Ableitstrommesung als Alternative zur Iso-Messung

Diskutiere Ableitstrommesung als Alternative zur Iso-Messung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Was meint Ihr? Wenn der Ableitstrom des Schutzleiter einer Anlage gemessen wird, ist diese Methode alternativ zur IsoMessung zwischen...

  1. #1 nobelschröder, 10.10.2011
    nobelschröder

    nobelschröder

    Dabei seit:
    10.10.2011
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Was meint Ihr?

    Wenn der Ableitstrom des Schutzleiter einer Anlage gemessen wird, ist diese Methode alternativ zur IsoMessung zwischen Aktiv-Leitern und PE, genau wie eine Differenzmessung zwischen L und N statt IsoMessung?
    Sollte der Ableitstrom höher als 10mA und der Differenzstrom mehr als "nahe 0" ist wohl klar, das die IsoMessung unumgänglich ist.

    Ich muss in nächster Zeit ein Gebäude (Rettungswache) mit Notstromagregat messen, da wird es schwierig die Anlage ausser Betrieb zu nehmen.
     
  2. #2 Lucky666, 25.10.2011
    Lucky666

    Lucky666

    Dabei seit:
    30.08.2010
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Die Isolationsmessung ist bestandteil der Erst- und Wiederholungsprüfung und muss gemacht werden. Sogar noch vor der Ableitstrommessung. Wenn du die Anlage garnicht Abschalten willst, gibt es auch die möglichkeit unter Spannung eine Isolationsmessung zu machen, dabei sind die Messgrenzwerte noch weiter begrenzt und du brauchst ein Messgerät das einen Sättigungsstrom für den RCD rausschickt damit dieser bei der Messung nicht auslöst.
     
  3. #3 Octavian1977, 25.10.2011
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.840
    Zustimmungen:
    1.029
    der maximale Ableitstrom darf soviel ich weiß je Verbraucher nur maximal 3,5mA betragen.
     
  4. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.202
    Zustimmungen:
    197
    Kannst du für diese mir unbekannte Messung ein Messgerät nennen. Verwechselst du diese Messung nicht mit der Messung von ZS
     
  5. #5 Lucky666, 30.10.2011
    Lucky666

    Lucky666

    Dabei seit:
    30.08.2010
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    jaaaa^^

    Sry du hast recht. War kurz mit den Gedanken wo anders :-D. Die genannte Messung ist für die Schleifenimpedanz.^^ Denn unter Spannung macht eine Iso Messung auch keinen Sinn da diese dann bis zum Trafo misst.

    Jetzt noch mal zurück zu deiner Frage, also es sind einfach Grundsätzlich 2 verschiedene Messung. Die Ableitstrommessung im Betrieb kannst du nicht vergleichen mit einer Isolationwiderstandsmessung außerhalb des Betriebes. Erstmal erhälst du bei der Isolationsmessung viel aussagekräftigere Ergebnisse über den Zustand der Anlage und kannst bei späteren Messungen veränderungen der Anlage besser erkennen. Zudem ist es auch noch gefährlich an Betriebsmitteln erst eine Ableitstrommessung zu machen ohne zu wissen ob sie überhaupt einen Fehler haben, wie z.B. Spannung auf dem Gehäuse.

    Als Beispiel: Du hast ein SK1 Gerät, im Betrieb machst du unter Last die Ableitstrommessung und du hast gute Messwerte und sobald das Gerät noch am Netz aber abgeschaltet ist hat es einen Schluss auf das Gehäuse durch defekte Schaltorgane. Wie erfasst du diesen Fehler ohne das du eine Isolationsmessung machst?

    Also eine Isolationsmessung muss gemacht werden.
     
Thema:

Ableitstrommesung als Alternative zur Iso-Messung

Die Seite wird geladen...

Ableitstrommesung als Alternative zur Iso-Messung - Ähnliche Themen

  1. Wie korrekte Erdung durch Messung überprüfen?

    Wie korrekte Erdung durch Messung überprüfen?: In meinem Haus gab es bis vor kurzem eine klassische Nullung. Nun haben wir die Elektroanlage vom Elektriker sanieren lassen. Erder geschlagen,...
  2. Alternative US Anlaufkondensator, Betriebskondensator

    Alternative US Anlaufkondensator, Betriebskondensator: Hallo zusammen, ich habe einen Entsafter (Champion) an dem der Kondensator hinüber ist. Ich möchte den ersetzen, ist aber ein US Fabrikat und...
  3. Alternatives Netzteil gesucht (230v to 230-400v single output)

    Alternatives Netzteil gesucht (230v to 230-400v single output): Hallo liebe Elektrik-Freunde, ich suche eine alternative zu diesem Gerät: CSP-3000-400 von Mean Well Hauptsächlich geht es darum das dieses...
  4. Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht!

    Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht!: Hallo, und für Hilfe schonmal Dank. Und nun zu meinem Problem. Der FI in ein UV löst plötzlich immerwieder mal aus, manchmal wenn die...
  5. Rolladen Wandschalter Somfy centralis Uno IB VB - ist er defekt? Alternative?

    Rolladen Wandschalter Somfy centralis Uno IB VB - ist er defekt? Alternative?: Moin liebe Leute, der Sturm hat alles Raffstoren hochgehen lassen, nur eine blieb jetzt heute morgen unten und hat auf den Windmelder immer nur...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden