Grüß Gott,
ich war heute bei einem Kunden, der mich gerufen hat, weil bei seiner selbst erstellten Schaltung etwas komisches aufgetreten ist.
Er hat ein paar Steckdosen im Rohbau (Hohlwanddosen auf einer Holzkonstruktion) angeklemmt.
Die Wandverkleidung vor der Holzkonstruktion fehlt noch, deswegen hat er die Kabel erst mal so durchgeklemmt, ohne eine Steckdose anzuschließen (d.h. die Kabel lose durchgeklemmt, um zu schauen, ob alles funktioniert).
Dabei war auch eine schaltbare Steckdose mit einkalkuliert.
Was mich an der ganzen Sache stutzig macht, ist das die Elektroinstallationsfirma ein 5x1,5mm² als Zuleitung genommen hat, bei der zwei Drähte strom führen, aber nur ein Neutralleiter vorhanden ist.
Das eigentlich Problem des Kunden war folgendes:
Nach dem ich die komplette Schaltung kontrolliert habe, und den zuviel geschalteten Aussenleiter entfernt habe, kam ich zu schaltbaren Steckdose.
Wenn ich bei der schaltbaren Steckdose im AUSGESCHALTENEN Zustand mit einem Multimeter messe, bekomme ich zwischen Phase und Neutralleiter einen Wert von ca. 40V bis 52V.
Nun frage ich mich natürlich, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe, mein Multimeter einen Schaden hat, oder mein Duspol im Eimer ist. Weil meine zwei Geräte zeigen es nämlich an (Fluke T140).
Ich hoffe ihr könnt mir sagen, welcher Fehler hier vorliegt.
Danke
ich war heute bei einem Kunden, der mich gerufen hat, weil bei seiner selbst erstellten Schaltung etwas komisches aufgetreten ist.
Er hat ein paar Steckdosen im Rohbau (Hohlwanddosen auf einer Holzkonstruktion) angeklemmt.
Die Wandverkleidung vor der Holzkonstruktion fehlt noch, deswegen hat er die Kabel erst mal so durchgeklemmt, ohne eine Steckdose anzuschließen (d.h. die Kabel lose durchgeklemmt, um zu schauen, ob alles funktioniert).
Dabei war auch eine schaltbare Steckdose mit einkalkuliert.
Was mich an der ganzen Sache stutzig macht, ist das die Elektroinstallationsfirma ein 5x1,5mm² als Zuleitung genommen hat, bei der zwei Drähte strom führen, aber nur ein Neutralleiter vorhanden ist.
Das eigentlich Problem des Kunden war folgendes:
Nach dem ich die komplette Schaltung kontrolliert habe, und den zuviel geschalteten Aussenleiter entfernt habe, kam ich zu schaltbaren Steckdose.
Wenn ich bei der schaltbaren Steckdose im AUSGESCHALTENEN Zustand mit einem Multimeter messe, bekomme ich zwischen Phase und Neutralleiter einen Wert von ca. 40V bis 52V.
Nun frage ich mich natürlich, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe, mein Multimeter einen Schaden hat, oder mein Duspol im Eimer ist. Weil meine zwei Geräte zeigen es nämlich an (Fluke T140).
Ich hoffe ihr könnt mir sagen, welcher Fehler hier vorliegt.
Danke