40m 3*1,5mm2, Gefahr?

Diskutiere 40m 3*1,5mm2, Gefahr? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Morgen, ich versuchen meine Frage einfach zu stellen und hoffe das die Antwort darauf keine Doktorarbeit wird (-;! Habe ich eine gafahr im...

  1. #1 Basti81, 14.09.2018
    Basti81

    Basti81

    Dabei seit:
    13.02.2018
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    1
    Guten Morgen, ich versuchen meine Frage einfach zu stellen und hoffe das die Antwort darauf keine Doktorarbeit wird (-;! Habe ich eine gafahr im Haus wenn meine Leitung 3*1,5mm2 unter Putz 40m mit 10 Ampere abgesichert ist? Gleiches wäre interessant für 30m mit 16 Ampere. Oder bleibt hier letztendlich ein "Komfortproblem", daß durch den Spannungsfall die 3 Prozent nicht eingehalten werden!? Ich freue mich auf eure Antworten. mfg Sebastian
     
    patois gefällt das.
  2. Anzeige

    Schau mal hier: 40m 3*1,5mm2, Gefahr?. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Octavian1977, 14.09.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    18.105
    Zustimmungen:
    281
    Der Kurzschlußstrom kann bei der Länge vermutlich noch eingehalten werden, dies ist aber abhängig von der Vorimpedanz des Netzes.
    Um zu wissen wie hoch der Kurzschlußstrom sein muß, ist auch die Charakteristik der Sicherung an zu geben (B, C, D, gL, gG, aM,...)

    Durch Verletzung des maximal zulässigen Spannungsfalles ergeben sich folgende Probleme:
    1. angeschlossene Geräte funktionieren nicht mehr richtig oder können Schaden nehmen.
    2. Der Energieverlust auf der Leitung ist sehr hoch.

    Aber auch hier reicht es nicht aus, nur die Leitungsstrecke zu betrachten, es ist auch der Spannungsfall bis zum Anschlußpunkt der Leitung zu betrachten.
    Denn Der maximale Spannungsfall von 3% gilt vom Zähler bis in die letzte Ecke.
     
  4. #3 Basti81, 14.09.2018
    Basti81

    Basti81

    Dabei seit:
    13.02.2018
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    1
    Es handelt sich um B LS Schalter! Der "schlechteste" Gemessene Schleifenwiederstandes (Ra) beträgt 0,81 Ohm!
     
  5. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.435
    Zustimmungen:
    28
    Hallo,
    ich Rechne immer über den Kurzschlussstrom Ik. Ein B16 löst bei einem Strom von 5*16 A sicher aus.
    Faktoren für die Messgeräteunsicherheit, Temperatur .. werden mit einem Faktor 1,5 eingerechnet. Dann ist ein gemessener IK von 120 A nötig. Messgeräte zeigen neben dem Schleifenwiderstand auch den Kurzschlussstrom an.
    Für Ströme habe ich ein besseres "Gefühl"
     
  6. #5 Octavian1977, 14.09.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    18.105
    Zustimmungen:
    281
    Ohne Angabe der exakten Spannung bringt der Widerstand nicht das richtige Ergebnis.

    mal von 207V-2%(Spannungsfallüberschreitung und Netztoleranz) ausgegangen ergeben sich 250A was für die Sicherung B16 locker ausreicht.
     
  7. #6 Basti81, 14.09.2018
    Basti81

    Basti81

    Dabei seit:
    13.02.2018
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    1
    Dann sollte doch hier keine Gefahr entstehen können? Sehe ich das richtig?
     
  8. #7 Octavian1977, 14.09.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    18.105
    Zustimmungen:
    281
    Für Die Leitung nicht, allerdings für angeschlossene Geräte.
    Ich hab schon Kompressoren abbrennen sehen, die durch zu geringe Spannung heiß gelaufen sind.

    Bei vielen Motoren ergibt sich durch die Reduzierte Spannung eine Schwächung des Erregerfeldes und somit ein höherer Strom.
    Andere können stehen bleiben.
    Beides kann zum Brand führen wenn die Motoren keine Temperaturüberwachung haben.
     
  9. #8 Basti81, 14.09.2018
    Basti81

    Basti81

    Dabei seit:
    13.02.2018
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    1

    OK, daraus entnehmen ich, daß der Spannungsfall keinen Einfluss auf die Kabelsicherheit hat solange der Schleifenwiederstand ein sicheres abschalten der ausgewählten Sicherung gewährleistet!? Ist meine Aussage stimmig?
     
  10. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    9.981
    Zustimmungen:
    172
    Bis auf den Umstand, dass ein Elektriker wissen sollte, dass man Widerstand nicht mit ie schreibt.
    Wo bleibt da der Berufsstolz ?
     
    Basti81 gefällt das.
  11. #10 Octavian1977, 14.09.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    18.105
    Zustimmungen:
    281
    naja "das Abschalten" schreibt man auch groß...
     
  12. #11 Basti81, 14.09.2018
    Basti81

    Basti81

    Dabei seit:
    13.02.2018
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    1
    Stimmt, mein fehler. Hier nochmal der Richtigkeit halber SCHLEIFENWIDERSTAND MFG Sebastian
     
  13. #12 Octavian1977, 14.09.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    18.105
    Zustimmungen:
    281
    Fehler ist auch ein Nomen :)
     
  14. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  15. #13 Basti81, 14.09.2018
    Basti81

    Basti81

    Dabei seit:
    13.02.2018
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    1
    Ist ja gut (-: aber ansonsten ist meiner Aussage zuzustimmen?
     
  16. #14 Octavian1977, 14.09.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    18.105
    Zustimmungen:
    281
    Ja, der Spannungsfall an sich hat keinen Einfluss auf den Überlast- und Kurzschußschutzschutz von Kabeln und Leitungen.
    Der Widerstand der Leitung, welcher die Ursache des Spannungsfalles ist, aber schon, da er den Kurzschlußstrom begrenzt.
     
Thema:

40m 3*1,5mm2, Gefahr?

Die Seite wird geladen...

40m 3*1,5mm2, Gefahr? - Ähnliche Themen

  1. 3 phasen aufteilen

    3 phasen aufteilen: Guten Tag wir haben einen Bauwagen Wo wir jetzt ein 5x2,5 erdkabel hinlegen Im Bauwagen installiert ist eine Elektroheizung, ein Kühlschrank,...
  2. Herd anschließen 3 Kabel auf 1 Kabel

    Herd anschließen 3 Kabel auf 1 Kabel: Hallo Ihr Lieben, wir sind etwas verwirrt bezüglich dem Anschluss des Herds. Unser Herd hat 3 Kabel, in der Küche gibt es aber nur ein Kabel?...
  3. Kreuzschaltung, 3 Schalter, 2 Lampen Fehlerbehebung

    Kreuzschaltung, 3 Schalter, 2 Lampen Fehlerbehebung: Hallo zusammen, ich bin kein Elektriker sondern Maschinenbauer und kenne nur die Grundlagen der Kreuzschaltung. In unserer neuen Wohnung gibt es...
  4. Luftfeuchtigkeitsregeleung 3 Sensoren 1 Lüfter

    Luftfeuchtigkeitsregeleung 3 Sensoren 1 Lüfter: Hallo ich habe 3 Bereiche bei denen die Luftfeuchtigkeit gemessen/geregelt werden muss. Bei allen 3 Bereichen soll die Luft über ein und den...
  5. 3-Draht Gegensprechanlage an 4-Draht Kabel anschließen

    3-Draht Gegensprechanlage an 4-Draht Kabel anschließen: Hallo, bei meiner Gegensprechanlage mit Türöffner sind beide Innenteile (Elro IB 50 F, Einbau in 2006) defekt. Die Innenteile sind mit...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden