3x0,75mm2 bei 230V Aussenleuchten???

Diskutiere 3x0,75mm2 bei 230V Aussenleuchten??? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Ich bin am überlegen ob ich meine Aussenleuchten mit 3x0,75 verkabel, warum? ist einfach einzuziehen günstiger und bei der Leistung bei...

  1. #1 oggirot, 13.05.2012
    oggirot

    oggirot

    Dabei seit:
    03.04.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo

    Ich bin am überlegen ob ich meine Aussenleuchten mit 3x0,75 verkabel, warum? ist einfach einzuziehen günstiger und bei der Leistung bei weitem ausreichend!
    Ebenso überlege ich bei den RaffStores bzw Rolläden....

    was sagen die Experten?
    danke
     
  2. Anzeige

  3. PMLCN

    PMLCN

    Dabei seit:
    02.12.2007
    Beiträge:
    281
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    min Qerschnitt ist 1,5mm²! Nach aktueller Vorschrift.
     
  4. #3 elektroblitzer, 13.05.2012
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.301
    Zustimmungen:
    55
    Für Aussenleuchten Erdkabel mit mindestens 3x1,5 qmm benutzen.
     
  5. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.449
    Zustimmungen:
    96
    UV-Geschützt verlegt, z.B. von der Rückseite der Leuchte direkt durch die Außenwand in den Innenraum gebohrt, kann auch eine Installationsleitung wie NYM genutzt werden, was bei den Einführungen mancher Leuchten es überhaupt erst ermöglicht es zu installieren - die sind manchmal für NYM-J 3x1,5mm² CU auch sehr knapp bemessen :(
     
  6. #5 spannung24, 13.05.2012
    spannung24

    spannung24

    Dabei seit:
    31.08.2009
    Beiträge:
    1.971
    Zustimmungen:
    0
    Bei den kleinen Flutern dürfte das oft nicht in die
    winzige Einführung passen.... Bei denen steht zuweilen sogar in der Anleitung H05RR-F (H07 Altern.)und 3x1,5
    dürfte bei H07RN-F auch schon zu dick sein dann entweder H05 oder H07RN-F in 0,75 was soll zB. bei einem Fluter mit 125Watt dagegen sprechen der wird dann
    ebend runtergesichert zur Not nur mit 4-6 Ampere!
     
  7. #6 Stefan31, 14.05.2012
    Stefan31

    Stefan31

    Dabei seit:
    19.12.2011
    Beiträge:
    226
    Zustimmungen:
    0
    Also ich würde Dir empfehlen auf jedenfall den Querschnitt 1,5mm² zu wählen.
     
  8. #7 flickerelek, 25.07.2012
    flickerelek

    flickerelek

    Dabei seit:
    25.07.2012
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Dabi Dabu ich bin Geil.
     
  9. #8 Octavian1977, 26.07.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.900
    Zustimmungen:
    516
    Der Querschnitt ist nach der vorgeschalteten Sicherung zu bestimmen. Bei festen Installationen ist der Mindestquerschnitt nach DIN VDE 1,5mm²!
     
  10. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.653
    Zustimmungen:
    65
    Der Mindestquerschnitt für feste Verlegung ist 1,5mm², wegen der mechanischen Festigkeit.
     
  11. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  12. #10 spannung24, 30.07.2012
    spannung24

    spannung24

    Dabei seit:
    31.08.2009
    Beiträge:
    1.971
    Zustimmungen:
    0
    Ich habe bei NYM 3x1,5qmm schon wesentlich mehr Schäden an den Adern festgestellt als an Adern von flex.Leitern,wie etwa beim H07RN-F und viel Spass mit NYM-J im Außenbereich das Zeug ist ziemlich UV Empfindlich, und probier mal NYY-J in die Stopfen der Fluter zu bekommen... :?
     
  13. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.653
    Zustimmungen:
    65

    Du kannst gerne den VDE dazu anschreiben.

    Wobei mir bei einem beweglich angebrachten Fluter wieder flex. Leitungen einfallen. Zumindest für die letzten Zentimeter von einer Dose ...
     
Thema:

3x0,75mm2 bei 230V Aussenleuchten???

Die Seite wird geladen...

3x0,75mm2 bei 230V Aussenleuchten??? - Ähnliche Themen

  1. Außenleuchte mit Bewegungsmelder

    Außenleuchte mit Bewegungsmelder: Hallo (nochmal), wir suchen eine Lösung für unsere Außenbeleuchtung. Der Stromauslass ist mit einem Tastschalter schaltbar und es sitzt auch ein...
  2. Anschluss backofen 230V

    Anschluss backofen 230V: Folgendes Problem das Schaltfeld am Ofen (aus Edelstahl ) und die sich darauf befindenen Drehknöpfe ( aus kunststoff) erhitzen sich so stark das...
  3. Alten Drehstrommotor umklemmen auf 230V, geht nicht

    Alten Drehstrommotor umklemmen auf 230V, geht nicht: Hallo an alle, die was von Elektromotoren verstehen. Ich selber bin Radio-Video-Fernsehtechniker und versuche mein Wissen in allen Bereichen zu...
  4. Umbau Klimagerät von 120V auf 230V

    Umbau Klimagerät von 120V auf 230V: Hallo zusammen, das einfache Klimagerät Frigidaire FFRA0611R1 (zum Fenstereinbau) ist genau das, was ich für mein Projekt brauche. Nur hat es...
  5. LED einbaustrahler direkt an 230v anschließen

    LED einbaustrahler direkt an 230v anschließen: Hallo Ihr Lieben, kann mir vielleicht jemand weiterhelfen und zwar habe ich mir aus dem Inet Led Einbaustrahler die man direkt an 230v ohne Trafo...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden