Abschaltstrom zu klein - RCD einsetzen !?

Diskutiere Abschaltstrom zu klein - RCD einsetzen !? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Forum, ich habe vor kurzem mit der Meisterschule angefgangen und mir deshalb verschiedene Fachbücher gekauft. Eines der Bücher (von einem...

  1. Janni

    Janni

    Dabei seit:
    15.10.2005
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Forum,
    ich habe vor kurzem mit der Meisterschule angefgangen
    und mir deshalb verschiedene Fachbücher gekauft. Eines der Bücher (von einem sehr bekannten Verlag) ist nach dem sogenannten Frage-Antwort-Prinzip aufgebaut. Mit einer Frage kann ich nichts anfangen und auch eine Nachfrage beim Verlag hat mich nicht schlauer gemacht. Vielleicht könnt ihr mir helfen?
    Frage:
    Welche Maßnahme ist erforderlich, wenn bei der Messung von Schleifenimpedanz und Kurzschlussstrom der erforderliche Abschaltstrom der Schutzeinrichtung nicht erreicht wird?
    Antwort:
    Der betreffende Stromkreis ist zusätzlich durch eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) zu schützen.
    In Stromkreisen mit Schutz durch RCD tritt anstelle des Auslösestromes der Überstrom-Schutzeinrichtung der viel geringere Differenz-Bemessungsstrom I delta n der RCD.

    Meiner Meinung nach ist diese Antwort falsch, aber was meint ihr dazu?
     
  2. Anzeige

  3. Chriss

    Chriss

    Dabei seit:
    13.03.2006
    Beiträge:
    946
    Zustimmungen:
    0
    Auch wenn ich nicht ganz soviel Ahnung habe, ich denke mal, dann muss ein LSS mit Geringerem Auslösestrom verwendet werden, oder?
     
  4. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.536
    Zustimmungen:
    39
    Hallo,

    falsch ist die Antwort nicht. Schleifenstrom und Kurzschlussstrom beziehen sich hier nur auf den Fehlerstromkreis.
    Man hätte auch antworten können ,das die Impedanz der Fehlerschleife durch " Vergrößern " aller Leitungsquerschnitte verringert werden kann. Da das aber meist nur in der Theorie möglich ist....wird hier der Einsatz des FI empfohlen , weil - wie schon gesagt - auf Grund seines viel geringeren Auslösestromes die Impedanz der Fehlerschleife viel höher sein darf....
     
  5. FNet

    FNet

    Dabei seit:
    23.04.2006
    Beiträge:
    93
    Zustimmungen:
    0
    - Andere Schaltcharakteristig des LS
    - Querschnitt vom PE erhöhen
    - Zusatzpotentialusgleich
    - Zusätzlichen FI einbauen.
     
  6. #5 matthias, 02.07.2006
    matthias

    matthias

    Dabei seit:
    23.09.2005
    Beiträge:
    597
    Zustimmungen:
    0



    ?????
     
  7. FNet

    FNet

    Dabei seit:
    23.04.2006
    Beiträge:
    93
    Zustimmungen:
    0
    ??????
     
  8. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.536
    Zustimmungen:
    39
    ????

    Die Frage ist , wie willst du in der Praxis den Querschnitt des PE vergrößern ?

    Wie soll sich der zusätzlich PA auf den Schleifenwiderstand auswirken ?
     
  9. Janni

    Janni

    Dabei seit:
    15.10.2005
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Forum,
    ich habe mich beim Elektropraktiker schlau gemacht und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass die Aussage richtig ist.
    Erklärung:
    Wenn man bei einer Messung (Erstprüfung) feststellt, dass die Überstrom-Schutzeinrichtungen aufgrund zu großer Impedanzen nicht auslösen, dann kann man durch den Einbau eines RCDs die Abschaltbedingung erfüllen (L gegen PE < 0,4s). Im Fehlerfall L gegen N ist die Abschaltzeit natürlich länger (> 0,4s), sie kann im Sekunden-, Minuten- oder zum Beispiel im Stundenbereich liegen (Zitat: Elektropraktiker).
    Es muss lediglich sichergestellt sein, dass sich die Leitung nicht unzulässig hoch erwärmt. Dies ist vom Kurzschlussstrom, von der Verlegeart, vom Querschnitt und vom Leitungsmaterial abhängig.
    Ich muss zugeben, dass ich bei dieser Frage auch völlig falsch lag.
    Cu Janni
     
  10. #9 trekmann, 22.08.2006
    trekmann

    trekmann

    Dabei seit:
    07.07.2006
    Beiträge:
    1.146
    Zustimmungen:
    0
    Moin,

    ist ja eigendlich auch kla L - N ist ja bei personenschutz nicht ganz so wichtig wie schon erwänt muss die Sicherung lediglich rechtzeitig auslösen und die Leitung nicht zu überlasten. Bei einem Fehler L - PE setzt man einfach ein RCD ein. Nix anderes macht man ja im TT-Netz auch. Dort hat kann man ja auch nicht Sicherstellen das ein ausreichen hohem Kurzschlussstrom fließ um die Sicherungen auszulösen.

