Moin,
ich habe einmal folgende Frage.
Vorweg eine Info, damit niemand nervös wird
Ich habe von Elektrik nur rudimentäre Grundlagenkenntnisse und habe nicht vor, irgendetwas selbst anzuschließen.
Das Problem bzw. der Grund meiner Frage ist, dass wir uns einen Neubau gekauft haben, in welchem etwas unvollständig bzw. fehlerhaft angeschlossen wurde, worüber ich mich nun mit dem Bauträger streite.
Es geht um folgendes:
Wir haben für eine spätere Beleuchtung und Steckdosenversorgung des Gartenbereiches ein 5-adriges Erdkabel (2,5mm²) nach draußen verlegen lassen. Soweit so gut.
Mir ist nun zufällig aufgefallen, dass im Sicherungskasten im Haus nur eine Sicherung für dieses Kabel eingebaut wurde (16 A).
Ich habe sodann mit einem Spannungsprüfer die 3 Phasen am Ende des Erdkabels geprüft und musste feststellen, dass nur auf einer Phase Spannung anliegt.
Dass das einen Mangel darstellt, ist unstrittig.
Ich hätte nun jedoch erwartet, dass alle 3 Phasen im Sicherungskasten mit einer eigenen Sicherung abgesichert werden.
Das sieht unser Bauträger aber nicht so. Er möchte jetzt alle 3 Phasen über eine gemeinsame Sicherung absichern.
Daher die Frage: Ist das erlaubt?
Gibt es hierzu VDE-Vorschriften? Ist eine Sicherung für alle 3 Phasen erlaubt oder müssen diese einzeln abgesichert werden? Oder ist beides möglich?
Besten Dank!
Patrick
ich habe einmal folgende Frage.
Vorweg eine Info, damit niemand nervös wird
Ich habe von Elektrik nur rudimentäre Grundlagenkenntnisse und habe nicht vor, irgendetwas selbst anzuschließen.
Das Problem bzw. der Grund meiner Frage ist, dass wir uns einen Neubau gekauft haben, in welchem etwas unvollständig bzw. fehlerhaft angeschlossen wurde, worüber ich mich nun mit dem Bauträger streite.
Es geht um folgendes:
Wir haben für eine spätere Beleuchtung und Steckdosenversorgung des Gartenbereiches ein 5-adriges Erdkabel (2,5mm²) nach draußen verlegen lassen. Soweit so gut.
Mir ist nun zufällig aufgefallen, dass im Sicherungskasten im Haus nur eine Sicherung für dieses Kabel eingebaut wurde (16 A).
Ich habe sodann mit einem Spannungsprüfer die 3 Phasen am Ende des Erdkabels geprüft und musste feststellen, dass nur auf einer Phase Spannung anliegt.
Dass das einen Mangel darstellt, ist unstrittig.
Ich hätte nun jedoch erwartet, dass alle 3 Phasen im Sicherungskasten mit einer eigenen Sicherung abgesichert werden.
Das sieht unser Bauträger aber nicht so. Er möchte jetzt alle 3 Phasen über eine gemeinsame Sicherung absichern.
Daher die Frage: Ist das erlaubt?
Gibt es hierzu VDE-Vorschriften? Ist eine Sicherung für alle 3 Phasen erlaubt oder müssen diese einzeln abgesichert werden? Oder ist beides möglich?
Besten Dank!
Patrick