Absicherung altes Einfamilienhaus

Diskutiere Absicherung altes Einfamilienhaus im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Moin, Ein Einfamilienhaus wird mit einem einphasig Wechselstrom gespeist. Die Zuleitung vom Wechselstromzähler ist 2,5mm² im Durchmesser. Wie...

  1. #1 Pac, 19.05.2022
    Zuletzt bearbeitet: 19.05.2022
    Pac

    Pac

    Dabei seit:
    05.01.2021
    Beiträge:
    26
    Zustimmungen:
    0
    Moin,

    Ein Einfamilienhaus wird mit einem einphasig Wechselstrom gespeist. Die Zuleitung vom Wechselstromzähler ist 2,5mm² im Durchmesser.

    Wie würdet ihr Steckdosen Herd und Licht absichern? Momentan ist alles mit 4 16A Neozed Sicherungen abgesichert. Nur der Herd mit einem 2pol. B16 Automaten.

    Kann überhaupt mehr als einen B16 Automaten betrieben werden?
    Desweiteren sind die Leitungen für Steckdosen und Licht im Bad und im Abstellraum nur 0,75mm².

    Die Küche soll renoviert werden und die Elektrik erneuert werden das Problem ist, dass die gesamte Elektrik im Haus unübersichtlich und nicht fachmännisch installiert wurde/ veraltet ist.

    Im Anhang ein Bild von dem Sicherungskasten für das gesamte Haus.
     

    Anhänge:

  2. #2 Pumukel, 19.05.2022
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    19.165
    Zustimmungen:
    3.518
    Als erstes Durchmesser und Querschnitt sind zwei völlig unterschiedliche Angaben. Und zu Deiner Installation da sage ich nur Alles Raus inklusive Zähler und komplett neu.
     
    Octavian1977 gefällt das.
  3. Pac

    Pac

    Dabei seit:
    05.01.2021
    Beiträge:
    26
    Zustimmungen:
    0
    Genau wäre auch mein Ansatz.

    Stimmt, Ich meinte 0,75mm² Leitungen.

    Ist nicht meine Haus und der Kollege hat nicht genug Geld um die komplette Elektrik zu sanieren. Erstmal soll nur die Küche neu
     
  4. #4 Pumukel, 19.05.2022
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    19.165
    Zustimmungen:
    3.518
    Rausgeworfenes Geld und ohne Elektrikerfirma vor Ort geht da gar nichts.
     
    Octavian1977 und Pac gefällt das.
  5. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    5.625
    Zustimmungen:
    577
    Also 2 Phasen vom gleichen Außenleiter. Dann Brandgefahr... N Überlastung.
    Ein neuer Herd benötigt Drehstrom.
    Ich würde nur alles erneuern. Sonst nichts mehr anfassen
     
    Pac gefällt das.
  6. #6 creativex, 19.05.2022
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    3.953
    Zustimmungen:
    853
    ggf neuen kleinen kasten neben dran setzen dann kann man da neues zeug was man auch immer will reinsetzen.

    ISt das ein Wechselstromzähler oder ggf schon ein Drehstromzähler (also einer von beiden )?
     
  7. Pac

    Pac

    Dabei seit:
    05.01.2021
    Beiträge:
    26
    Zustimmungen:
    0
    Das beste war dieser Sicherungskasten:

    0,75mm² Leitung abgesichert durch einen falsch herum montierten B16 Sicherungsautomaten der wiederum selektiv mit 10A abgesichert ist. 20220519_175126.jpg

    Dann sage ich meinem Kollegen lieber ab.
     
  8. Pac

    Pac

    Dabei seit:
    05.01.2021
    Beiträge:
    26
    Zustimmungen:
    0
    Ist nur ein Wechselstromzähler...
     
  9. #9 Pumukel, 19.05.2022
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    19.165
    Zustimmungen:
    3.518
    Warum sage ich wohl Alles neu und das beginnt mit dem Zählerschrank und Leistungserhöhung beantragen. Ja die Umstellung von Wechselstromzähler auf Drehstromzähler ist eine Leistungserhöhung. Das schafft erst die Grundlage, da den Rest der Anlage komplett neu zu machen.
     
  10. #10 werner_1, 19.05.2022
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    18.387
    Zustimmungen:
    3.778
    Da ist nichts mehr zu retten. Hat dein Kollege die Feuerwehr schon mal vorsorglich bestellt?
    Ansonsten hat Pumuckel schon das Wesentliche gesagt.
     
  11. Www

    Www

    Dabei seit:
    08.10.2018
    Beiträge:
    4.818
    Zustimmungen:
    575
    Seit wann gibt oder gab es 0,75mm²-Verlegeleitung?
     
    Octavian1977, thecookie17 und elo22 gefällt das.
  12. #12 Toby T., 19.05.2022
    Toby T.

    Toby T.

    Dabei seit:
    04.06.2021
    Beiträge:
    512
    Zustimmungen:
    152
    Lieber gar nichts mehr dazu sagen. Da ist kein einziger B16 zu sehen. Weder in Beitrag #1 noch in Beitrag #7.
     
  13. Pac

    Pac

    Dabei seit:
    05.01.2021
    Beiträge:
    26
    Zustimmungen:
    0
    H16,H16G16,H10.

    "Das H steht für "Haushalt". Diese Automaten sind
    speziell für die Schutzmaßnahme Nullung im Haushalt konzipiert
    worden und lösen besonders schnell aus. Sie dürfen seit etwa 1980
    nicht mehr verwendet wer"

    Und das G steht für Geräte... Also alles Asbach Uralter Krams.
     
  14. #14 leerbua, 20.05.2022
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    7.556
    Zustimmungen:
    1.968
    Auch Bilder können falsch herum eingestelt (falsch herum "aufgenommen") werden. ;)
     
  15. #15 Octavian1977, 20.05.2022
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    33.103
    Zustimmungen:
    2.503
    H für Hausbrand.
    Typen H G und L sind vor allem deshalb nicht mehr zulässig, da sie im Überlastbereich wesentlich zu spät auslösen.
    Die Schnellere Auslösung bei Einschaltströmen ist zudem nur hinderlich und erzeugt auch bei klassischer Nullung nicht den geringsten Gewinn an Sicherheit.
     
  16. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    17.732
    Zustimmungen:
    1.417
    Hat immerhin bisher physikalisch funktioniert, und von Brand war auch noch keine Rede.
    Wer weiß welcher "Ausbeuter" diese "Unterkunft" seinen Gastarbeitern zur Verfügung gestellt hat! :mad:
     
  17. #17 thecookie17, 20.05.2022
    thecookie17

    thecookie17

    Dabei seit:
    10.11.2019
    Beiträge:
    388
    Zustimmungen:
    57
    Das stimmt so nicht.
    Erstens kann durch eine Kabeltrommel die Schleifenimpedanz erhöht werden, wobei vielleicht an der Steckdose die Abschaltbedingung für B/L eingeladen wird, jedoch an der Kabeltrommel nicht mehr, dies ist durchaus ein Praxisfall. Dann würde ein H Automat doch die Sicherheit erhöhen.
    Beim G Automat ist der thermische Auslöser mit einem kleinen Prüfstrom von 1,05 und einem großen Prüfstrom 1,35xIn sogar schneller bzw besser als bei einem LSS der Charakteristik B.
     
  18. #18 Octavian1977, 20.05.2022
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    33.103
    Zustimmungen:
    2.503
    Unnötig schneller bei der Schnellauslösung, unzulässig langsamer bei der Langzeit Überlast.
    Maßgabe ist maximal 1,45facher maximal 1 Stunde und das schaffen diese Typen nicht.
    Je nach Nennstrom lassen die sogar 2,1fachen Nennstrom zu.
     
  19. #19 thecookie17, 20.05.2022
    thecookie17

    thecookie17

    Dabei seit:
    10.11.2019
    Beiträge:
    388
    Zustimmungen:
    57
    Octavian, mein 2. Punkt bezog sich auf den LSS der Charakteristik G. Da trifft deine Feststellung nicht zu.
    Ich Versuche eigentlich mich zu dem Thema zurückzuhalten aber es stört mich wenn andauernd so ein Unsinn geschrieben wird. Nichts für ungut, aber ein staatlich geprüfter Elektrotechniker sollte doch zwischen H und G unterscheiden können.
    Außerdem hat ein G-LSS einen magnetischen Auslöser von 6-10xIn, das entspricht einem C Automaten.
     
    leerbua gefällt das.
  20. #20 Octavian1977, 20.05.2022
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    33.103
    Zustimmungen:
    2.503
    Sorry hab ich mit "U" verwechselt.
     
    thecookie17 gefällt das.
Thema:

Absicherung altes Einfamilienhaus

Die Seite wird geladen...

Absicherung altes Einfamilienhaus - Ähnliche Themen

  1. Absicherung Unterverteilung Garage

    Absicherung Unterverteilung Garage: Hallo miteinander, ich bin gerade an der Planung der Unterverteilung meines Garagenneubaus. In der Hauptverteilung ist eine 50a SLS...
  2. Absicherung für 530 m NAYY-J 4x120

    Absicherung für 530 m NAYY-J 4x120: Guten Tag, ist es zulässig, dass o.g. Leitung mit 120 A pro Phase (Drehstrom) abgesichert wird? Das würde einen Spannungsabfall von 5,6 %...
  3. Absicherung Inverter Pool-Wärmepumpe

    Absicherung Inverter Pool-Wärmepumpe: Hallo zusammen, für unser kleines DIY Pool-Projekt möchte ich gern den Elektrik-Teil mit Hilfe des Schwarmwissens hier verifizieren. Dazu habe...
  4. Zuleitung und Absicherung Garage

    Zuleitung und Absicherung Garage: Hallo Zusammen Allgemeines: Im Rahmen einer Modernisierung des Außenbereichs meines Zuhauses beabsichtige ich eine neue Zuleitung in meine...
  5. Absicherung Klimaanlage

    Absicherung Klimaanlage: Nächste Woche wird eine neue 1x1 Split-Klimaanlage montiert. Die Leitungen gehen direkt von der Schalttafel zur Klimaanlage, Distanz 12 Meter....