    Schönen Tag noch

    MFG Marcell
     
  11. fa200

    fa200

    Dabei seit:
    13.10.2005
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Unter Umständen hilft auch eine andere Auslösekennlinie des LS-Schalters. Die genaue Abschaltzeit beim Kurzschlußstrom ist aus den Kennlinien (A,B,C oder D Charakteristik) zu entnehmen. Aber immer daran denken 20% vom Ik1min abzuziehen !
    Eventuell hilft auch die Betrachtung mit CALKUS. Mit der Software wird genauer auf Reaktanzen, Umgebungstemperatur etc. von der Leitung eingegangen.
    Und wichtig ist es auch den I²t Wert (therm. Belastung der Leitung durch Strom) zu beachten. Bei Kupfer gilt: (q * 115)² > (I² * t)
    q = Leiterquerschnitt
    115 = k-Faktor Kupfer
    I = Kurzschlußstrom
    t = Auslösezeit
    Sollte die Ungleichung nicht erfüllt sein, wird das Kabel mechan. beschädigt.
     
  12. #11 trekmann, 22.08.2006
    trekmann

    trekmann

    Dabei seit:
    07.07.2006
    Beiträge:
    1.146
    Zustimmungen:
    0
    Moin,

    vielleicht ist der abend schonm zu spät aber


    wozu??

    Schönen Abend noch

    MFG MArcell
     
  13. fa200

    fa200

    Dabei seit:
    13.10.2005
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Nach DIN ist für die Kurzschlußauslösung bei LS-Schaltern eine Toleranz von +-20% zulässig. Deswegen wird üblicherweise der schlechteste und somit sicherste Fall angenommen.
     
  14. #13 trekmann, 22.08.2006
    trekmann

    trekmann

    Dabei seit:
    07.07.2006
    Beiträge:
    1.146
    Zustimmungen:
    0
    Nabend,

    also ich kenne nur 30% laut VDE und nicht nach DIN deswegen kamen mir die 20 komisch vor :D.

    Schönen Abend noch

    MFg MArcell

    Edit: In welcher Din steht das denn?
     
  15. fa200

    fa200

    Dabei seit:
    13.10.2005
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Na ja. Mit 30% bist Du ja auf der sicheren Seite.
    Guckst Du hier: DIN EN 60898-1 / DIN EN 60947-2 :lol: :lol:
     
Thema:

Abschaltstrom zu klein - RCD einsetzen !?

Die Seite wird geladen...

Abschaltstrom zu klein - RCD einsetzen !? - Ähnliche Themen

  1. Fragen zu FI/LS, RCD, Steckdosenleisten, Brandschutz)

    Fragen zu FI/LS, RCD, Steckdosenleisten, Brandschutz): Hallo, da ich seit ein paar Tagen an meinem Unwissen im Bereich Elektronik verzweifle frage ich doch lieber mal hier nach bevor ich mir am Ende...
  2. 230V Außenlampe schalten mit Relais - Kleine Frage :)

    230V Außenlampe schalten mit Relais - Kleine Frage :): Hallo Leute, ich habe eine kleine Frage zu meiner Außenbeleuchtung an der Eingangstür, wo ihr mir sicher helfen könnt. Bis dato hatte ich eine...
  3. Kühlschrank und Gefrierschrank, beide klein, mit Verlängerungskabel anschließen?

    Kühlschrank und Gefrierschrank, beide klein, mit Verlängerungskabel anschließen?: Liebes Forum, ich bin überhaupt kein Experte und hoffe auf eure Hilfe. Ich ziehe um und brauche in der Abstellkammer einen Kühlschrank und ein...
  4. Muss in der Unterverteilung ein RCD sein oder reicht es, dass in der Hautpverteilung ein RCD ist?

    Muss in der Unterverteilung ein RCD sein oder reicht es, dass in der Hautpverteilung ein RCD ist?: Hallo Elektrikerforum, Ich habe im Wohnkeller meine Hauptverteilung. Dort sollen zwei RCD´s installiert werden (einmal für die Beleuchtung und...
  5. Kleines Problem mit Bagger-Sicherungskasten

    Kleines Problem mit Bagger-Sicherungskasten: Hallo liebes Forum! Ich habe ein Problem mit unserem O&K-Bagger älteren Modells. Ein Bekannter hat uns vor kurzem einen Sicherungskasten...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden