querschnitt als Verbindung herstellt.
Es geht nicht nur darum einfach die Leitungen mit einem "Adapter" daran zu befestigen.
Auch müssen die Halterungen der Leiste die Kräfte aufnehmen können, die durch solche hohe Querschnitte auf diese wirken.

Grundsätzlich kann das nur eine Schiene erfüllen die auch für den Anslchluß der Querschnitte vorgesehen ist!
 
Thema: 35mm² Kabel sowie 50mm² Kabel in eine 25mm² Klemme ???
Zurück