@Pumukel
was du schreibst ist schon wieder im wesentlichen an der Fragestellung vorbei.
Wieder besseren Wissens gebe ich trotzdem meinen Senf dazu ab:
Wenn aber niederohmige Erder ins Spiel kommen kann das die Nullungsbedingung("Spannungswaage") in Frage stellen.
An Stelle eines VNB würde ich das nicht akzeptieren.
Es ist aber um so ungefährlicher einzelne Anlagen als TT in TN-Netzen aus zu führen je sicherer die Spannungswaage eingehalten ist.
Dies bedingt wiederum die möglichst häufige PEN-Stützung und somit vorzugsweise eine Erdung des PEN in jeder Anlage.
Du musst dich also mal entscheiden:
Entweder kein TT in TN-Netzen oder die PEN-Stützung ist zwangsweise notwendig!
was du schreibst ist schon wieder im wesentlichen an der Fragestellung vorbei.
Wieder besseren Wissens gebe ich trotzdem meinen Senf dazu ab:
TT in einem TN-Netz ist ein No-go. Bei z.B. einer Garage mit Kreuzerder als Not-Maßnahme wäre das für mich gerade noch denkbar.So so wer verbietet es mir an einem TN-C- netz meine Anlage als TT-Netz zu betreiben?
Wenn aber niederohmige Erder ins Spiel kommen kann das die Nullungsbedingung("Spannungswaage") in Frage stellen.
An Stelle eines VNB würde ich das nicht akzeptieren.
Im Grunde Teile ich diese Position.Ich sagte es schon mal die PEN-Stützung dient nur dem Netzbetreiber und deshalb bestehen die in der TAB bzw in der ARN darauf.
Es ist aber um so ungefährlicher einzelne Anlagen als TT in TN-Netzen aus zu führen je sicherer die Spannungswaage eingehalten ist.
Dies bedingt wiederum die möglichst häufige PEN-Stützung und somit vorzugsweise eine Erdung des PEN in jeder Anlage.
Du musst dich also mal entscheiden:
Entweder kein TT in TN-Netzen oder die PEN-Stützung ist zwangsweise notwendig!