Diskutiere 3er-verteiler, Belastung Verlängerungsleitung im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; hallo kann mir jemand sagen, warum normale 3er-verteiler bis 3500 W zugelassen sind? bei nem querschnitt von 1mm² ? das müsste doch nur bis...

  1. #1 Heimwerker, 06.10.2005
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.760
    Zustimmungen:
    0
    hallo
    kann mir jemand sagen, warum normale 3er-verteiler bis 3500 W zugelassen sind? bei nem querschnitt von 1mm² ?
    das müsste doch nur bis 2200W gehen??
    hoffe jmd kann mir helfen :wink:

    mfg
     
  2. Debee

    Debee

    Dabei seit:
    14.08.2004
    Beiträge:
    425
    Zustimmungen:
    3
    Leitungsberechnung hilft

    Hallo,

    der Fall: Offene, am Ende belastete Leitung.

    Ich gehe mal von 1m Anschlussleitung aus (rechnet sich gut :wink: )

    Dann komm ich auf ~0,025% Spannungsfall über die Länge.
    Spannungsfall darf vom Zähler bis zur Steckdose max. 3% betragen. (zum Vergleich)

    Der Kurzschluss-Strom, zum Prüfen der Abschaltbedingung, ist bei der kurzen Länge und dem geringen Widerstand sicher auch hoch genug damit die vorgeschaltene Sicherung innerhalb der vorgegebenen Zeit auslöst.

    Kurz gesagt: die kurze Anschlussleitung machts...

    PS: Für den Fall, dass du jetzt wissen willst wie sich das ganze berechnet lies hier nach. (Ich bin von einer Leitungsimpedanz = 19 Ohm/km ausgegangen..)
     
  3. #3 Heimwerker, 06.10.2005
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.760
    Zustimmungen:
    0
    ok danke, ich vertrau trotzdem lieber auf die mit 1,5mm², da das gibs :shock: , sogar nur 10 ct teurer als die mistteile mit 1mm² :lol:
    mfg
     
Thema:

3er-verteiler, Belastung Verlängerungsleitung

Die Seite wird geladen...

3er-verteiler, Belastung Verlängerungsleitung - Ähnliche Themen

  1. Serverschrank neben Verteilerkasten

    Serverschrank neben Verteilerkasten: Moin, ich möchte gerne in meinem EFH einen Serverschrank (Metall, SK I) "neben" einem Verteilerkasten (Metall SK II) anbringen. Mir ist klar,...
  2. Unterverteiler mit Zähler an Hausanschluß?

    Unterverteiler mit Zähler an Hausanschluß?: Hallo, weiss jemand, ob man an einen Hausanschluß einen Unterverteiler mit Zähler anschließen darf? Der Zählerschrank befindet sich in der 1....
  3. Schutzklasse des Feldverteilers in Deutschland

    Schutzklasse des Feldverteilers in Deutschland: Hallo zusammen, im Rahmen der Sanierung soll das Haus auch ein wenig Smart werden. Aktuell ist ein Zählerschrank mit einer zusätzlichen Reihe für...
  4. Frage zum Unterverteilerkasten im Gartenschuppen.

    Frage zum Unterverteilerkasten im Gartenschuppen.: Hallo an alle. Ich plane Licht und Pool im Garten. Am Haus ist direkt eine Garage angebaut. In der Garage ist eine Abzweigdose für die Garage. In...
  5. Erweiterung Hauptverteiler

    Erweiterung Hauptverteiler: Hallo zusammen, Ich bin gerade mit einem Elektriker in Diskussion, wie mein neuer Hauptzählerkasten auszusehen hat. Er behauptet, dass sich im...