Mein Kochfeld wurde vom Küchenbauer mit einem 4 Adern NYM Kabel angeschlossen.
Hier wurde mir mal gesagt das darf kein Vollkupferkabel sein. Es muß Feinadern sein.
Soweit so gut, laut VDE Norm darf das Kabel im Betrieb bis zu 70°c warm werden. Nun habe ich mal nach einem Herdanschlußkabel gesucht. Bekomme da immer 5 Adern Angezeigt. Als Typ: H05VV-F XGX,X, wobei X nur Platzhalter sind.
Bräuchte ein H05VV-F4G1,5
Da zur HAD auch nur 5*1,5mm² liegt.
Leider findet man das nicht auch nicht als 2,5mm² nicht. Aber laut Daten darf das Kabel nur 50°c haben im Betrieb. Da ich eine Dachwohnung habe, wo der Raum im Hochsommer mal 30°c erreichen kann, ist doch kaum noch Luft.....
Was stimmt nun? Was ist besser.
Laut Anleitung des Kochfeld sind als Kontkakte Schrauben vorhanden. Ob das Kabel nur rein gesteckt wurde oder um die Schraube gelegt wurde, das ist mir unbekannt.