Max60 schrieb:
Es gibt eine Tabelle, in welcher Strombelastbarkeit von Leitungen aufgeführt ist. Da steht nichts von Spannungen. Weiterhin ist P = U * I. Nur mal so als Tipp..
Es gibt aber auch die Din 18015, da ist ein max. Spannungsfall von 3% vom Zähler bis zum Verbraucher gefordert.
50A Mindestqerschnitt normalerweise ca.10mm² je nach Verlegeart.
Bei 10mm² hast du bei 12V 50A schon nach 2m 3% Spannungsfall. Dann muss der Trafo aber direkt nach dem Zähler sitzen. Hast du vor dem Trafo schon 2% Spannungsfall, darf das 10mm² noch 67cm lang sein.
Von daher ist es einfach besser viele kleine Netzteile möglichst direkt zur Leuchte zu setzen und diese mit 230V anzufahren.
Zum Vergleich Bei 600W hast du 3 % Spannungsfall bei 230V mit 1,5mm² nach 111m und mit 10mm² nach 750m und nicht nach 2m wie bei 12 V
Und selbst wenn mir der Spannungsfall und die Din egal wäre, kann man auch mal weiter rechnen.
Led Srips arbeiten nicht mit Konstantstromquellen sondern mit Vorwiderstand.
Bei weißen Leds jeweils 3 Leds in Reihe an einem Vorwiderstand. Die max Leistung bei 20mA Led Strom. Der Vorwiderstand 150 Ohm.
Wenn jetzt statt 12V nur noch 11V ankommen, fließen anstelle 20 nur noch 13 mA durch die LEDs. Aus 0,18W für die 3 LEDs werden nun 0,12W also 1/3 weniger.
1V Spannungsfall bei 12V sind 8,3%
Beim vorigen Beispieil 10mm² 50A hast du den Spannungsfall (1 V) nach 5,6m. Dir fehlt also schon nach 5,6m 10mm² 1/3 der Leistung an den dort angeschlossenen LED Strips.