    Hi, ich habe hier einen kombinierten FI/LS ABB F274/6.

    Leider kann ich nirgendwo eine Angabe zur maximalen Vorsicherung finden. Auf der Rückseite des F 274/6 steht max. 32A. Das kann nicht der Auslösestrom des
    Automaten sein (ist nämlich ein K16), aber könnte es der Maximalwert der Vorsicherung sein?

    Wäre nett, wenn da jemand vllt. was genaues dazu weiß.
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: ABB F274/6-Vorsicherung. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 leerbua, 25.05.2013
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    4.612
    Zustimmungen:
    690
    Ist wohl schon etwas älter ;-)

    Im habe ich dir eine pdf angefügt.
    Seite 8 - 12 ist für dich relevant, es werden alle Fragen beantwortet.

    http://www05.abb.com/global/scot/scot20 ... tungen.pdf
     
  4. #3 Ares735, 25.05.2013
    Ares735

    Ares735

    Dabei seit:
    08.12.2010
    Beiträge:
    254
    Zustimmungen:
    0
    Danke, also darf die Vorsicherung durchaus höher sein als 32A. Vllt. hat jemand eine Idee, was die Aufschrift "max.32A" auf der Rückseite bedeuten kann?
    [​IMG]
     
  5. #4 leerbua, 26.05.2013
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    4.612
    Zustimmungen:
    690
    Ja, aus Selektivitätsgründen wird die Vorsicherung sogar meist größer als die genannten 32 A sein müssen.

    Bzgl. der Angabe vermute ich daß es sich um einen Hinweis für die montierenden (Zusammenbau des FI & LS) handelt da der FI einen max Bemessungsstrom In von 32 (40) A hat.
     
  6. #5 Ares735, 26.05.2013
    Ares735

    Ares735

    Dabei seit:
    08.12.2010
    Beiträge:
    254
    Zustimmungen:
    0
    Da könntest du natürlich Recht haben, Danke!
     
Thema:

ABB F274/6-Vorsicherung

Die Seite wird geladen...

ABB F274/6-Vorsicherung - Ähnliche Themen

  1. Vorsicherung vor FI

    Vorsicherung vor FI: Hallo, wie bestimmt man die Größe der Vorsicherung vor dem FI? Es geht um eine UV für eine kleine Wohnung, an der max. ein Staubsauger,...
  2. 12 Volt Led mit 6 Volt Treiber betreiben?

    12 Volt Led mit 6 Volt Treiber betreiben?: Hallo brauch mal Rat von einem Elektroniker bzw Elektriker. Ich habe in meiner Wohnzimmerdecke 3 watt LED verbaut, leider halten die Dinger nicht...
  3. Spannungsregler Notstromaggregat mit 6-Kabel statt 7 möglich?

    Spannungsregler Notstromaggregat mit 6-Kabel statt 7 möglich?: Hallo und guten Tag, leider hat mein Notstromaggregat vor einiger Zeit den Geist mehr oder weniger aufgegeben weshalb ich mich jetzt auf der...
  4. CEE 1h (CEE 1 Uhr) vs CEE 6h (6 Uhr)

    CEE 1h (CEE 1 Uhr) vs CEE 6h (6 Uhr): Hi, an anderer Stelle in diesem Forum wurde mir aufgrund der guten Antworten, zum Thema Gebäudeeinspeisung, schon vieles klarer. eine Fachfirma...
  5. 3 von 6 LED Spots leuchten nur nach Austausch Trafo und Spots

    3 von 6 LED Spots leuchten nur nach Austausch Trafo und Spots: Hi zusammen, habe folgendes Problem, bei mir gingen von heute auf morgen alle Halogenspots (6) nicht mehr. Bin daher ins Bauhaus und habe einen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden