Hmm, ne 25er Absicherung bei 3 belasteten Leitern und 2,5 Querschnitt?
Das ist zwar nur kurz über der Grenze bei 30°C Umgebungstemperatur, müsste aber in der Praxis trotzdem gehen. Fachgerecht wär's aber nicht mehr!
Ich würd mich zwar wieder unbeliebt machen und mich heftigt dagegen wehren, aber egal!
Da würd ich die Finger davon lassen. Was andere tun hab ich nicht gesehen und das geht mich nix an ...
Gut, die Praxis zeigt, dass es trotzdem ginge. Wird ja in vielen Haushalten ähnlich oder sogar noch schwächer erfolgreich vorgemacht.
Man muss der "Sicherung" aber auch noch ne Chance zum Auslösen geben - Und da muss man vom real gegebenen Worst-Case ausgehen!
Achso ja, der Herd läuft ja extra, dann sollt das gehen!
Ist ein SLS da? Ist immer blöd, wenn es die NHs schmeisst - Die gerufenen VNB-Schergen sind dann oft unfreundlich.
Legal wären 3x20A - Aber die müssen dann schon wieder über ne Dreipolige 20er - Selektivität kann uns hier mal - Muss man im Ernstfall halt an zwei Stellen nachgucken! Wenn man aber versehentlich die 3x20 geschmissen hat, dann ist halt die Küche erst mal komplett weg :-(
Andere Frage, er sagt nur was von ner 5x2,5 Herdzuleitung.
Das entspricht der Norm, heisst aber noch lange nicht, dass da wirklich Drehstrom da ist!
Dieser Trick funktioniert nur bei Drehstrom - Bei Wechselstrom nicht!
Oh Mist, Nachtrag: Lesen sollte man können :lol: - Er hat ja bestätigt, dass es Drehstrom ist. Dann sind aber 3x25 (30°C) aber trotzdem bei C drüber.
Ich merk schon, ich werd auch immer pingeliger, aber was hat man nicht schon alles gesehen ...
Entweder 1xB25 oder 3xB20 wären (Bei Verlegeart C und ohne Berücksichtigung der Selektivität) okay - Zumindest ohne dass gleich was passiert oder Leitungen Schaden nehmen.
Vielen Dank übrigens an T.Paul, das ist übrigens ne interessante und wohlbegründete Rechnung, die Du da aufgestellt hast - Das müsst ungefähr hinkommen.
Klar, wenn ich ne "Sicherung" schmeissen will, dann schmeiss ich die, durch geschicktes Einschalten von Geräten ;-) :lol:
Das mit der Kostenfrage ist auch hinreichend geklärt. Tatsächlich werden einem CDS440 hinterher geschmissen, während man für nen CDS 425 ein Schweinegeld hinlegen muss - Warum eigentlich? Sollen die halt nen 440er nehmen und umlabeln?!
Achso ja, zu wenig verdient ...
Wenn man richtig teuer werden will, dann nimmt man nen CDS463 - Das braucht wirklich kaum jemand im Haushaltsbereich.
Ich wüsst jetzt auch nicht, warum man unbedingt nen 25er will, wenn der 40er billiger ist?!
Aber warum eigentlich immer CDS? Sind wir nun schon zu faul um bei nem (allerdings unwesentlich) billigeren CDA die Schrauben anzuziehen?
Tja, B13er und B6er (MBx x13 bzw. MBx06). Da kostet ein 13er schon mal sehr viel mehr als ein 16er und ein 06er kann das noch richtig gut toppen!
Ich sag ja nicht, dass man aus Ersparnisgründen alles mit 16ern absichern soll - Das wär am Ziel vorbei- Aber die Leitung hält's im Zweifelsfall (meist - müsst man nachrechnen) aus!
Hier gilt übrigens nicht, dass der Hersteller was umlabeln könnte!!!
Hmmm, ADA916 - Das nimmt man nur, wenn man wirklich keinen Platz mehr hat - Für Nachrüstungen aber oft ideal!
Wenn man aber Platz hat, dann nimmt man Einzelgeräte - Das kommt günstiger und ist flexibler!
Aber slebst da tendier ich zu nem CDA240 - Wer weiss, was noch kommt! Man kann ja auf der Phasenschiene Platz frei lassen und solang ne KZ059 drüberstülpen - Das spart Arbeit, macht es später leichter und kostet nur ein paar Cent.
Ist auch ne prima Idee dem Kühlzeugs nen eigenen FI zu gönnen - Das ist sehr ärgerlich, wenn ein anderes "Kamel" (kann auch ein in der Nähe eingeschlagener Blitz sein) den im Urlaub auslöst und die Wohnung bei der Heimkehr dann komisch riecht.
Hmm, kann auch teuer werden, wenn die ganzen Vorräte vergammeln.
Eine derzeit wirklich gute Bezugsquelle wurde ja auch schon genannt und die gehört auch zu meinen Favoriten (hab noch ne deutlich zweistellige Kundennummer bei denen :lol
Alles in allem kann ich (bis auf Kleinigkeiten) den Text von T.Paul unterschreiben.
Viele Grüsse,
Uli