Diskutiere Abenteuerliche Installation oder Feuchtigkeit? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, könnte mir hier jemand bitte seine Meinung sagen. Ich werde zwar natürlich morgen wieder einen Elektriker bitten zu kommen, aber dasselbe...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
F

Frau

Guest
Hallo,
könnte mir hier jemand bitte seine Meinung sagen. Ich werde zwar natürlich morgen wieder einen Elektriker bitten zu kommen, aber dasselbe hatten wir vor einiger Zeit schonmal und er meinte, da wäre nichts, das hätte wohl an irgendeinem Gerät gelegen.

Problem: die Sicherung eines Zimmers ist rausgeflogen und lässt sich auch nicht mehr hochdrücken. Wenn man das versucht, gibt es einen Knall/Funken und das Ding ist wieder unten. Alle Stecker, die an dieser Sicherung hängen, sind draussen und Birnen rausgedreht..

Allerdings Vorgeschichte: Vor 2 Jahren etwa habe ich 2 Zimmer getauscht, Küche wurde zu Zimmer und andersrum. Die Installationen wurden natürlich von Fachfirma gemacht.
Die neue Küche brauchte einen zusätzlichen Stromanschluss. Dafür wurde ein ca. 4 Meter langes Kabel aus dem anderen Zimmer gezogen. Daran hängt jetzt eine Deckenlampe mit Schalter und eine Doppelsteckdose, wovon aber nie beide Buchsen gleichzeitig benutzt werden. An einer hängt die Waschmaschine, an der anderen der Trockner. Ich weiss nicht, ob da ein Zusammenhang besteht, aber vorsichtshalber wollte ich es erwähnen.
Der Strom ist in dem neuen Zimmer, also dem, wo das Kabel herkommt, weg.

Vor etwa 1/2 Jahr gab es schonmal dasselbe Problem mit der Sicherung. Elektriker kam am nächsten Tag und klackte die Sicherung einfach problemlos wieder hoch. Wir hatten es am Tag vorher etliche Male probiert und da ging es nicht. Der Herr meinte, das hätte wohl an irgendeinem Gerät gelegen und ist wieder verschwunden. Leider war nur mein Mitbewohner dabei und der nickt gerne mal ab und fragt nicht weiter.
Ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube, wenn man versucht, die Sicherung hochzuklacken, gibt es in dem Stromlosen Zimmer auch einen Knall in einer Steckdose. Diese Steckdose hängt nicht mit der neuen Küche zusammen, wird nie benutzt und liegt an einer Aussenwand. Es ist ein ziemlich altes Fachwerkhaus und die Wand geht zu einem kleinen, rundum bebauten Innenhof, in dem selbst kleinste Wolkenbrüche klingen wie Weltuntergang.
Sowohl beim ersten wie auch dieses Mal hat es kräftig geregnet. Es war kein Gerät eingeschlaltet, als die Sicherung flog.

Lange Rede, kurze Fragen:
Kann es sein, dass die Steckdose bei Feuchtigkeit der Auslöser ist oder ist die nachträgliche Installation zu abenteuerlich und wahrscheinlicher?

Vielen Dank schonmal im voraus.
 
Hallo erstmal im Forum.

Feuchtigkeit bruzelt und Knallt nicht so das die Funken aus dem Schalter kommen.

Es handelt sich um einen Kurzschluss.

Bitte Isolationsmessung von dem Stromkreis machen lassen und das Ergebnis hier posten.
 
Ok, dankeschön, werde ich machen.

Edit: hab gerade mal auf die Schnelle gegoogled. Da steht, dass so eine Isolationsmessung eigentlich schon bei der Neuinstallation hätte durchgeführt werden müssen. Sollte ich mich da lieber gleich an die Firma wenden, die damals installiert hat?
 
Die Isolationsmessung ist Bestandteil der Prüfung einer Anlage, die vor/während der Inbetriebsetzung bei Neuinstallation, Änderung oder Reparatur fällig ist. Dazu zählen auch weitere Prüfungen und die Ausfertigung und Übergabe eines Prüfprotokolls, die mit der restlichen Dokumentation der Anlage übergeben werden muss. Diese ist zweckmäßigerweise am Verteiler oder beim EFH Zählerplatz unterzubringen und beinhaltet auch Schaltpläne des Verteilers, Legende der Schalt- und Sicherheitseinrichtungen, eine Bauzeichnung mit eingetragenen Betriebsmitteln und Kennzeichnung der Stromkreise und je nach Umfang der Anlage noch einiges mehr. Wenn eine solche Dokumentation nicht vorhanden ist, kann man wohl davon ausgehen, dass nie eine Überprüfung stattgefunden hat ...
 
Ohoh, nein, sowas hat es wohl nicht gegeben. Also die alte Firma kontaktieren?
Jetzt könnte es etwas knifflig werden. Der Hausbesitzer hat gewechselt. Vom alten hatte ich die Erlaubnis, auf eigene Kosten umzubauen. Mit dem neuen Besitzer werde ich in diesem Leben wohl keine Freundschaft schließen, sodass ich das nun wohl alleine regeln muss.
 
Lasst den Elektriker wieder antanzen, und sagt ihm in welcher Steckdose ihr das Geräsch vernommen habt. Bis dahin bleibt die Sicherung ausgeschaltet!
 