6 Halogenspots dimmen - Problem: Leuchten flackern

Diskutiere 6 Halogenspots dimmen - Problem: Leuchten flackern im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe ein kleines Problem und hoffe hier Hilfe zu finden. Ich habe mir als Zimmerbeleuchtung 6 Halogenspots mit je 50W Leistung...

  1. #1 Eltron88, 03.12.2009
    Eltron88

    Eltron88

    Dabei seit:
    03.12.2009
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich habe ein kleines Problem und hoffe hier Hilfe zu finden.

    Ich habe mir als Zimmerbeleuchtung 6 Halogenspots mit je 50W Leistung installiert.
    Da das ganze dimmbar sein sollte habe ich davor einen Dimmer geschaltet. Bei dem Dimmer handelt es sich um einen "Vollelektronischen Dimmer DIMMAT" von der Firma Kopp.(Leistungsbereicht 40W-400W)
    Die Leuchten lassen sich auch dimmen, doch wenn die Leuchten runtergedimmt sind fangen sie unregelmäßig an zu flackern.
    Bei den Leuchten handelt es sich um 230V Halogenspots.


    Ich hoffe, hier jemanden zu finden der mir helfen kann. Danke.


    Mfg Eltron
     
  2. Anzeige

  3. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.405
    Zustimmungen:
    2
    Hallo,

    wahrscheinlich dimmst du soweit runter , das die Mindestlast von 40 Watt unterschritten wird.

    Dann ist das flackern " normal" .
     
  4. #3 Eltron88, 03.12.2009
    Eltron88

    Eltron88

    Dabei seit:
    03.12.2009
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    danke schonmal für diese Antwort.

    Das flackern setzt bei ca 1/3 der möglichen Helligkeit ein. Das wären aber doch immernoch 100W bi einer Gesamtleistung von 300W.

    Und was kann ich dagegen tun, denn groß Spielraum nach oben habe ich ja auch nicht...(Dimmer Pmax=400W)

    Vielen Dank nochmal.

    Gruß Eltron
     
  5. #4 79616363, 03.12.2009
    79616363

    79616363

    Dabei seit:
    05.05.2008
    Beiträge:
    4.442
    Zustimmungen:
    0
    Nur Versuch macht kluch :D

    häng doch mal spasseshalber ein stinknormales Glühobst von 60W parallel zu den Halos - Wenn's dann besser wird, dann haben wir den Verbrecher.
    Hört sich wirklich nach nem unterschrittenen Haltestrom des Triacs an.
     
  6. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

6 Halogenspots dimmen - Problem: Leuchten flackern

Die Seite wird geladen...

6 Halogenspots dimmen - Problem: Leuchten flackern - Ähnliche Themen

  1. CEE 1h (CEE 1 Uhr) vs CEE 6h (6 Uhr)

    CEE 1h (CEE 1 Uhr) vs CEE 6h (6 Uhr): Hi, an anderer Stelle in diesem Forum wurde mir aufgrund der guten Antworten, zum Thema Gebäudeeinspeisung, schon vieles klarer. eine Fachfirma...
  2. 3 von 6 LED Spots leuchten nur nach Austausch Trafo und Spots

    3 von 6 LED Spots leuchten nur nach Austausch Trafo und Spots: Hi zusammen, habe folgendes Problem, bei mir gingen von heute auf morgen alle Halogenspots (6) nicht mehr. Bin daher ins Bauhaus und habe einen...
  3. Suche Hersteller, oder Produktname dieser Leuchte

    Suche Hersteller, oder Produktname dieser Leuchte: Hallo, beim Austausch eines Leuchtmittels, ist mir gestern leider eines der Abdeckgläser runtergefallen. Da ich nicht unbedingt alle Lampen...
  4. E14 LED-Glühbirne dimmen / Schutzleiter

    E14 LED-Glühbirne dimmen / Schutzleiter: Hallo zusammen, ich möchte eine E14 LED Glühbirne dimmen. z.B. Philips Classic LEDcandle 5-35W E14 825 BA35 gold FIL DIM Ich darf leider noch...
  5. Leuchte brummt beim Dimmen

    Leuchte brummt beim Dimmen: Hi, ich habe eine Leuchte mit wechselbaren Leuchtmitteln angeschlossen (5x E27 max. 60w) und leider brummt sie, wenn sie nicht auf voller...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden