Hallo stimmt das wirklich Drahtquerschnitt 10 mm²Kupfer, Spannung 400 Volt Länge hin - retour 100 m Stromfluss bei einem Schleifenwiderstand von 0,4 Ohm Kurzschlusstrom also
1000 A ? Kann es nicht recht glauben .Was ist an dieser Rechnung falsch?
Wie hoch darf dann abgesichert werden damit die die Abschaltbedingungen eingehalten werden?
Ich meine damit nicht den zulässigen Spannungsabfall. mfg sepp