Normalerweise müsste man eher auf B13/C13 heruntersichern - denn B16 hat viel Toleranz und lässt bis zu 23,2A durch. Leitung und steckdose quittieren das mit Schäden. Die Leitung kann je nach Länge schon einen Schaden durch den gleichzeitigen Betrieb genommen haben. Folge von Isolationsschäden sind häufig Hausbrände mit erheblichen Schadenssummen.
Ergo: Ich persönlich würde eine neue Leitung NYM-J oder NHXMH-J 5x2,5mm² verlegen - sofern in der Wohnung Drehstrom verfügbar ist. Damit lassen sich gleichzeitig drei Steckdosen betreiben und die Sache kostet nicht viel. Ideale Absicherung: Maximal 3x C13. sofern der Trockner den LS auslöst, kann die eine Steckdose auf B16/C16 geändert werden.
Wichtige Fragen:
- Welchen Anschlußwert (Watt) haben Waschmaschine und Trockner?
- Ungefähre Entfernung bis zur Unterverteilung ("Sicherungskasten")?
- Ist Drehstrom verfügbar (Wenn ja, steht es auf dem Stromzähler)?
- Kannst du Bilder von dem "Sicherungskasten" machen, möglichst auch geöffnet (sofern du es dir zutraust)? Am besten mit der digicam, da Handybilder meist so grottenschlecht sind, dass man eh nix erkennen kann!
MfG; Fenta