Was meint Ihr?
Wenn der Ableitstrom des Schutzleiter einer Anlage gemessen wird, ist diese Methode alternativ zur IsoMessung zwischen Aktiv-Leitern und PE, genau wie eine Differenzmessung zwischen L und N statt IsoMessung?
Sollte der Ableitstrom höher als 10mA und der Differenzstrom mehr als "nahe 0" ist wohl klar, das die IsoMessung unumgänglich ist.
Ich muss in nächster Zeit ein Gebäude (Rettungswache) mit Notstromagregat messen, da wird es schwierig die Anlage ausser Betrieb zu nehmen.