5x10 Absicherung

Diskutiere 5x10 Absicherung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Abend, ich stehe vor der Aufgabe ob ich eine 5x10NYM-J Abgesichert mit 50A. Leitungslänge 25m. Ich habe folgende Verbraucher:...

  1. T.ST

    T.ST

    Dabei seit:
    25.09.2019
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Guten Abend,

    ich stehe vor der Aufgabe ob ich eine 5x10NYM-J Abgesichert mit 50A. Leitungslänge 25m.

    Ich habe folgende Verbraucher:

    Durchlauferhitzer mit 21kW
    Herd 9kW
    Spülmaschine 3,5kW
    Heizung 7kW
    Wohnung 3,5kW

    Was kann/muss ich da mit dem Gleichzeitigsfaktor berechnen (meine der war 0,7)

    und wäre das so zulässig. Nach meiner Berechnung wären das 44kW Gesamtlast, mal die 0,7 wäre ich bei knapp 31kW pro Phase.
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: 5x10 Absicherung. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Pumukel, 25.09.2019
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    7.139
    Zustimmungen:
    865
    Wohl kaum, die Leistung gilt für alle 3 Phasen! Bei Drehstrom und 3* 50 A Absicherung hast du 31 kW zur Verfügung. auf einer Phase sind es 230V *50A = 11,5 kVA .
     
    T.ST gefällt das.
  4. T.ST

    T.ST

    Dabei seit:
    25.09.2019
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Und warum wäre das nicht zulässig? da dann das Netz überlastet wäre oder? Wie sieht es mit 16Quadrat aus? und wie Berechne ich das
     
  5. #4 Pumukel, 25.09.2019
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    7.139
    Zustimmungen:
    865
    Hallo begreifst du das nicht, dass du da 31 kW dauernd zur Verfügung hast.
    Der Gleichzeitigkeitsfaktor gibt an wie viel Geräte gleichzeitig die Leistung beanspruchen und das sind bei einer Wohnung nie und nimmer 0,7. Selbst wenn der Herd und der Durchlauferhitzer dauernd laufen bist du erst bei 30 kW !
    Noch etwas ob die 10mm² ausreichen hängt auch von der Verlegeart ab. Bei 50 A kann das schnell eng werden.
     
  6. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.381
    Zustimmungen:
    132
    Ich habe da wieder Probleme mit der Selektivität. 50 A, 32/35 A und auch davor…

    Lutz
     
  7. #6 Octavian1977, 26.09.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    21.184
    Zustimmungen:
    661
    Wohnungszuleitungen sind Grundsätzlich für 63A Drehstrom mindestens aus zu legen.
    50A mit DLH kann klappen ist aber eher knapp bemessen.
    Auch für den Herd ist die Angabe fraglich, denn es muß damit gerechnet werden das dieser auch mal ersetzt wird.
    Üblicherweise hat ein Herd knapp unter 11kW, Ausgelegt wird der Herdanschluß aber aur 3x20A also 13,8kW
    Heizungen sind üblicherweise mit separaten Verteilungen und separater Zählung aus zu statten.
    Was hier fehlt ist die Betrachtung des Spannungsfalls der hier wie immer im Wohnbereich die bestimmende Größe sein wird.
    Bis zu einer Wohnungs UV sollte 1% nicht überstiegen werden um ausreichend Reserve für die Installation in der Wohnung zu haben.
    Das ergäbe für die Verteilung bei dieser Länge einen Mindestquerschnitt von 25mm²
    Bei 50A wären 16mm² auch schon zu gering.
     
Thema:

5x10 Absicherung

Die Seite wird geladen...

5x10 Absicherung - Ähnliche Themen

  1. Küche: Wie Waschmaschine, Spüler verkabeln? Absicherung (mit Bild)

    Küche: Wie Waschmaschine, Spüler verkabeln? Absicherung (mit Bild): [IMG] Guten Morgen wir haben vor, eine neue Küche zu installieren da wir vor kurzem umgezogen sind und haben extra abgesicherte Steckdosen 1 und...
  2. Absicherung meines Terrariums mit Hutschienen-ZSU und Schütz

    Absicherung meines Terrariums mit Hutschienen-ZSU und Schütz: Hallo Community, mittlerweile sind mir schon viele (Steckdosen-) Zeitschaltuhren kaputt gegangen. Auf dem Markt scheint man, für meinen...
  3. Fehler im Sicherungskasten - Absicherung vergessen ?

    Fehler im Sicherungskasten - Absicherung vergessen ?: Hallo Experten, mein Sicherungskasten zeigt ein seltsames Verhalten: wenn alle Sicherungsautomaten ausgeschaltet sind geht der Kühlschrank...
  4. Frage zur Absicherung eines Durchlauferhitzers

    Frage zur Absicherung eines Durchlauferhitzers: Hallo zusammen! Ich überlege mir einen Durchlauferhitzer zu besorgen und bin mir aber nicht sicher ob das mein Stromanschluss überhaupt hergibt....
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden