Nicht Sinnvoll da ein Schutzleiter der dann nicht vom Querschnitt = Außenleiter ist
Warum muß der Querschnitt eines PE´s denn so groß sein, wie der Querschnitt eines Außenleiters?
Leprechaun
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Nicht Sinnvoll da ein Schutzleiter der dann nicht vom Querschnitt = Außenleiter ist
Warum muß der Querschnitt eines PE´s denn so groß sein, wie der Querschnitt eines Außenleiters?
IEC 60364-5-54 (VDE 0100-540)
siehe dazu auch hier: Wahl des Schutzleiterquerschnittes – Planungskompendium Energieverteilung
Die Sicherung "fliegt", wenn er seine "große" Beleuchtung zusätzlich an hat.Angenommen, er würde das machen, dann würde immer noch die Sicherung rausfliegen.
Man könnte 3 Stromkreise in einem Kabel betreiben, als aufgeteilten Drehstromkreis.Nun gibt es aus meiner Sicht 2 Lösungen:
- Kabel mit Drehstrom nutzen und eine Unterverteilung installieren
Was würde aus eurer Sicht gegen die Nutzung von 2 Stromkreisen in einem Kabel sprechen?
Also mal für mich als Dummi:
Man sichert die Leitung mit 16A ab, zuzüglich 30mA FI.
Jetzt gibt es die möglichkeit, den Spannungsfall und damit die Leitungsverluste zu senken, indem statt 1,5 mm² nun 3mm² für L und N verwendet werden.
Jetzt hat aber jemand Angst hat, das nun der 1,5mm² Schutzleiter zu dünn ist?
Obwohl der Schleifenwiderstand dank 3mm² Außenleiter kleiner geworden ist????
Die Sicherung "fliegt", wenn er seine "große" Beleuchtung zusätzlich an hat.
Man könnte 3 Stromkreise in einem Kabel betreiben, als aufgeteilten Drehstromkreis.
Den C13 LS Schalter kannst du auch besorgen wenn du es mit den Elektriker absprichst
wie wäre es mit einem anlaufstrombegrenzer als zwischenstecker für die kreissäge?
Es ist halt gegen die Norm. Es bringt in dem Fall aber auch nichts. Es wäre nur dann sinvoll, wenn man die Leitung höher absichern wollte. 25A z.B. Aber dann müsstest du wieder eine Unterverteilung in der Garage basteln, damit an einer Shuko-Steckdose nicht 25A gezogen werden können.
Sowas ist dann für die meisten Baumärkte zu Speziell. Es gibt aber ein paar gute Eletro Shops im Netz die sowas Problemlos Anbieten.Habe ich mir schon besorgt, allerdings war er in keinem Baumarkt aufzutreiben. Nur C16 hätte ich bei Hornbach bekommen, Bauhaus hatte sogar nur B Automaten liegen.
Tja da wird dir nur eins bleiben, deine Schöne Einfahrt nochmal Aufreißen und ein Neues Kabel Legen.Auf das Thema Spannungsabfall bin ich erst hier aufmerksam geworden. Und ja, ich hätte das Problem auch gern mit erledigt.