Absicherung 5kW (einphasig)

Diskutiere Absicherung 5kW (einphasig) im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Zusammen… Hab ein paar Fragen bezüglich Absicherung und Leitungsdimension. Ich arbeite gerade an einem Projekt mit einer USV. Dabei...

  1. Nestor

    Nestor

    Dabei seit:
    18.12.2007
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Zusammen…

    Hab ein paar Fragen bezüglich Absicherung und Leitungsdimension.


    Ich arbeite gerade an einem Projekt mit einer USV. Dabei koppeln wir diese mit einer Brennstoffzelle primärseitig um eine längere Überbrückungsdauer zu erreichen.

    Nun mein Problem:
    Die Brennstoffzelle kann 5kW (einphasig) liefern. Also fließt in etwa ein Strom von 22A. Um diese vollständig auszulasten muss die gesamte Schaltung vom Netz bis zum Verbraucher auf diese Leistung dimensioniert werden.


    Meine Fragen:
    Wie muss ich diese Leistung absichern (Vorzählersicherung?, welcher LSS?)

    Kann ich noch zusätzlich einen zweiten LSS zwischen Brennstoffzelleneinspeisung und USV schalten und wie sieht es dabei mit einer selektiven Absicherung aus?

    Mit welchem Querschnitt muss ich verdrahten (4², 6² oder gar 10²)?

    Auf was muss ich sonst noch achten?



    Noch eine kurze Frage zum selben Projekt aber zu einem anderen Teilbereich:

    Gibt es eine günstige Lösung für eine dauerhafte Leistungsmessung, die ich mit CAN oder RS232 auslesen kann? (Wir basteln auch an einer Visualisierung mit JAVA)



    Viele Fragen, ich weiß…
    Ich danke schon mal im Voraus!



    Mit Gruß

    Nestor
     
  2. Anzeige

  3. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.536
    Zustimmungen:
    39
    Wo genau willst du denn einspeisen ?
    Der Energieversorger will auf alle Fälle mindestens bis zum Zähler ein " Wörtchen" mitreden....
     
  4. mjtom

    mjtom

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    318
    Zustimmungen:
    0
    Warum willst du deinen eigenändig hergestellten strom noch ma über zähler laufen lassen? Is euer versorger so arm? nimm ein schütz das bei stromausfall hinterm zähler sitzt und auf usv strom umschaltet. Direkt hinterm Zähler. die absicherung übernimmt dann deine verteilung und du bist vom öfftl. stromnetz getrennt.
     
  5. mjtom

    mjtom

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    318
    Zustimmungen:
    0
    Oh sry hab schlecht gelesen. Dir gehts um die absicherung zwischen usv und brennstoffzelle? Oder zwischen usv und verbraucher?Oder wie? Die usv hat doch eingangsseitig sowieso eine absicherung. Und dein verbraucher wird nach seiner Leistung abgesichert und nich nach der brennzelle. Selektivität is zwischen eingangsseite und ausgang bei einer usv unerheblich is doch ein trafo. Und was heisst 5kw oder meinst du 5 kwh soll sie liefern? Das entscheidet doch die usv was sie rauslutscht nich die zelle!LSS brauchst du auf jeden fall zwischen usv und brennstoffzelle. aber das richtet sich nach der usv. wieviele brennstoffzellen sinds denn und was haben die an ah ?
     
Thema:

Absicherung 5kW (einphasig)

Die Seite wird geladen...

Absicherung 5kW (einphasig) - Ähnliche Themen

  1. Absicherung Zuleitung zur Garage

    Absicherung Zuleitung zur Garage: Hallo zusammen, habe eine kurze Frage. Ich jabe eine ca 20m lange 16qm von der Hausverteilung zur Garage verlegt. In der Garage soll nochmal eine...
  2. E Herd Absicherung

    E Herd Absicherung: Hallo, Ich weiß, von diesem Thema gibt es schon mehr als genug Beiträge, doch leider hab ich irgendwie nie ganz die richtige Antwort zu meinem...
  3. Absicherung für einen Regeltransformator

    Absicherung für einen Regeltransformator: Hallo Zusammen, ich habe mir vor Kurzem den Thalheimer ESS 120 Regeltransformator 1 x 230 V 5000 VA 20 A bestellt, um für verschiedene...
  4. Steinmetzschaltung bei einem Einphasen-Kondensatormotor mit Betriebskondensator

    Steinmetzschaltung bei einem Einphasen-Kondensatormotor mit Betriebskondensator: Moin zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der Kondensatorkapazität bei einem Einphasen-Kondensatormotor mit Betriebskondensator. Der Motor ist...
  5. Absicherung Zuleitung Garage

    Absicherung Zuleitung Garage: Hi! Im Schaltschrank vom Haus ist ein B20 Automat 3 phasig, zur Garage gehen 5x2,5 NYY-J (ca.12m lang) durch ein Rohr. In der Garage(Holzständer)...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden